> Что может Carel pRACK compact?
Kliver
сообщение 26.7.2021, 17:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109205



Здравствуйте.

Хочу применить pRACK pR100 compact prk100x3g0 для винтового холодильного агрегата.
В документации приведена таблица предварительно запрограммированной конфигурации и для компакта она очень бедная. То, что приведено в этой таблице - это все на что способен контроллер или можно вручную прописать, что нужно?

А нужно вот что: 1 компрессор с 2 ступенями производительности, возможно выход экономайзера, возможно выход на соленоид уравнивающей линии. Нужны 2, а лучше 3-4 разные внешние аварии для компрессора. Управление конденсатором - нужен выход 0-10В на инвертер. Так же внешний вход on/off. Этого всего в запрограммированной конфигурации нет, но позволит ли прошивка это все настроить?

Внятного описания возможностей программы в описании тоже нет=(.

Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 26.7.2021, 17:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Программа во всех pR100 одна, кол во входов выходов , которые она может использовать, определяется типоразмером контроллера. Или исходите из возможностей компакта, или смотрите в сторону Small и далее, если не хватает

Сообщение отредактировал svintus - 26.7.2021, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kliver
сообщение 26.7.2021, 18:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109205



Входов-выходов хватает, типы входов (4-20ма, NTC...) и выходов (0-10в) - тоже устраивают.
Главное можно ли этим всем пользоваться в компакте, сконфигурировать. Если прошивка одинаковая - то значит проблем нет.

Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных