На вводе газопровода в блочную котельную, снаружи установлен регулятор давления комбинированный (с ПЗК, ПСК) типа Madas с фильтром и отключающими устройствами (снижает давление с 0,3 МПа до 0,005 МПа) - является ли этот узел газорегуляторным пунктом (ГРП)? Или можно регулятор рассматривать просто как отдельное техническое устройство на газопроводе?

Сообщение отредактировал Bomba - 7.10.2021, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 8.10.2021, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Я бы рассматривала ГРУ наружного исполнения на раме, такое тоже бывает, давление не высокое, среднее от ГРП и ГРУ среднего давления до зданий и сооружений расстояние не нормируется. А в чем сложность, если не секрет?

Хотя, согласно ГОСТ Р 53865-2019:
39 газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, имеющий ограждающие конструкции и расположенный в соответствии с требованиями нормативной документации.
Примечания:
1 ГРП может быть отдельно стоящим, встроенным в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные, расположенным на покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий, расположенным под навесом на открытых огражденных площадках на территории промышленных предприятий при размещении оборудования ПРГ вне зданий.
2 ГРП может оснащаться вспомогательными помещениями.

40 газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования газа, не имеющий собственных строительных конструкций, размещаемый в помещении газифицируемого здания или сооружения.

почему я все таки отношу к ГРУ: если нет как такогового шкафчика = оградающие конструкци, то отношу к ГРУ.

В принципе можете и рассматривать, как и узел редуцирования, но как отделный регулятор я бы не стала рассматривать, не логично как-то, иногда в проектах пишу узел ввода и регулирования газа (запорная арматура, фильтр, регулятор).
просто если сомневаетесь как назвать, то сделайте описание, что есть ГРУ, в него входит: ....

Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 8.10.2021, 12:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 13:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных