> Футляр для наружного водопровода
Елена SRH
сообщение 15.8.2021, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.8.2021
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 394742



Подскажите, пожалуйста, надо ли закладывать футляр для наружного водопровода, если водопровод проходит выше канализации, но на расстоянии всего 0,2м? В нормах пишут, что должно быть 0,4м.
И, если надо, то какой длины должен быть футляр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.8.2021, 8:44
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Елена SRH @ 15.8.2021, 17:59) *
Подскажите, пожалуйста, надо ли закладывать футляр для наружного водопровода, если водопровод проходит выше канализации, но на расстоянии всего 0,2м? В нормах пишут, что должно быть 0,4м.
И, если надо, то какой длины должен быть футляр?

Проходит или пересекает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.8.2021, 8:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1669
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Елена SRH @ 15.8.2021, 17:59) *
Подскажите, пожалуйста, надо ли закладывать футляр для наружного водопровода, если водопровод проходит выше канализации, но на расстоянии всего 0,2м?

Если 0,2 м, то футляр будет на 0,1 м, а в чистоте и того меньше.


Цитата(Елена SRH @ 15.8.2021, 17:59) *
И, если надо, то какой длины должен быть футляр?

п.6.12 СП18.13330.2019 з)
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 16.8.2021, 9:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Вы сами написали нормы СП18 п.16.12 ж)

ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше кана­лизационных или трубопроводов,
транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;

Раз не выдерживаете это расстояние - футляр.
По поводу размеров футляров Вам уже ответил aminopower (по СП18 - это следующий подпункт того же пукта).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.8.2021, 12:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(aminopower @ 16.8.2021, 8:49) *
п.6.12 СП18.13330.2019 з)

п. 11.48 сп 31.13330.2012 (с изм. 1-5).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных