> Расстояние от КНС до 9 квартирного жилого дома
IvanB
сообщение 9.8.2021, 12:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.8.2021
Пользователь №: 394770



Всем доброго дня суток!
Проконсультируйте пожалуйста.
Сколько будет расстояние от КНС (производительностью 5 м3/сут) до жилого здания. У нас получилось 7 метров.

и можно ли проложить напорную канализацию надземно, некоторые спецы водоканала говорят нет ссылаясь на новые норма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.8.2021, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



на основании чего получилось 7 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 9.8.2021, 13:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(IvanB @ 9.8.2021, 12:00) *
Сколько будет расстояние от КНС (производительностью 5 м3/сут) до жилого здания. У нас получилось 7 метров.

Вы проект сокращения ССЗ для КНС делали?

Цитата(IvanB @ 9.8.2021, 12:00) *
и можно ли проложить напорную канализацию надземно, некоторые спецы водоканала говорят нет ссылаясь на новые норма

Ссылку на нормы приложите.

Сообщение отредактировал aminopower - 9.8.2021, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 9.8.2021, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



У Вас получилось 7 метров на основании чего-то или это максимальное расстояние, которое позволяет территория по будущему проекту?
Для того, чтоб расположить КНСку так близко к жилому зданию, нужно уменьшить зону санитарной защиты. То есть получить добро от санэпиднадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.8.2021, 15:19
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(IvanB @ 9.8.2021, 12:00) *
Всем доброго дня суток!
Проконсультируйте пожалуйста.
Сколько будет расстояние от КНС (производительностью 5 м3/сут) до жилого здания. У нас получилось 7 метров.

15 м.
Если КНС от этого здания, то надо было встраивать и выводить вентиляцию на кровлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных