сообщение 15.9.2021, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Добрый день. Коллеги, имеется 46 этажное здание. Напоры для 2ой зоны - 160 м, для 3ей зоны - 209 м. Узлы учета на каждую зону устанавливаются на -1 этаже. Подскажите, есть ли счетчики для системы водоснабжения, с рабочим давлением 2 МПа. И выдерживающие гидравлические испытания, с давлением в 1,5 раза больше, соответственно 3 МПа??

Просмотрела известных производителей, подходящих счетчиков не нашла. Заказчик предлагает установить теплосчетчики с рабочим давлением 2,5 МПа

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 15.9.2021, 14:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



водомеры обычно ставят то до насосов, а не после....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 15.9.2021, 14:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Насосная рассчитана на несколько корпусов. И для каждого ставятся отдельные узлы учета, после насосной станции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.9.2021, 17:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



https://www.elemer.ru/catalog/raskhodomery/...er-rv-zondovye/

там и другой конструкции на 4 МПа есть

Сообщение отредактировал cpt - 15.9.2021, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.9.2021, 21:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(elenavl @ 15.9.2021, 14:34) *
Насосная рассчитана на несколько корпусов. И для каждого ставятся отдельные узлы учета, после насосной станции

тогда электроснабжение насосов на какой из домов относить? посмотрите правоустанавливающие на строительство этого многокорпусного дома- если один документ, то все они единый ЖК и учет ХВС и ГВС может быть один на весь. плодить лишнего- лишние траты и канитель. С таким же успехом можете по зонно учитывать хвс, но с водоканалом все одно по водомеру на ВУ.
а вот всякие теплосчетчики с катушками... они типа могут снять показания расхода, но в сравнении с турбинными дают совсем другие цифры и горе тому кто случайно поставит их оба один друг за другом. и тепловики и водоканальцы увидев такое сразу оба показания хотят видеть и драть по большим цифрам за свою составляющую ресурса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.9.2021, 21:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



На скорую руку, немеханических расходомеров на такие напоры - пруд пруди. Вон - до 42 МПа аж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных