Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как обойти пункт ПУЭ 7.3.48, Пункт бредовый для АИТ, но на экспертизе цепляются.
bayk
сообщение 6.10.2021, 21:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Здравствуйте форумчане! вопрос сложный, как быть не знаю. у нас в экспертизе завелся инспектор с придурью. не знаю как бы от него отвертеться документально.
Итак суть проблемы. я занимаюсь проектированием и монтажом разделов ЭС и АТМ. в основном это АИТ. в последние разы экспертиза начала цепляться за невыполнение пункта ПУЭ 7.3.48.
Цитата
В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной. Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны
. этот пункт расположен в разделе, касающимся взрывоопасных помещений.
Но дело в том, что во всех АИТ установлены системы контроля загазованности: метан и угарный газ. на вводе всегда стоит отсекающий электромагнитный клапан, который по нормам закрывается при отсутствии электроэнергии. так же обеспечена вся необходимая ЕСТЕСТВЕННАЯ вентиляция. таким образом помещение АИТ не является взрывоопасным, соответственно применение там взрывозащищенного оборудования не требуется.
а этот несчастный пункт заставляет в каждый проект закладывать взрывозащищенные светильники, трубные проводки, спецкабели, спец. исполнения электрошкафов, поскольку коммутационная аппаратура должна быть тоже взрывозащищенная. это резко и бессмысленно добавляет в стоимости как закупок, так и монтажа.

Пожалуйста, помогите обоснованно не выполнять данный пункт ПУЭ. к сожалению в НТД других разделов я "плаваю" и не могу так же уверенно ими оперировать как ПУЭ и другими по своей теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.10.2021, 23:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33334
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



пункт то именно про встроенные котельные, у вас точно встроенная она? там удорожание ваших разделов копейки по сравнению с прочими проблемами встроенной котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 7.10.2021, 10:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Цитата(инж323 @ 7.10.2021, 0:16) *
пункт то именно про встроенные котельные, у вас точно встроенная она? там удорожание ваших разделов копейки по сравнению с прочими проблемами встроенной котельной.

да, есть и встроенные. а какие там проблемы? ничего такого. разве что надо вентиляшку, дымоходы и продувочные свечи тянуть отдельно по фасаду до крыши.

Сообщение отредактировал bayk - 7.10.2021, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.10.2021, 11:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33334
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(bayk @ 7.10.2021, 10:00) *
да, есть и встроенные. а какие там проблемы? ничего такого. разве что надо вентиляшку, дымоходы и продувочные свечи тянуть отдельно по фасаду до крыши.

это вы в деньгах е знаете размер этого "ничего такого". да и про шум забыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.10.2021, 11:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(bayk @ 6.10.2021, 21:29) *
...в экспертизе завелся инспектор с придурью. не знаю как бы от него отвертеться документально.
Итак суть проблемы. я занимаюсь проектированием и монтажом разделов ЭС и АТМ. в основном это АИТ. в последние разы экспертиза начала цепляться за невыполнение пункта ПУЭ 7.3.48. . этот пункт расположен в разделе, касающимся взрывоопасных помещений.

Цитата(bayk @ 7.10.2021, 10:00) *
да, есть и встроенные. а какие там проблемы?

Эксперт не с придурью - он прав и хорошо знаком с номами проектирования.
А Вам следует внимательно ознакомиться с разделом 13 СП 373 - в пунктах, касающихся Ваших вопросов, даны прямые ссылки на выполнение требований ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 8.10.2021, 14:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



1. Контроль загазованности и/или электромагнитный клапан могут выйти из строя в любой момент. И котельную из-за этого останавливать не будут. Была защита - нет защиты.
2. Метан легче воздуха. Угарный газ тяжелее. Естественная вентиляция НЕ гарантирует удаление (снижение концентрации до безопасной) этих газов из помещения. Взорваться или уснуть вечным сном.
3. Удорожание электрооборудования реально "копейки" по сравнению со стоимостью восстановительных работ при взрыве котельной.

"Простота хуже воровства. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут." Михаил Салтыков-Щедрин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.10.2021, 15:08
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(smart-bear @ 8.10.2021, 14:28) *
2. Метан легче воздуха. Угарный газ тяжелее.

Угарный газ имеет такую же плотность как и воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.10.2021, 15:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tiptop @ 8.10.2021, 15:08) *
Угарный газ имеет такую же плотность как и воздух.

Да, Вы правы.
Но это не даёт возможности не выполнять указания СП и ПУЭ. Даже для проектировщика, не видящего никаких проблем в нарушении указаний норм.
Цитата(bayk @ 7.10.2021, 10:00) *
а какие там проблемы? ничего такого.
laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.10.2021, 15:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 8.10.2021, 15:08) *
Угарный газ имеет такую же плотность как и воздух.

Поскольку в Эстонии бытует ложное мнение, будто угарный газ тяжелее воздуха, G4S проконсультировался на этот счет с институтом физики Тартуского университета, отделением физики института кибернетики TalTech, Академией МВД и производителем датчика дыма и угарного газа NUBLU. Все они заверили, что угарный газ легче воздуха. Следовательно, датчик эффективно выявляет ядовитый угарный газ, даже когда прибор установлен на потолке. https://www.g4s.ee/ru/blog-novostnaja-rassy...8/show/id/3595/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.10.2021, 22:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(tiptop @ 8.10.2021, 17:08) *
Угарный газ имеет такую же плотность как и воздух.

ТипТоп прав - школьный курс химии говорит, что плотности газов пропорциональны их молекулярной массе. Молекулярная масса воздуха принимается 29, молекулярная масса оксида углерода II равна 28. Учитывая, что молекулярная масса азота 28, а кислорода 32 и азот с кислородом не расслаиваются, а равномерно взаимно растворяются, можно с уверенностью сказать, что угарный газ будет равномерно растворен в воздухе.

Топик стартеру - наличие сигнализаторов и вентиляции не выводит помещение из категории взрывоопасных

Этак я завтра скажу, что насосную СУГ не нужно делать во взрывозащите - насосы герметичные, в открытой насосной, сигнализаторы ДВК есть, внешние отсекатели на трубах тоже есть. Все меры предусмотрены, чего бы общепром не зафигарить? Коробки кабельные, сальниковые ввода - зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 8.10.2021, 23:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А ничего, что в котельной находятся источники открытого пламени? Их тоже во взрывобезопасном исполнении ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.10.2021, 11:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 8.10.2021, 23:31) *
А ничего, что в котельной находятся источники открытого пламени? Их тоже во взрывобезопасном исполнении ставить?

Вам еще осталось упрекнуть составителей НТД в том, что в газифицированной котельной запрещается курить, но разрешается применять электродуговую сварку и газорезку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 9.10.2021, 11:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Только глупость беспредельна.
В помещениях котельных без постоянного присутствия персонала требуется применять негорючие и не выделяющие токсичных газов материалы, а пассажирские салоны общественного транспорта горят как порох и боевые отравляющие вещества. Бывало, никто даже выскочить не успевал, один вдох, и в рай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 9.10.2021, 14:13
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Цитата(smart-bear @ 8.10.2021, 14:28) *
1. Контроль загазованности и/или электромагнитный клапан могут выйти из строя в любой момент. И котельную из-за этого останавливать не будут. Была защита - нет защиты.
2. Метан легче воздуха. Угарный газ тяжелее. Естественная вентиляция НЕ гарантирует удаление (снижение концентрации до безопасной) этих газов из помещения. Взорваться или уснуть вечным сном.
3. Удорожание электрооборудования реально "копейки" по сравнению со стоимостью восстановительных работ при взрыве котельной.

"Простота хуже воровства. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут." Михаил Салтыков-Щедрин.


БУДУТ! эксплуатация котельных без системы загазованности запрещена. и если нет подменного фонда, то остановку надо даже на время поверки сигнализаторов производить.

Цитата(Twonk @ 8.10.2021, 22:47) *
Топик стартеру - наличие сигнализаторов и вентиляции не выводит помещение из категории взрывоопасных

Вы не правы, если бы наличие этих систем не выводило котельную из взрывоопасной категории, то все внутри должно быть выполнено во взрывобезопасном исполнении. и проводки и оборудование котлов и все все все. возьмите ГРП в виде здания - там полный капец. все взрывозащищенное и искробезопасное и сигнализаторы и выключатели и туда заходить можно только с искробезопасным инструментом!

Сообщение отредактировал bayk - 9.10.2021, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 9.10.2021, 14:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Не знаю, кто как и где, но на объектах, которые мы обслуживаем (около двухсот), проверку контроля загазованности поверочными смесями с отсечкой клапана проводят ежемесячно. А также всё газовое оборудование на утечку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 9.10.2021, 17:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
Г.3 Зоны в помещениях и зоны наружных установок в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от открытого огня и раскаленных поверхностей технологического оборудования, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания, не относятся к взрывоопасным. Настоящее требование распространяется на эти помещения во время, когда в них ведется технологический процесс. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном или на жидком топливе, следует предусматривать, несмотря на отсутствие взрывоопасной зоны, установку части светильников и электрооборудования вытяжной вентиляции, включаемых перед началом работы котельной установки, во взрывозащищенном исполнении.
.......
Настоящий стандарт устанавливает отличающуюся от действующей в России классификацию взрывоопасных зон (гл.7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Возможность гармонизации между классификациями, установленными в настоящем стандарте и гл.7.3 ПУЭ затруднительна из-за того, что в МЭК 60079-10:1995 взрывоопасные зоны, опасные по возникновению взрывоопасных смесей горючих газов и паров с воздухом, подразделяются на три класса (зоны классов 0, 1 ,2), а в ПУЭ на четыре (зоны В-1, В-1а, В-1б и В-1г). Настоящий стандарт, также как и IEC 60079-10:1995 в меньшей степени, чем ПУЭ, связывает аварии и неисправности технологического оборудования с уровнем опасности зоны и уделяет большее внимание вопросам обеспечения вентиляции как фактору, влияющему на уровень взрывоопасности зоны.
......

Предполагается, что введение в действие настоящего стандарта в дальнейшем повлечет за собой пересмотр гл.7.3 ПУЭ с целью приведения установленных в ней требований в соответствие с требованиями настоящего стандарта и в целом с требованиями гармонизированных с международными стандартами МЭК на взрывозащищенное электрооборудование государственных стандартов. Рекомендуется, при применении настоящего стандарта в максимальной степени руководствоваться его требованиями, принимая во внимание, что стандарт гармонизирован с международным стандартом IEC 60079-10:1995 и гл.7.3 ПУЭ в дальнейшем будет пересмотрена и приведена в соответствие с комплексом гармонизированных с международными стандартами МЭК (ТК 31 "Оборудование для взрывоопасных сред") государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 10.10.2021, 18:45
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Kotlovoy потрясающий ответ! большое спасибо!!!
но! как реагировать, что АИТ (автономные источники тепла), это АИТ и их мы проектируем по СП373.1325800.2018 , а котельные, это котельные, которые проектируются согласно СП 89.13330.2016. и фактически АИТ это не котельная и коректно ли применение требований к одному виду источника тепла от другого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 10.10.2021, 19:21
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Ну и если не прикапываться, то можно лисослаться на применение низковольтных осветительных приборов (фонарей) и отсутствие вытяжной механической вентиляции для исключения использования взрывозащищенных светильников?
Вот такой, например??

Сообщение отредактировал bayk - 10.10.2021, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.10.2021, 19:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33334
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



искра от низковольтного оборудования не сможет поджечь взывоопасную смесь в котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 10.10.2021, 23:37
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Цитата(инж323 @ 10.10.2021, 19:45) *
искра от низковольтного оборудования не сможет поджечь взывоопасную смесь в котельной?

я дал ссылку, вы хоть ее открыли??? этот фонарь мало того что низковольтный, так еще и взрывозащищенный!!!

Сообщение отредактировал bayk - 10.10.2021, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2021, 11:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33334
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(bayk @ 10.10.2021, 23:37) *
я дал ссылку, вы хоть ее открыли??? этот фонарь мало того что низковольтный, так еще и взрывозащищенный!!!

зачем мне открывать что то, когда вы сами пишете прямым недвумысденным текстом "можно ли сослаться на применение низковольтных осветительных приборов (фонарей) и отсутствие вытяжной механической вентиляции для исключения использования взрывозащищенных светильников?".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 12.10.2021, 8:30
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Цитата(инж323 @ 11.10.2021, 11:30) *
зачем мне открывать что то, когда вы сами пишете прямым недвусмысленным текстом "можно ли сослаться на применение низковольтных осветительных приборов (фонарей) и отсутствие вытяжной механической вентиляции для исключения использования взрывозащищенных светильников?".

ну а что тут такого? вполне нормальное предложение заменить взрывозащищенный светильник стационарный на взрывозащищенный светильник переносной.
Ну вы же понимаете бредовость требований пуэ? по факту, даже если перед началом эксплуатации я включил те самые взрывозащищенные светильники, а потом включил, допустим рубильник котельной и от его искры все взорвалось, то что? что дадут светильники? особенно когда в помещении ничего не осталось? возможно и помещения тоже? как вообще вы видите их эксплуатацию и РЕАЛЬНОЕ предназначение? раньше, когда были советские котлы с клапанами БПК-3 без свечей безопасности без модулей опрессовки, когда запорная арматура должна была обслуживаться но нет, когда котлы строили по месту из кирпичей, когда про контроль загазованности никто не слышал, то я согласен, может быть и обоснованное требование ПУЭ было, только вот я ни разу даже в совке не видел взрывозащищенных щитов в котельных, в которых должны были стоять пускатели взрывозащищенный цепей. зато да, все в трубах и в чугуниевых лампах!

Сообщение отредактировал bayk - 12.10.2021, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.10.2021, 9:21
Сообщение #23


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(bayk @ 12.10.2021, 10:30) *
раньше, когда были советские котлы

Не надо так кричать.
Раньше и Солнце ярче светило, и деревья выше были.
Вы , скорее всего в армии не служили.
Иначе бы слышали такие слова:
"Устав написан кровью",
какими бы глупыми не являлись его требования.
Так и ЭлектроУстановки, газовые и прочие котельные, и нефтепроводы, и водоканалы с жидким хлором и аммиаком -
тоже имеют свои требования.
Написанные кровью.
И прочим содержимым человеческого нутра.
А эксперт отвечает своими ... если пропустит не соответствующее Правилам и нормам.
Он для того и посажен в это кресло. Чтобы нормы соблюдались.

Извините за флуд.

Сообщение отредактировал nick2 - 12.10.2021, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 12.10.2021, 10:56
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



В данном конкретном случае солнце светило тусклее и трава была желтее. сейчас безопасность котельных на совершенно другом уровне. и в итоге отдельные пункты требований просто вырваны из контекста и не имеют под собой никакого адекватного основания.
про аммиак и прочие технологические высокотоксичные процессы я не говорю и не говорю, что там не надо делать взрывозащиту.
речь про конкретный случай. эксперт за бабки тебе любую туфту пропустит.. знаем, плавали. просто из-за этой мелочи ему листать нет смысла.
по делу пока никто не отписался, кроме Kotlovoy но до сих пор не ясно прокатит ли переносной взрывозащищенный светильник!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedor3111967
сообщение 12.10.2021, 11:03
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275904



Цитата(smart-bear @ 8.10.2021, 14:28) *
1. Контроль загазованности и/или электромагнитный клапан могут выйти из строя в любой момент. И котельную из-за этого останавливать не будут. Была защита - нет защиты.
2. Метан легче воздуха. Угарный газ тяжелее. Естественная вентиляция НЕ гарантирует удаление (снижение концентрации до безопасной) этих газов из помещения. Взорваться или уснуть вечным сном.
3. Удорожание электрооборудования реально "копейки" по сравнению со стоимостью восстановительных работ при взрыве котельной.

"Простота хуже воровства. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут." Михаил Салтыков-Щедрин.

Угарный газ тяжелее воздуха?

Сообщение отредактировал fedor3111967 - 12.10.2021, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bayk
сообщение 12.10.2021, 12:38
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50124



Цитата(fedor3111967 @ 12.10.2021, 11:03) *
Угарный газ тяжелее воздуха?

Конечно! поэтому датчики СО ставятся по нормам вна высоте головы условного человека от 1,5 до 1,8 метра от уровня чистого пола.

но я не знаю, почему бытует мнение, что СО не пахнет. он имеет очень характерный кисловатый запах. я горелку на котле могу вполне на запах настроить и промахнусь не более чем на 5-10% от идеала.
а уж если в котельной превышение ПДК по СО там сразу чувствуется, как только войдешь.

Цитата(smart-bear @ 8.10.2021, 14:28) *
3. Удорожание электрооборудования реально "копейки" по сравнению со стоимостью восстановительных работ при взрыве котельной.

Да просто это удорожание никак не влияет на снижение вероятности взрыва котельной!
там где реально это требуется и поможет, в случае чего, я только за организацию искробезопасных цепей и установку соответствующего оборудования! в котельной же, в том объеме, в котором это требуют нормы эти действия совершенно бессмысленны

Сообщение отредактировал bayk - 12.10.2021, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.10.2021, 12:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33334
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(bayk @ 12.10.2021, 8:30) *
ну а что тут такого? вполне нормальное предложение заменить взрывозащищенный светильник стационарный на взрывозащищенный светильник переносной.
Ну вы же понимаете бредовость требований пуэ?

и замена как раз в соответствии с вашим желанием "для исключения использования взрывозащищенных светильников?".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fedor3111967
сообщение 12.10.2021, 13:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 20.8.2015
Пользователь №: 275904



Цитата(bayk @ 12.10.2021, 12:38) *
Конечно! поэтому датчики СО ставятся по нормам вна высоте головы условного человека от 1,5 до 1,8 метра от уровня чистого пола.

но я не знаю, почему бытует мнение, что СО не пахнет. он имеет очень характерный кисловатый запах. я горелку на котле могу вполне на запах настроить и промахнусь не более чем на 5-10% от идеала.
а уж если в котельной превышение ПДК по СО там сразу чувствуется, как только войдешь.


Да просто это удорожание никак не влияет на снижение вероятности взрыва котельной!
там где реально это требуется и поможет, в случае чего, я только за организацию искробезопасных цепей и установку соответствующего оборудования! в котельной же, в том объеме, в котором это требуют нормы эти действия совершенно бессмысленны

Молярная масса воздуха 28,98 г/моль, а СО 28 г/моль, так что же легче, не вводите людей в заблуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 12.10.2021, 14:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



1. При атмосферном давлении и температуре 0 градусов Цельсия: плотность угарного газа (монооксида углерода) - 1,25 кг/м3, а воздуха (смеси газов) - 1,292 кг/м3. Явно 1,25<1.292 кг/м3. Поэтому он (угарный газ) скапливается в нижней части помещения.
2. Не путайте взрывозащищённое и герметичное исполнение. Интернет вам в помощь.
3. Эксперт - это не барьер который нужно перепрыгнуть, а защита от дурака (ошибок проектирования).
4. Готовый объект будут принимать инспектора Ростехнадзора. Они также защита от дурака (ошибок проектирования и монтажа).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 12.10.2021, 14:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(bayk @ 12.10.2021, 10:56) *
по делу пока никто не отписался, кроме Kotlovoy но до сих пор не ясно прокатит ли переносной взрывозащищенный светильник!?


Слово "прокатывает" здесь неуместно. Это правило, это закон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных