Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Натоп помещения, Нужна методика расчета
k_kholopov
сообщение 23.9.2021, 14:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Добрый день!
Прошу подсказать формулу для расчета режима "натопа" помещения.
Поиском пользовался, но не нашел информацию на форуме.

Задача заключается в том, чтобы понять какое количество теплоты и воздуха надо для быстрого нагрева помещения при помощи системы вентиляции в течении заданного периода времени (в моем случае 1 час).

Поделитесь информацией. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 29.9.2021, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Учитываются еще должна аккумулирующая способность предметов и конструкций в помещении - они будут вбирать в себя тепло, а также начальная температура в помещении. Чем температура будет ниже, тем больше тепла будут поглощать предметы и конструкции..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 29.9.2021, 12:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2220
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Копайте в направлении расчета теплоустойчивости. Там, правда, внешние температуры берутся, но, думаю, с колебаниями внутренних температур похожая ситуация.
Расчет теплоустойчивости ограждающей конструкции есть в разделах 6.2 - 6.8 СП 50.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 30.9.2021, 14:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Цитата(Зольников Михаил @ 29.9.2021, 11:18) *
Учитываются еще должна аккумулирующая способность предметов и конструкций в помещении - они будут вбирать в себя тепло, а также начальная температура в помещении. Чем температура будет ниже, тем больше тепла будут поглощать предметы и конструкции..


Так точно, они учитываются!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 16:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных