> Предохранительный клапан на газовый котёл, Целесообразность применения
Vjacheslav1970
сообщение 27.7.2021, 7:39
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.4.2021
Пользователь №: 390559



Цитата(Тепловед @ 26.7.2021, 12:37) *
Уважаемые форумчане!
прочтите СП 89.13330-2016 разделы 10 и 15 и Вы узнаете сколько, где, какие и при каких условиях ставятся предохранительные клапаны, а также когда их можно не ставить.

Здорово. Спасибо большое. Как говорится "Век живи - век учись" Как я и предполагал, оказывается можно не ставить предохранительные клапаны на котлы, работающие на газообразном топливе при условии, что установлена необходимая автоматика. Ещё раз, Вас, благодарю Тепловед.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.7.2021, 7:59
Сообщение #32


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vjacheslav1970 @ 27.7.2021, 7:39) *
Как я и предполагал, оказывается можно не ставить предохранительные клапаны на котлы, работающие на газообразном топливе при условии, что установлена необходимая автоматика.

Будете монтировать защиту "от уменьшении установленного наименьшего расхода воды через котёл"? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vjacheslav1970
сообщение 28.7.2021, 6:42
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.4.2021
Пользователь №: 390559



Цитата(tiptop @ 27.7.2021, 9:59) *
Будете монтировать защиту "от уменьшении установленного наименьшего расхода воды через котёл"? unsure.gif

Всегда устанавливается защита на котловом контуре "По высокому и низкому давлению" А при чём тут расход? Не будет расхода, котёл отключится по температуре, не сработает защита по температуре - котёл отключится по высокому давлению. А вот что произойдёт, если предохранительный клапан захрястнет и не сработает (бабахнет расширительный бак??? blink.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.7.2021, 9:35
Сообщение #34


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Тяжело с Вами общаться...

Судя по Вашим репликам, Вы всё-таки никакой не инженер. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vjacheslav1970
сообщение 28.7.2021, 12:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.4.2021
Пользователь №: 390559



Цитата(tiptop @ 28.7.2021, 11:35) *
Тяжело с Вами общаться...

Судя по Вашим репликам, Вы всё-таки никакой не инженер. sad.gif

Пишите внятней, без приколов. Не судите - да не судимы будете. Извините, но ваши реплики и схемы тоже попадают под сомнения. В сфере теплоснабжения работаю давно, но именно по газовым котлам всего год. Опыт в централизованном теплоснабжении и по твёрдотопливным котлам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 29.7.2021, 11:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Vjacheslav1970 @ 28.7.2021, 6:42) *
Всегда устанавливается защита на котловом контуре "По высокому и низкому давлению" А при чём тут расход? Не будет расхода, котёл отключится по температуре, не сработает защита по температуре - котёл отключится по высокому давлению. А вот что произойдёт, если предохранительный клапан захрястнет и не сработает (бабахнет расширительный бак??? blink.gif )

Вы наверно не знаете, что на свете существуют водотрубные котлы, которые при отсутствии расхода воды должны отключаться автоматикой безопасности именно по этому параметру. Иначе, в трубах котла начнутся гидроудары и их разрушение.
Вы говорите: "Да, уж ищите дураков. Это газ батенька взорвался. Это видно невооружённым глазом", и в тоже время: "В сфере теплоснабжения работаю давно, но именно по газовым котлам всего год". Так газ не взрывается, объем не тот. От кубометра газовоздушной смеси произойдет легкий хлопок, без дураков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 5:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных