> Воздуховоды систем противодымной вентиляции, Условия прокладки
pu6istik
сообщение 27.7.2021, 14:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16151



Подскажите, есть ли (и если есть, где прописаны) условия/ограничения на прокладку воздуховодов приточной и вытяжной систем противодымной вентиляции? В частности интересует возможность прокладки транзитных воздуховодов противодымной вентиляции через помещения (медицина, лечебно-диагностический комплекс), дополнительно, прям совсем в частности, через операционные. По общеобменной вентиляции есть, по противодымной не попалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.10.2021, 15:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(pu6istik @ 27.7.2021, 14:19) *
Подскажите, есть ли (и если есть, где прописаны) условия/ограничения на прокладку воздуховодов приточной и вытяжной систем противодымной вентиляции? В частности интересует возможность прокладки транзитных воздуховодов противодымной вентиляции через помещения (медицина, лечебно-диагностический комплекс), дополнительно, прям совсем в частности, через операционные. По общеобменной вентиляции есть, по противодымной не попалось.

Для противодымной вентиляции отсутствует понятие "транзитный воздуховод". В СП 7 даны только соответствующие указания по огнестойкости воздуховодов в пределах и за пределами обслуживаемого отсека. Соответственно, нет и дополнительных (по отношению к СП 60) запретов.
Что касается операционных:
По действующему СП 2.1.3678-20:
Цитата
4.5.28. Во всех помещениях класса чистоты А должна быть скрытая прокладка трубопроводов, арматуры. В остальных помещениях воздуховоды размещаются в закрытых коробах.

По отменённому СанПиН 2.1.3.2630-10:
Цитата
6.37. Во всех помещениях класса чистоты А предусматривается скрытая прокладка трубопроводов, арматуры. В остальных помещениях возможно размещение воздуховодов в закрытых коробах.

В обоих случаях формулировки некорректны - похоже, санитары относят воздуховоды к трубопроводам. Но утверждать это также не представляется возможным.
Судя по 2-ому предложению в обеих версиях, воздуховоды в помещениях класса чистоты А можно прокладывать только скрыто, в остальных помещениях - в закрытых коробах. Что интересно - к коробам никакие требования не предъявлены.

Сообщение отредактировал ИОВ - 13.10.2021, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных