Здравствуйте уважаемые. В нашем захолустье на ГРП по проекту для контроля загрязненности фильтров, когда то, стояли дифманометры. Но находчивые экономисты решили, что это дорого по поверке и ремонту, ну и напихали вместо дифов обычные технические манометры на входе и выходе....
Такое измерение вообще разрешено правилами? Измерять двумя 1MPa манометрами перепад в 10kPa выглядит как дичь.
Предложил им найденый в гугле не дорогой вариант Индикатор перепада давления ИПД-1,6-5(не реклама, первый попавшийся в гугле индикатор). Боятся что не пройдет проверку раз это не средство измерения и нет цифровой шкалы, только цветная. Но на буржуйском оборудовании я видел подобные индикаторы, или может есть еще какие то варианты?

Сообщение отредактировал Rolo - 28.7.2021, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 28.7.2021, 23:40
Сообщение #2


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Цитата(Rolo @ 28.7.2021, 15:12) *
Здравствуйте уважаемые. В нашем захолустье на ГРП по проекту для контроля загрязненности фильтров, когда то, стояли дифманометры. Но находчивые экономисты решили, что это дорого по поверке и ремонту, ну и напихали вместо дифов обычные технические манометры на входе и выходе....
Такое измерение вообще разрешено правилами? Измерять двумя 1MPa манометрами перепад в 10kPa выглядит как дичь.
Предложил им найденый в гугле не дорогой вариант Индикатор перепада давления ИПД-1,6-5(не реклама, первый попавшийся в гугле индикатор). Боятся что не пройдет проверку раз это не средство измерения и нет цифровой шкалы, только цветная. Но на буржуйском оборудовании я видел подобные индикаторы, или может есть еще какие то варианты?



Может такой индикатор https://capwall.ru/products/delta-15r-l Вам больше подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rolo
сообщение 31.7.2021, 21:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.7.2021
Пользователь №: 394378



Выглядит как то, что нужно, и шкала с цифрами и цена та же. Спасибо рассмотрим этот вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 15:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных