> автоматические регуляторы перепада давления, в горизонтальной попутке
Giedi Prime
сообщение 11.2.2007, 0:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Вопрос собственно в том, какое рекомендованное и максимальное расстояние между балансировочником и автоматическим регулятором перепада давления.
То, что все фирмы рисуют их применение в вертикальных системах - это всё ясно.
В моем случае - 4-этажный супермаркет со всякими бутиками-шмутиками. Горизонтальная попутная двухтрубка. При такой схеме получается, что подающий стояк в одном конце здания, а обратка - в другом. Пришлось изврящаться и сближать Т1 и Т2 до расстояния 1 м.
Так может я это зря делал? Можно ставить балансировочник в одом месте, а регулятор - меторв за 10-20 от него? Ведь это трубочку сколько тянуть надо! Арматура Герцовская.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEOR
сообщение 19.2.2007, 17:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688



Сложности особой нет, как не странно решается все до гениального просто - от концевого участка подачи параллельно обратке протягивается трубопровод и на него устанавливается клапан со штуцером для импульсной трубки.Пример в пособии "Применнение средств автоматизации "Данфосс" в системах водяного отопления многоэтажных зданий" стр.25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дерзатель
сообщение 20.2.2007, 12:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



Если у вас большое желание ставить автоматический баллансировочный клапан, то вы все сделали правильно. На мой взгляд, чтобы не изобретать велосипед, можно поставить ручную балансировочную арматуру, т.е. увязать систему стационарно. К тому же вопрос оставят ли термостаты на приборах при сдаче объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 20.2.2007, 15:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
от концевого участка подачи параллельно обратке протягивается трубопровод и на него устанавливается клапан со штуцером для импульсной трубки

Естественно в этом случае нужно учесть перепад по подаче на стояке при настройке регулятора.
А какой
Цитата
балансировочник в одом месте
еще вам нужен при наличии регулятора давления? Одного регулятора достаточно!!!
Читаем все книгу Пыркова, не помню где на форуме ссылка на нее.. Пользительно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 20.2.2007, 20:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Да ручные балансировочники поставить - не проблема. Конечно, я не знаю, в натуре буду ставить термоголовки или нет. Но хочеться сделать всё по-правильному, по-науке.
А всё-же, на какое расстояние можно разносить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiatka
сообщение 21.2.2007, 9:37
Сообщение #6


начинающий и успевающий


Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 10.3.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2317



Уважаемый, зачем одинаковые темы создавать?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дерзатель
сообщение 21.2.2007, 11:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



Разносить можно на расстояние равное длине капиллярной трубки, которая лимитируется заводом-изготовителем. Если даже вам удасться "наростить" длину капилярной трубки, то объём рабочей среды измениться, появиться задержка импульса и измениние его величины, что нарушит саму работу балансировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEOR
сообщение 21.2.2007, 12:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688



Решение достаточно простое - t1 проводят параллельно t2 от концевого отопит.прибора .На ней устанавливается запорный клапан с штуцером импульсной трубки. Данная схема приведена в пособии автоматизации внутренних систем отопления от "Данфосс"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LEOR
сообщение 21.2.2007, 17:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 24.1.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 5688



Цитата
Естественно в этом случае нужно учесть перепад по подаче на стояке при настройке регулятора.
А какой

Учитывать не надо, По импульсной трубке передаетсястатическое давление , а оно по всей длине подачи одинаково .Так думаю, хотя есть сомнения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 21.2.2007, 19:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Вторую тему случайно создал, забыв что она уже есть. Модераторы могут зарезать одну или объеденить.
В книге Пыркова нашёл, что длина капилярной трубки все-таки не должна превышать ~метра.
Просто сложилась такая ситуация, что на техэтаже идет разводка магистралей не вертикальные стояки (по два стояка на фасад, итого 4 ветки). В общих чертах ситуацию прояснил - буду "сводить" ветки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных