> Приток в раздевалку спецодежды
Loofos
сообщение 27.7.2021, 10:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



Добрый день.
Половина этажа в здании занимает раздевалка спецодежды с душевыми , вторую половину офисные помещения. Подскажите, могу ли я объединить приточную систему для этих помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.7.2021, 10:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если количество смен для раздевалки более 1, то это нецелесообразно.
Офисы, как правило, работают в одну смену. И зачастую вообще не совпадают по времени хотя бы с одной из смен предприятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Loofos
сообщение 27.7.2021, 11:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



На офисы приходится около 10% от всего притока, поэтому с экономической точки зрения их выгоднее прицепить на общий приток. Вопрос не запрещено ли так делать? Не могу найти такой информации. У нас же что не запрещено, то разрешено, но вдруг я просто плохо ищу))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.7.2021, 11:55
Сообщение #4


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Loofos @ 27.7.2021, 10:45) *
Добрый день.
Половина этажа в здании занимает раздевалка спецодежды с душевыми , вторую половину офисные помещения. Подскажите, могу ли я объединить приточную систему для этих помещений?

Я всегда объединяю, но ставлю на ответвление электродогрев. Даже если не используется в течение дня, то пусть проветривается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.7.2021, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12675
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Loofos @ 27.7.2021, 11:22) *
На офисы приходится около 10% от всего притока, поэтому с экономической точки зрения их выгоднее прицепить на общий приток. Вопрос не запрещено ли так делать? Не могу найти такой информации. У нас же что не запрещено, то разрешено, но вдруг я просто плохо ищу))

Вы вообще не искали. thumbdown.gif
СП 60.1330.2016
Цитата
7.2.3 Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
...
б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);

СП 60.13330.2020
Цитата
7.2.3 Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах
одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной
пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых
зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и
складских помещений для следующих групп помещений:
...
б) общественных (кроме помещений с массовым пребыванием людей) и
административно-бытовых или производственных категорий В4 и Д (в любых сочетаниях);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Loofos
сообщение 27.7.2021, 17:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



Цитата(ИОВ @ 27.7.2021, 15:24) *
Вы вообще не искали. thumbdown.gif
СП 60.1330.2016

СП 60.13330.2020


Очень мощное заявление, но в корне неверное))
А за ответ большое спасибо clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 18:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных