Цитата(devan @ 30.8.2021, 9:23)

Достаточно ли будет такого аппарата?
Нужно ли ставить доп обогрев для зимы (и какой)? Читал, что рекуператоры да и вентканалы замерзают
Подключать хочу гофрой с теплоизоляцией
Подход в корне не верный. Первична доставка воздуха к людям, а не в помещение (ПВУ, изолированные воздуховоды и т.д. - вторичны). Вы какие воздухораспределители планируете? Как их размещение будет увязано с размещением рабочих мест и высотой потолков?
(Без этого схвАтите в одном помещении и жару, и холод, и сквозняки, и духоту одновременно. И все это еще под аккомпанемент гудящих вентиляторов.)