> Система ГВС в жилом доме с блок-секциями разной этажности.
lusia
сообщение 23.9.2021, 9:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Добрый день! Необходимо запроектировать системы ВК жилого дома разной этажности: две крайние левые блок-секции - 16 этажей, средняя блок-секция - 20 этажей и крайняя правая - 18 этажей. ГВС от ИТП. Какими будут системы ХВС и ГВС и противопожарного водопровода? Можно ли в 16-этажных секциях предусмотреть одну зону с регуляторами давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.9.2021, 13:13
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(lusia @ 23.9.2021, 9:53) *
Добрый день! Необходимо запроектировать системы ВК жилого дома разной этажности: две крайние левые блок-секции - 16 этажей, средняя блок-секция - 20 этажей и крайняя правая - 18 этажей. ГВС от ИТП. Какими будут системы ХВС и ГВС и противопожарного водопровода? Можно ли в 16-этажных секциях предусмотреть одну зону с регуляторами давления?

Можно
Цитата
СП 30.13330.2012:

10.1 Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов рационального использования воды питьевого качества и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе;
однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах высотой 54 м включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах высотой 54 м и выше, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных