Я бы рассматривала ГРУ наружного исполнения на раме, такое тоже бывает, давление не высокое, среднее от ГРП и ГРУ среднего давления до зданий и сооружений расстояние не нормируется. А в чем сложность, если не секрет?
Хотя, согласно ГОСТ Р 53865-2019: 39 газорегуляторный пункт; ГРП: Пункт редуцирования газа, имеющий ограждающие конструкции и расположенный в соответствии с требованиями нормативной документации. Примечания: 1 ГРП может быть отдельно стоящим, встроенным в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные, расположенным на покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий, расположенным под навесом на открытых огражденных площадках на территории промышленных предприятий при размещении оборудования ПРГ вне зданий. 2 ГРП может оснащаться вспомогательными помещениями.
40 газорегуляторная установка; ГРУ: Пункт редуцирования газа, не имеющий собственных строительных конструкций, размещаемый в помещении газифицируемого здания или сооружения.
почему я все таки отношу к ГРУ: если нет как такогового шкафчика = оградающие конструкци, то отношу к ГРУ.
В принципе можете и рассматривать, как и узел редуцирования, но как отделный регулятор я бы не стала рассматривать, не логично как-то, иногда в проектах пишу узел ввода и регулирования газа (запорная арматура, фильтр, регулятор). просто если сомневаетесь как назвать, то сделайте описание, что есть ГРУ, в него входит: ....
Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 8.10.2021, 12:34
|