Покрасочная камера, Кратность воздухообмена в покрасочной камере |
|
|
|
27.7.2021, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561

|
Здравствуйте. Проблема такая: месяц бодаюсь с заказчиком, который попросил сделать вентиляцию в покрасочной камере. Технологии, конечно же не дал. Была запроектированная приточно-вытяжная вентиляция крастностью 200, подача воздуха через 4 шт. 1СППР в центре для обеспечения скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с, удаление через пол с гидрофильтром.
Сейчас нас пытаются выгнать с объекта за некомпетентность, и присылают отписки. Подскажите, по какому нормативу можно рассчитать кратность, СП 991-72 отменен.
|
|
|
|
|
27.7.2021, 12:09
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
может кратность 20?
|
|
|
|
|
27.7.2021, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561

|
Цитата(ast @ 27.7.2021, 12:09)  может кратность 20? Нет, именно 200.
|
|
|
|
|
27.7.2021, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561

|
Подскажите пожалуйста, есть ли какая нибудь нормативка по окрасочным камерам с крайностями действующая или нужно рассчитывать непосредственно по ПДК вредных веществ?
|
|
|
|
|
27.7.2021, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 13:00)  , есть ли какая нибудь нормативка по окрасочным камерам с крайностями действующая и Глупый вопрос. У Вас в профиле страна не указанна, и в вопросе тоже нет Для какой страны?
|
|
|
|
|
27.7.2021, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 11:54)  Здравствуйте. Проблема такая: месяц бодаюсь с заказчиком, который попросил сделать вентиляцию в покрасочной камере. Технологии, конечно же не дал. Была запроектированная приточно-вытяжная вентиляция крастностью 200, подача воздуха через 4 шт. 1СППР в центре для обеспечения скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с, удаление через пол с гидрофильтром.
Сейчас нас пытаются выгнать с объекта за некомпетентность, и присылают отписки. Подскажите, по какому нормативу можно рассчитать кратность, СП 991-72 отменен. Конечно. все от технологии. Окраска ручным распылением, маляр внутри или снаружи в проеме? Обычно задают скорость в разы меньшую при равномерном (боюсь сказать ламинарном) потоке "сверху вниз".
Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.7.2021, 13:18
|
|
|
|
|
27.7.2021, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561

|
Цитата(zaharov63 @ 27.7.2021, 13:15)  Конечно. все от технологии. Окраска ручным распылением, маляр внутри или снаружи в проеме? Обычно задают скорость в разы меньшую при равномерном (боюсь сказать ламинарном) потоке "сверху вниз". Один человек внутри, краска аэрозольная из балончика, балончик 400 мл, расход 3 балончика за смену, время работы, 1 час (жидкая резина, для покраски частей авто), габариты помещения 2,4х3х2, раздача сверху через пленум 3х1 Цитата(yozik @ 27.7.2021, 13:13)  Глупый вопрос. У Вас в профиле страна не указанна, и в вопросе тоже нет Для какой страны? Россия
|
|
|
|
|
27.7.2021, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 13:38)  Россия Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах ПОТ Р М-017-2001 Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации тутГОСТ 12.3.005 ГОСТ 12.1.004 ОСТ 105-642 ОСТ 1 90354-84
|
|
|
|
|
27.7.2021, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289561

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
27.7.2021, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4002
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 11:54)  Здравствуйте. Проблема такая: месяц бодаюсь с заказчиком, который попросил сделать вентиляцию в покрасочной камере. Технологии, конечно же не дал. Была запроектированная приточно-вытяжная вентиляция крастностью 200, подача воздуха через 4 шт. 1СППР в центре для обеспечения скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с, удаление через пол с гидрофильтром.
Сейчас нас пытаются выгнать с объекта за некомпетентность, и присылают отписки. Подскажите, по какому нормативу можно рассчитать кратность, СП 991-72 отменен. Полагаю, что все-таки важны детали. - как организована вытяжка по площади; - если приток накрывает центральную зону помещения, то где располагаются окрашиваемые изделия: в зоне потока или в стороне; - если в зоне притока, как приточный воздух влияет на факел красочной аэрозоли; - при таком воздухораспределении будут застойные зоны с циркуляцией потоков с ВВ, пыли и неуловленной краски. Неизвестны размеры изделий, возможен такой дефект окраски, как "опыл". Или для такого окрашивания это не важно? и т.д. и т.п. Если не секрет, в чем суть предъявляемых к вам претензий заказчика?
|
|
|
|
|
27.7.2021, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(kaktuz32 @ 27.7.2021, 11:54)  скорость воздуха в рабочей зоне 1 м/с, Имхо скорее всего это основная претензия Мне встречались цифры 0,25 м/с Специального нормативам для вентиляции окрасочных камер нет. Требования разбросанны по разным документам. Надо собирать
Сообщение отредактировал yozik - 27.7.2021, 19:47
|
|
|
|
|
28.7.2021, 4:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Если вдруг не слышали про такую книгу, то возможно поможет чем-то. Вентиляция при окраске изделий, Фиалковская, 1977.
|
|
|
|
|
  |