> Обводная линия (байпас) дождевого стока, Какой расход по обводной линии?
vaganas
сообщение 16.9.2021, 13:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Здравствуйте! Помогите разобраться с расходом по обводной линии. У меня перед резервуаром стоит разделительная камера, из резервуара насосами подается на очистные.

Qr = 3984,299 л/с - Расход перед разделительной камерой.

Объем резервуара считал по формуле Wоч=10 • hа • Ψmid • F = 10 • 6 • 0,695 • 58,951 = 2458,257 м3.

Qlim = 2045,857 л/с.

Где-то видел что расход идущий на обводную линию можно посчитать по формуле Qобв = Qr - Qlim, получается что на обводную линию идет Qобв = 3984,299 - 2045,857 = 1938,442 л/с.

Верны ли мои рассуждения?

Сообщение отредактировал vaganas - 16.9.2021, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.9.2021, 15:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Человек я темный: Qlim откуда берут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaganas
сообщение 16.9.2021, 15:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Цитата(nagger @ 16.9.2021, 16:13) *
Человек я темный: Qlim откуда берут?


Я считал по Водгео, 2015 г. Формула 20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.9.2021, 15:24
Сообщение #4


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(nagger @ 16.9.2021, 15:13) *
Человек я темный: Qlim откуда берут?

Оттуда же, откуда и Qr. Из Рекомендаций Водгео.

Расход Qlim и Qобв определять пока не приходилось, но формула Qобв = Qr - Qlim выглядит правдоподобно.

Вопрос по расходу Qr = 3984,299 л/с - Расход перед разделительной камерой. А чего так много то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaganas
сообщение 16.9.2021, 15:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Цитата
Расход Qlim и Qобв определять пока не приходилось, но формула Qобв = Qr - Qlim выглядит правдоподобно.

Вопрос по расходу Qr = 3984,299 л/с - Расход перед разделительной камерой. А чего так много то?


Площадь большая - 58,951 Га (из них 41,2657 Га - твердые покрытия, 17,6853 Га - газон)

Сообщение отредактировал vaganas - 16.9.2021, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.9.2021, 15:43
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 15:28) *
Площадь большая - 58,951 Га (из них 41,2657 Га - твердые покрытия, 17,6853 Га - газон)

Да, спасибо, уже увидела. Внушительно, однако.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.9.2021, 15:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Общесплавная канализация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.9.2021, 15:51
Сообщение #8


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 13:43) *
Верны ли мои рассуждения?

В примере расчета ссылка идет на Приложение 7 старого издания Рекомендаций за 2006 год.


Прикрепленный файл  Рекомендации_ВОДГЕО_2006_52.pdf ( 392,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

Прикрепленный файл  Рекомендации_ВОДГЕО_2006_53.pdf ( 359,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaganas
сообщение 16.9.2021, 15:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Цитата(nagger @ 16.9.2021, 16:44) *
Общесплавная канализация?


Нет, раздельная система канализации. Только поверхностный (дождевой) сток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaganas
сообщение 16.9.2021, 16:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Цитата(ViC @ 16.9.2021, 16:51) *
В примере расчета ссылка идет на Приложение 7 старого издания Рекомендаций за 2006 год.


Прикрепленный файл  Рекомендации_ВОДГЕО_2006_52.pdf ( 392,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34

Прикрепленный файл  Рекомендации_ВОДГЕО_2006_53.pdf ( 359,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Посчитал по "Схема регулирования расхода дождевых сточных вод по объему (схема регулирования 1) приведена на рис. 1."

Вот что получилось Wоч = 2499,08 м3, Qсбр.об = 1071,5 л/с это при Трег.об = 20 мин.

Тогда получается получается на обводную линию идет 1071,5 л/с, а в акк. резервуар Qr - Qсбр.об = 3984,299 - 1071,5 = 2912,799 л/с.

Что-то у меня сомнения какие-то...может кто-то считал расход на обводную линию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 16.9.2021, 16:40
Сообщение #11


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 15:52) *
Нет, раздельная система канализации. Только поверхностный (дождевой) сток

Чечевичкин. Пособие по проектированию ливневки на фильтрах фопс.
Там отлично описано все это разделение. И живые примеры также.

Я давно все эти переливы и аккумуляции через гидравлику решаю, формулы водгео не нравятся.

Сообщение отредактировал speleos - 16.9.2021, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.9.2021, 18:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 15:52) *
Нет, раздельная система канализации. Только поверхностный (дождевой) сток

Смотрю lim в водгео, вижу только для общесплавной.

Цитата(speleos @ 16.9.2021, 16:40) *
Чечевичкин. Пособие по проектированию ливневки на фильтрах фопс.
Там отлично описано все это разделение. И живые примеры также.
Я давно все эти переливы и аккумуляции через гидравлику решаю, формулы водгео не нравятся.

Про байпасы не нашёл там.
Моделировать - оно дело-то хорошее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 17.9.2021, 8:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 768
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



очень сомнительная цифра hа=0,695мм? мм?
обратите внимание на размерности формулы.
скорее всего 6,95 или 69,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaganas
сообщение 17.9.2021, 8:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Цитата(SV_vrn @ 17.9.2021, 9:39) *
очень сомнительная цифра hа=0,695мм? мм?
обратите внимание на размерности формулы.
скорее всего 6,95 или 69,5


Все правильно у меня.

ha = 6 мм, а Ψmid = 0,695. Посмотрите формулу внимательнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 17.9.2021, 9:41
Сообщение #15


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(nagger @ 16.9.2021, 18:39) *
Про байпасы не нашёл там.
Моделировать - оно дело-то хорошее.



Во цитата из оглавления:

6. Обустройство очимтных сооружений.
6,1 Без байпаса
6,2 С байпасом внутри колодца
6,3С вынесеным байпасом
6,4 С байпасом и аккумулирующим резервуаром

.... а вообще книжка Чечевичкина хорошая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.9.2021, 10:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(speleos @ 17.9.2021, 9:41) *
Во цитата из оглавления:
... а вообще книжка Чечевичкина хорошая.

Нет параметров байпаса: диаметр, расход и т.п.
Книжка хорошая (только шрифт дурацкий, ocr не работает и поиска нет).

Цитата(nagger @ 17.9.2021, 10:52) *
Не нашел расчетов параметров байпаса: диаметр, расход и т.п.
Книжка хорошая (только шрифт дурацкий, ocr не работает и поиска нет).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.9.2021, 11:40
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vaganas @ 16.9.2021, 13:43) *
Здравствуйте! Помогите разобраться с расходом по обводной линии. У меня перед резервуаром стоит разделительная камера, из резервуара насосами подается на очистные.

Qr = 3984,299 л/с - Расход перед разделительной камерой.

Объем резервуара считал по формуле Wоч=10 • hа • Ψmid • F = 10 • 6 • 0,695 • 58,951 = 2458,257 м3.

Qlim = 2045,857 л/с.

Где-то видел что расход идущий на обводную линию можно посчитать по формуле Qобв = Qr - Qlim, получается что на обводную линию идет Qобв = 3984,299 - 2045,857 = 1938,442 л/с.

Верны ли мои рассуждения?

перелив куда идёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaganas
сообщение 13.10.2021, 14:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.8.2015
Из: Ижевск
Пользователь №: 274482



Цитата(Водяной @ 29.9.2021, 12:40) *
перелив куда идёт?


В реку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 13.10.2021, 16:46
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(vaganas @ 13.10.2021, 14:24) *
В реку

это нормальный вариант. что расход в перелив больше, чем в резервуар, это нормально. могут быть разные соотношения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 15:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных