|
  |
Сплит-системы и ПУЭ, Степень защиты IP |
|
|
|
29.9.2021, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57051

|
Всем добрый день! Зашла в тупик в очень заковыристом вопросе. В электрощитовых категории В4 ставим сплит-системы. Сплит системы (в большинстве) имеют степень защиты оболочки IPх4. Х - это что-то очень близкое к 0, защиты от пыли там нет (ответ производителя). В СП 60.13330.2020 запретов на установку кондиционеров в помещении В4 не нашла. НО, пожарники ставят класс зоны помещения П-IIа. Для П-IIа по ПУЭ степень защиты должна быть IP44. Занавес. Получается, в электрощитовой нельзя ставить кондиционеры?
Таких помещений очень много в производственных зданиях. Часто вообще не дают классы зон и потом возникает вопрос, что кондиционеры не соответствуют ПУЭ, хотя в СП60 прямых указаний нет.
|
|
|
|
|
29.9.2021, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Посмотрите тутЗапрашивайте техническую документацию, на слово менеджеру не верьте.
|
|
|
|
|
29.9.2021, 12:32
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
1. Электрощитовые не категорируются по пожароопасности. Обычная практика - применение степени защиты корпусов электрощитов IP31. 2. Электрощитовые "не любят" воду, а во внутренних блоках сплитов есть конденсат (который, теоретически, в силу ряда причин может "протечь"). 3. Поэтому, обычно, кондиционирование электрощитовых решается внешними вентустановками с заведением в электрощитовые воздуховодов.
Сообщение отредактировал Lex - 29.9.2021, 12:33
|
|
|
|
|
29.9.2021, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Lex @ 29.9.2021, 12:32)  1. Электрощитовые не категорируются по пожароопасности. Тут выложено письмо ВНИИПО - по мнению ВНИИПО категорируютсяВ сети есть и пример расчёта категории пож. опасности электрощитовой. По п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 помещение электрощитовой является пожароопасным.
Сообщение отредактировал ИОВ - 29.9.2021, 15:46
|
|
|
|
|
29.9.2021, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
если уж такое решение принимать с использованием сплитов, то брать внутренний блок канального исполнения и размещать его вне самой щитовой.А воздух для него брать из самой щитовой и в неё же скидывать, при этом дренируясь не в щитовой.
|
|
|
|
|
30.9.2021, 5:51
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(ИОВ @ 29.9.2021, 19:39)  Тут выложено письмо ВНИИПО - по мнению ВНИИПО категорируютсяВ сети есть и пример расчёта категории пож. опасности электрощитовой. По п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 помещение электрощитовой является пожароопасным. В ПУЭ указаны свои категории пожаро- и взрывоопасности зон (там даже есть определение пожароопасной зоны), поэтому проектировщики разных разделов пишут каждый в своё "спортлото" для получения разъяснений. В сети много чего есть, только зачем?
|
|
|
|
|
30.9.2021, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Lex @ 30.9.2021, 5:51)  ...проектировщики разных разделов пишут каждый в своё "спортлото" для получения разъяснений. В сети много чего есть, только зачем? Без назначения категории электрощитовой нет возможности нормативно выполнить раздел ОВ. Электрощитовая однозначно не является жилым, общественным или бытовым помещением. А для всех остальных помещений в СП 60 и СП 7 есть указания по проектированию систем вентиляции (общие/раздельные), транзитных воздуховодов, пп-клапанов и т.д. Понятия " некатегорируемое техническое помещение" в нормах на проектирование ОВ нет.
|
|
|
|
|
30.9.2021, 8:43
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(ИОВ @ 30.9.2021, 11:59)  Без назначения категории электрощитовой нет возможности нормативно выполнить раздел ОВ. Электрощитовая однозначно не является жилым, общественным или бытовым помещением. А для всех остальных помещений в СП 60 и СП 7 есть указания по проектированию систем вентиляции (общие/раздельные), транзитных воздуховодов, пп-клапанов и т.д. Понятия "некатегорируемое техническое помещение" в нормах на проектирование ОВ нет. Согласен. А требования по степени IP оборудования в нормах на проектирование ОВ есть?
Сообщение отредактировал Lex - 30.9.2021, 8:47
|
|
|
|
|
30.9.2021, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57051

|
Цитата(Lex @ 30.9.2021, 9:43)  А требования по степени IP оборудования в нормах на проектирование ОВ есть? Единственное упоминание IP в СП60.13330.2020 7.10.2 Оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать при условии: - электрооборудование имеет степень защиты IP54;
Сообщение отредактировал Modena - 30.9.2021, 8:52
|
|
|
|
|
30.9.2021, 9:16
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Modena @ 30.9.2021, 12:50)  Единственное упоминание IP в СП60.13330.2020
7.10.2 Оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 допускается размещать при условии: - электрооборудование имеет степень защиты IP54; Получается, что к электрощитовым это не относится, значит, можно ставить с любым IP. Но, соглашусь с предложением инж323 - лучше оборудование кондиционирования вынести из помещения. P.S. Возвращаясь к началу темы "В электрощитовых категории В4 ставим сплит-системы." Это утверждение на чем то же основывается? Если сомневаетесь - не ставьте. Если не сомневаетесь - ставьте. P.P.S. Получается, что правильнее назвать тему "Проектирование систем кондиционирования пожароопасных помещений"? P.P.P.S. Я знаю пару объектов, где сплиты стоят в электропомещениях, включая ТП. Экспертиза проектной документации пройдена, объекты введены в эксплуатацию, приняты Ростехнадзором и эксплуатацией. Но правильно ли это решение? И если неправильное, то кому и что за это будет?
|
|
|
|
|
30.9.2021, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Lex @ 30.9.2021, 8:43)  Согласен. А требования по степени IP оборудования в нормах на проектирование ОВ есть? Есть, конечно, только не такие прямолинейные, какие хочет увидеть Modena  . СП 60.13330.2020: Цитата 1.1.1 Электроустановки систем отопления, вентиляции, кондиционирования и противодымной вентиляции должны соответствовать требованиям национальных стандартов на электроустановки зданий и учитывать требования [11].
Библиография [11] ПУЭ Правила устройства электроустановок
|
|
|
|
|
30.9.2021, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Уже не могу отредактировать - п. 11.1.1 в СП 60 - потерялась у меня сначала единица, извините
|
|
|
|
|
30.9.2021, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Lex @ 30.9.2021, 9:16)  P.P.P.S. Я знаю пару объектов, где сплиты стоят в электропомещениях, включая ТП. Экспертиза проектной документации пройдена, объекты введены в эксплуатацию, приняты Ростехнадзором и эксплуатацией. Но правильно ли это решение? И если неправильное, то кому и что за это будет? Если будет авария на трансфоматорах, шинопроводах и т.п. из-за прорыва/попадания конденсата, то виновным будет проектировщик этих сплитов. Экспертов, как правило, за это не винят и не наказывают штрафами, хотя по закону судебная ответственность в их отношении предусмотрена, прецедентов, что-то не видно.
|
|
|
|
|
5.10.2021, 21:40
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
До освоения электропромышленностью крупных синхронных машин, машин постоянного тока и статических преобразовательных агрегатов в оболочке со степенью зашиты IP44 допускается применять в пожароопасных зонах класса П-IIа машины и агрегаты со степенью защиты оболочки не менее IP20.
|
|
|
|
|
5.10.2021, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ivan-l-ing @ 5.10.2021, 21:40)  До освоения электропромышленностью крупных синхронных машин, машин постоянного тока и статических преобразовательных агрегатов в оболочке со степенью зашиты IP44 допускается применять в пожароопасных зонах класса П-IIа машины и агрегаты со степенью защиты оболочки не менее IP20. Это п. 7.4.15 ПУЭ. Я слабо владею знанием ПУЭ, но полагаю, что тогда должно выполняться указание: Цитата 7.4.19. Для механизмов, установленных в пожароопасных зонах, допускается применение электродвигателей с меньшей степенью защиты оболочки, чем указано в табл. 7.4.1, при следующих условиях: - электродвигатели должны устанавливаться вне пожароопасных зон; - привод механизма должен осуществляться при помощи вала, пропущенного через стену, с устройством в ней сальникового уплотнения.
|
|
|
|
|
9.10.2021, 23:10
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
не должно, усиливайте слабые стороны
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|