> АПТ, Можно ли применять пластиковые трубы для сплинкерного пожаротушения
Ruslan2
сообщение 26.8.2021, 13:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2020
Пользователь №: 383780



Добрый день инженеры! Можно ли применять пластиковые трубы для сплинкерного пожаротушения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 26.8.2021, 13:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Ruslan2 @ 26.8.2021, 13:12) *
Добрый день инженеры! Можно ли применять пластиковые трубы для сплинкерного пожаротушения?

СП 485.1311500.2020 п. 6.4.5 Трубопроводы АУП-ТРВ НД следует выполнять из оцинкованной стали, а для АУП ТРВ ВД - из нержавеющей стали в зависимости от рабочего давления в трубопроводах установки. Диаметры труб и толщина их стенок выбираются в соответствии с рабочим давлением системы.
Примечания:
1 Допускается применять неметаллические трубы (пластмассовые, композиционные, полимерные и т.п.) в АУП ТРВ НД при условии соответствия пожаростойкости и рабочему давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruslan2
сообщение 26.8.2021, 17:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 10.11.2020
Пользователь №: 383780



Цитата(aminopower @ 26.8.2021, 13:41) *
СП 485.1311500.2020 п. 6.4.5 Трубопроводы АУП-ТРВ НД следует выполнять из оцинкованной стали, а для АУП ТРВ ВД - из нержавеющей стали в зависимости от рабочего давления в трубопроводах установки. Диаметры труб и толщина их стенок выбираются в соответствии с рабочим давлением системы.
Примечания:
1 Допускается применять неметаллические трубы (пластмассовые, композиционные, полимерные и т.п.) в АУП ТРВ НД при условии соответствия пожаростойкости и рабочему давлению.



Спасибо Вам огромнейшее )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274