> Контроль состояния фильтра с активированным углем?
starmos
сообщение 16.8.2021, 12:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Имеется вытяжка с фильтром на активированном угле, как автоматически определить что он "засрался"? Для привычных мне фильтров вентиляции я просто ставил дифференциальное реле давления и все. Но те фильтры "засирались" пылью в основном, а фильтры с активированным углем ставят для удаления запахов, т.е. они на молекулярном уровне работают, тут мне кажется реле давления не поможет? Если поможет, то как определить порог срабатывания? Или может схемы есть устоявшиеся под это дело?
Заранее спасибо, если что есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 16.8.2021, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 385
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399




Датчик VOC, например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
German18D
сообщение 16.8.2021, 21:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.1.2020
Пользователь №: 372105



У нас на фабрике этим занимается лаборатория, мы берем пробы этого угля и отправляем им, а они нам результат, в котором пишется какой ресурс остался у этого угля. Так же приезжает другая лаборатория и они делают замеры отфильтрованного воздуха по месту, но это больше экологии касается.

Если ваш угольный адсорбер фильтрует только запахи и при этом туда не попадает пыль, грязь, тальк и т.п. то перепад на таком адсорбере смысла измерять нет, как мне кажется.

На нашей системе по умолчанию предусмотрены датчики перепада, на которых максимальное сопротивление воздуха адсорберу составляет 2000 Па, но это конкретно под наши габариты "бочек" с углем. А замена угля у нас происходит в среднем где-то раз в год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных