Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противопожарный водопровод при отсутствии давления ир необходимости устройства 2х вводов
Ramigs
сообщение 4.9.2021, 18:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2015
Пользователь №: 281358



Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода

Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.


Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.

Какое принять техническое решение:

1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?

2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 6.9.2021, 8:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1664
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Ramigs @ 4.9.2021, 18:25) *
Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода

Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.


Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.

Какое принять техническое решение:

1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?

2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?

Сеть-резервуар-НС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 6.9.2021, 10:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Ramigs @ 4.9.2021, 18:25) *
Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода

Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.


Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.

Какое принять техническое решение:

1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?

2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?

вам дают одну точку подключения к кольцевой или тупиковой сети?

с aminopower согласен. уточню, что объем резервуара должен быть равен времени тушения умноженному на расход. пополнение резервуара во время тушения для определения объема в данном случае недопустимо, но реализовать возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2021, 8:37
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ramigs @ 4.9.2021, 18:25) *
Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода

Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.


Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.

Какое принять техническое решение:

1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?

2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?

Два резервуара по 50% в каждом и одна насосная станция - самое правильное решение. Если водопровод тупиковый более 200 м - с расчётом и на наружное пожаротушение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных