> Покрасочная камера, Кратность воздухообмена в покрасочной камере
kaktuz32
сообщение 27.7.2021, 11:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Здравствуйте.
Проблема такая: месяц бодаюсь с заказчиком, который попросил сделать вентиляцию в покрасочной камере. Технологии, конечно же не дал.
Была запроектированная приточно-вытяжная вентиляция крастностью 200,
подача воздуха через 4 шт. 1СППР в центре для обеспечения скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с, удаление через пол с гидрофильтром.

Сейчас нас пытаются выгнать с объекта за некомпетентность, и присылают отписки.
Подскажите, по какому нормативу можно рассчитать кратность, СП 991-72 отменен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 27.7.2021, 12:09
Сообщение #2


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



может кратность 20?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 27.7.2021, 12:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Цитата(ast @ 27.7.2021, 12:09) *
может кратность 20?

Нет, именно 200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 27.7.2021, 13:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Подскажите пожалуйста, есть ли какая нибудь нормативка по окрасочным камерам с крайностями действующая или нужно рассчитывать непосредственно по ПДК вредных веществ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.7.2021, 13:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 13:00) *
, есть ли какая нибудь нормативка по окрасочным камерам с крайностями действующая и

Глупый вопрос.
У Вас в профиле страна не указанна, и в вопросе тоже нет
Для какой страны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.7.2021, 13:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 11:54) *
Здравствуйте.
Проблема такая: месяц бодаюсь с заказчиком, который попросил сделать вентиляцию в покрасочной камере. Технологии, конечно же не дал.
Была запроектированная приточно-вытяжная вентиляция крастностью 200,
подача воздуха через 4 шт. 1СППР в центре для обеспечения скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с, удаление через пол с гидрофильтром.

Сейчас нас пытаются выгнать с объекта за некомпетентность, и присылают отписки.
Подскажите, по какому нормативу можно рассчитать кратность, СП 991-72 отменен.

Конечно. все от технологии. Окраска ручным распылением, маляр внутри или снаружи в проеме?
Обычно задают скорость в разы меньшую при равномерном (боюсь сказать ламинарном) потоке "сверху вниз".

Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.7.2021, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 27.7.2021, 13:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Цитата(zaharov63 @ 27.7.2021, 13:15) *
Конечно. все от технологии. Окраска ручным распылением, маляр внутри или снаружи в проеме?
Обычно задают скорость в разы меньшую при равномерном (боюсь сказать ламинарном) потоке "сверху вниз".


Один человек внутри, краска аэрозольная из балончика, балончик 400 мл, расход 3 балончика за смену, время работы, 1 час (жидкая резина, для покраски частей авто), габариты помещения 2,4х3х2, раздача сверху через пленум 3х1

Цитата(yozik @ 27.7.2021, 13:13) *
Глупый вопрос.
У Вас в профиле страна не указанна, и в вопросе тоже нет
Для какой страны?

Россия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.7.2021, 16:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 13:38) *
Россия

Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах ПОТ Р М-017-2001
Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации тут
ГОСТ 12.3.005
ГОСТ 12.1.004
ОСТ 105-642
ОСТ 1 90354-84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaktuz32
сообщение 27.7.2021, 16:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.7.2021, 16:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 11:54) *
Здравствуйте.
Проблема такая: месяц бодаюсь с заказчиком, который попросил сделать вентиляцию в покрасочной камере. Технологии, конечно же не дал.
Была запроектированная приточно-вытяжная вентиляция крастностью 200,
подача воздуха через 4 шт. 1СППР в центре для обеспечения скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с, удаление через пол с гидрофильтром.

Сейчас нас пытаются выгнать с объекта за некомпетентность, и присылают отписки.
Подскажите, по какому нормативу можно рассчитать кратность, СП 991-72 отменен.

Полагаю, что все-таки важны детали.
- как организована вытяжка по площади;
- если приток накрывает центральную зону помещения, то где располагаются окрашиваемые изделия: в зоне потока или в стороне;
- если в зоне притока, как приточный воздух влияет на факел красочной аэрозоли;
- при таком воздухораспределении будут застойные зоны с циркуляцией потоков с ВВ, пыли и неуловленной краски. Неизвестны размеры изделий, возможен такой дефект окраски, как "опыл". Или для такого окрашивания это не важно?
и т.д. и т.п.
Если не секрет, в чем суть предъявляемых к вам претензий заказчика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 27.7.2021, 19:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 11:54) *
скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с,

Имхо скорее всего это основная претензия
Мне встречались цифры 0,25 м/с
Специального нормативам для вентиляции окрасочных камер нет.
Требования разбросанны по разным документам. Надо собирать

Сообщение отредактировал yozik - 27.7.2021, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 28.7.2021, 4:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Если вдруг не слышали про такую книгу, то возможно поможет чем-то. Вентиляция при окраске изделий, Фиалковская, 1977.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 9:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных