Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу совета по элементарному вопросу, который поставил меня в ступор.

Все мы знаем, что при обвязке циркуляционного насоса он отсекается с обеих сторон запорной арматурой и на нагнетании устанавливается обратный клапан. Но нужно ли его ставить, если насос сдвоенный, типа UPSD?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 30.7.2021, 17:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 30.7.2021, 19:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У сдвоенных насосов свои (свой)обратные клапаны на выходе каждой крыльчатки ,всё внутри единого корпуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных