|
  |
Расчет воздухообмена в помещении. |
|
|
|
22.7.2021, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Добрый день.Помочь не кому, решил тут написать. Поставили задачу просчитать приточно- вытяжную вентиляцию анализаторной расположеной на нефтехимичеком комбинате. Температура в помещении должна быть +22 С. Температура забора воздуха с улицы +26. Размеры анализаторной 10х5х3 (ДхШхВ). Тепловыделения 10кВт.
Расчет Tу=Трз+gradt(Hпом-2)=22+1,5(3-2)=23,5 L=3.6*Q/(g(Ty-Тпр))= 3,6*10000/ (1,2*(23,5-18))=5454 м3/ч (36 кратность КАРЛ)
1варинат- приточная установка с секцией охлаждения и расходом воздуха 5454 м3/ч 2 вариант. По ВСН 21-77 приму кратность 8 в соответствии с приложением 3. L=150*8=1200 м3/ч (приточная установка без секции охлаждения) + сплит-системы на тепловыделения в помещении+ тепло вносимое приточным воздухом.
Вопрос. Могу ли использовать 2 вариант ? .За ранее спасибо.
|
|
|
|
|
22.7.2021, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140

|
А почему 8 крат, по ВСН 21-77 д.б. не менее 10. При анализе вредных веществ воздухообмен проверять по ПДК. При наличии взрывоопасных веществ оборудование д.б. во взрывозащищенном исполнении.
|
|
|
|
|
23.7.2021, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Студент2021 @ 22.7.2021, 12:57)  Расчет Tу=Трз+gradt(Hпом-2)=22+1,5(3-2)=23,5 L=3.6*Q/(g(Ty-Тпр))= 3,6*10000/ (1,2*(23,5-18))=5454 м3/ч (36 кратность КАРЛ)
1варинат- приточная установка с секцией охлаждения и расходом воздуха 5454 м3/ч 2 вариант. По ВСН 21-77 приму кратность 8 в соответствии с приложением 3. L=150*8=1200 м3/ч (приточная установка без секции охлаждения) + сплит-системы на тепловыделения в помещении+ тепло вносимое приточным воздухом. При полученной кратности смешно говорить о расслоении по высоте температур воздуха. При 8-ми кратах расслоения тоже не будет
|
|
|
|
|
27.7.2021, 6:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(azmt @ 22.7.2021, 15:01)  А почему 8 крат, по ВСН 21-77 д.б. не менее 10. При анализе вредных веществ воздухообмен проверять по ПДК. При наличии взрывоопасных веществ оборудование д.б. во взрывозащищенном исполнении. Спасибо. Цитата(ИОВ @ 23.7.2021, 13:48)  При полученной кратности смешно говорить о расслоении по высоте температур воздуха. При 8-ми кратах расслоения тоже не будет Воздух можно подать рассредоточено с малыми скоростями.
|
|
|
|
|
27.7.2021, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Студент2021 @ 27.7.2021, 6:38)  Воздух можно подать рассредоточено с малыми скоростями. При такой кратности и высоте помещения 3 м расслоение будет существовать только в Вашем воображении и виртуальном расчёте. По факту температурного расслоения по высоте при указанных условиях не будет - т.е. Вы не обеспечите нормируемые параметры в РЗ.
|
|
|
|
|
27.7.2021, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(ИОВ @ 27.7.2021, 10:45)  При такой кратности и высоте помещения 3 м расслоение будет существовать только в Вашем воображении и виртуальном расчёте. По факту температурного расслоения по высоте при указанных условиях не будет - т.е. Вы не обеспечите нормируемые параметры в РЗ. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать для подержания тепмературы в помещении ?
|
|
|
|
|
13.9.2021, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Добрый день. Что ни кто не может дать совета ?
|
|
|
|
|
13.9.2021, 12:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
В чём у Вас состоит вопрос? Считайте распределение воздуха. Сплиты дадут другую рабочую разность, но вполне реален резкий дискомфорт при неверном воздухораспределении.
|
|
|
|
|
13.9.2021, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 13.9.2021, 12:11)  В чём у Вас состоит вопрос? Считайте распределение воздуха. Сплиты дадут другую рабочую разность, но вполне реален резкий дискомфорт при неверном воздухораспределении. Вопрос был , как лучше сделать вентиляцию. На мой взляг в такое маленькое помещение подавать 5 тысяч кубов, мне кажется это слишком. Лучше подать по кратности, а тепловыделения снять сплит системой. Или я не прав ? Правильно понимаю, расход который получился по кратности, надо сделать методику расчета воздухораспределения, чтобы небыло дискомфорта ? 1- Подать воздух по кратности,. 2-Поставить сплит системы. 3- Сделать методику расчета воздухораспределения.
Сообщение отредактировал Студент2021 - 13.9.2021, 13:35
|
|
|
|
|
13.9.2021, 14:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Каша у Вас. По кратности Вы обеспечите требования по объёму наружного. Но требования по температуре - нет. При расчёте охлаждения наружным воздухом Вы задались определённой рабочей разностью. У Вас есть два варианта - либо увеличить эту рабочую разность, определить объём и под него считать распределение без дискомфорта, либо принять отдельно вентиляцию на кратность без предохлаждения, брать доводчики на полную величину теплопоступлений и считать две схемы. Есть ещё третий, возможная комбинация первого и второго - принять охлаждение блоками канального типа, через них подать наружный на приток и считать одну схему.
...Если же полагаете, что нужно воздухораспределение считать только для вентиляции, а "сплиты поставить", то ждёт Вас тяжкое разочарование и жестокие последствия.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 13.9.2021, 14:24)  Каша у Вас. По кратности Вы обеспечите требования по объёму наружного. Но требования по температуре - нет. При расчёте охлаждения наружным воздухом Вы задались определённой рабочей разностью. У Вас есть два варианта - либо увеличить эту рабочую разность, определить объём и под него считать распределение без дискомфорта, либо принять отдельно вентиляцию на кратность без предохлаждения, брать доводчики на полную величину теплопоступлений и считать две схемы. Есть ещё третий, возможная комбинация первого и второго - принять охлаждение блоками канального типа, через них подать наружный на приток и считать одну схему.
...Если же полагаете, что нужно воздухораспределение считать только для вентиляции, а "сплиты поставить", то ждёт Вас тяжкое разочарование и жестокие последствия. Добрый день. На счет третьего варианта, поясните еще пожалуйста. Сам кондиционер канальный встраивется в воздуховод. Нужно подобрать такой канальный кондиционер чтобы он удовлетворял параметрам расхода воздуха 1200 м3/ч и 10кВт ( в помещении от оборудования) + учесть теплло вносимое вентиляцией( примерно 1,7 кВт). Правильно ?
|
|
|
|
|
14.9.2021, 12:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Нет. Не правильно. Посчитайте рабочую разность потребную для ассимиляции 10 кВт 1200 кубами воздуха и поймёте почему.
Кстати, тема поехала в "Песочницу". Судя по вопросам, там ей самое место.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 14.9.2021, 12:36)  Нет. Не правильно. Посчитайте рабочую разность потребную для ассимиляции 10 кВт 1200 кубами воздуха и поймёте почему.
Кстати, тема поехала в "Песочницу". Судя по вопросам, там ей самое место. Не совсем понял, помогите пожалуйста разобраться. Еще больше запутался.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 13:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Дано: 10 кВт теплоизбытков, располагаемый объём воздуха для ассимиляции - 1200 м3/час. Температура удаляемого воздуха +22, у Вас нет расслоения и градиента.
Определите температуру подачи и рабочую разность (разность между температурами подаваемого и удаляемого воздуха).
|
|
|
|
|
14.9.2021, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 14.9.2021, 13:03)  Дано: 10 кВт теплоизбытков, располагаемый объём воздуха для ассимиляции - 1200 м3/час. Температура удаляемого воздуха +22, у Вас нет расслоения и градиента.
Определите температуру подачи и рабочую разность (разность между температурами подаваемого и удаляемого воздуха). При таких данных, температура притока получается отрицательная, нужно подать приточный воздух с температурой -3 градуса, для поглащения теплоизбытков.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 14:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот Вы себе и ответили. На вопрос правильно ли. При таком воздухообмене через канальный доводчик задача не решается. Дальше сами сообразите или подсказать, что наружный воздух не обязательно должен составлять 100% объёма, проходящего через доводчик?
Но тут есть один пункт, который Вам необходимо учесть - а допускается ли в Вашем помещении рециркуляция?
|
|
|
|
|
14.9.2021, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 14.9.2021, 15:16)  Вот Вы себе и ответили. На вопрос правильно ли. При таком воздухообмене через канальный доводчик задача не решается. Дальше сами сообразите или подсказать, что наружный воздух не обязательно должен составлять 100% объёма, проходящего через доводчик?
Но тут есть один пункт, который Вам необходимо учесть - а допускается ли в Вашем помещении рециркуляция? Рециркуляция не допускается. Ранее в 10 сообщение , было написано (...Если же полагаете, что нужно воздухораспределение считать только для вентиляции, а "сплиты поставить", то ждёт Вас тяжкое разочарование и жестокие последствия) Такая варинат почему не рабочий то , воздух подам по норме 1200м3/ч, а температуру в помещении подержат Консольно-подпотолочный полупромышленые системы.
|
|
|
|
|
14.9.2021, 14:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А струя Вашего "полупрома" пришедшая в шею работнику/це какой эффект будет иметь? Вот реально, даже бесконечного терпения не хватает на подобное. Как Вы так лихо из схемы воздухораспределения выкидываете "консольно-потолочные" и по какому праву? Требование СП60 по допустимым отклонениям температуры и скорости в струе на доводчики распространяются точно так же, как и на воздухораспределители общеобменной системы.
Вы уже ВУЗ закончили или это учебный проект?
|
|
|
|
|
14.9.2021, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
интересно, а как это Цитата Рециркуляция не допускается. сочетается вот с этим: Цитата температуру в помещении подержат Консольно-подпотолочный полупромышленые системы
|
|
|
|
|
14.9.2021, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12655
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Wiz @ 14.9.2021, 17:19)  интересно, а как это ... сочетается вот с этим ... Никак, разумеется. ТС пока в начале пути, не знаком ни с теорией, ни с нормами. Вполне допускаю, что в помещении этой анализаторной есть ещё и МО.  Тогда и теплоизбытки другие, и расходы тоже.
|
|
|
|
|
15.9.2021, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 14.9.2021, 14:46)  А струя Вашего "полупрома" пришедшая в шею работнику/це какой эффект будет иметь? Вот реально, даже бесконечного терпения не хватает на подобное. Как Вы так лихо из схемы воздухораспределения выкидываете "консольно-потолочные" и по какому праву? Требование СП60 по допустимым отклонениям температуры и скорости в струе на доводчики распространяются точно так же, как и на воздухораспределители общеобменной системы.
Вы уже ВУЗ закончили или это учебный проект? Допустимая скорость и температура в струе приточного воздуха определяыем для рабочих мест. В данном помещение рабочих мест нет. Только технологическое оборудование. В этом году завершил обучение. На работе некому подсказать. Цитата(Wiz @ 14.9.2021, 17:19)  интересно, а как это
сочетается вот с этим: Как я понимаю рециркуляция , где часть воздуха забирается вытяжным вентилятором из помещения смешивается в приточной установке и далее подается в тоже помещение. То что будут кондиционеры стоять в помещении, это тоже рециркуляци или нет, но воздуха же не будет смешиваться в приточке , он будет проходить только через испаритель кондиционера.? Что то совсем запутался. Цитата(ИОВ @ 14.9.2021, 18:56)  Никак, разумеется. ТС пока в начале пути, не знаком ни с теорией, ни с нормами. Вполне допускаю, что в помещении этой анализаторной есть ещё и МО.  Тогда и теплоизбытки другие, и расходы тоже. Теори ноль, тут не спорю. Перед проектированием читаю нормативную документацию. На форуме написал, чтобы не допустить ошибку. В дальнейшем не допускать ту же ошибку из проекта в проект. Помогите во всем разобраться, очень прошу.
|
|
|
|
|
15.9.2021, 9:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Студент2021 @ 15.9.2021, 8:07)  Как я понимаю рециркуляция
Перед проектированием читаю нормативную документацию. Точно читали? Цитата СП60.13330-2020 3.1.21 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в это же или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.
|
|
|
|
|
15.9.2021, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 15.9.2021, 10:57)  Точно читали? Читал , только не так понял смысл . Тогда вариант канального кондиционера и через него подать воздух . По сути же это тоже самое и что приточка с секцией охлаждения . Или я путаю ?
|
|
|
|
|
15.9.2021, 11:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
В случае полного объёма наружного воздуха через канальный - не путаете. Вот только объём будет приличный. Совсем не 1200 м3/час
|
|
|
|
|
15.9.2021, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190

|
Цитата(Skaramush @ 15.9.2021, 11:54)  В случае полного объёма наружного воздуха через канальный - не путаете. Вот только объём будет приличный. Совсем не 1200 м3/час Прочитал еще раз СП60. 1-В самой анализаторной можно сделать рециркуляцию п 7.3.15 г) Класс опасности 4. 2- Приточная- вытяжная система с рециркуляцией не подойдет п.7.10.11 Так как в ПВК установлена существующая приточная установка , которая обслуживает помещение категории Б. 3-Сделать комбинированую система , как писали ранее в 10 сообщении. Как работает такая система, где установить эти блоки ? И как првалиьно подобрать?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|