> Касафлек
vitalii2019
сообщение 8.10.2021, 3:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2021
Пользователь №: 396903



Здравствуйте! столкнулись с проблемой эксплуатации трубопроводов "Касафлекс" по истечению определенного периода времени начались проблемы с трубопроводом, появились течи после соединительного фитинга. Для определения причин появления дефектов подскажите экспертные организации
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.jpg ( 496,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  4.jpg ( 841,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 14.10.2021, 15:10
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Тут всё, что смогли сделать НЕ ТАК, сделали.
______
Что не отменяет НЕпригодности этих труб для наших тепловых сетей.

Сообщение отредактировал nik4t - 14.10.2021, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xeonis
сообщение 18.10.2021, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93501



Цитата(nik4t @ 14.10.2021, 15:10) *
Тут всё, что смогли сделать НЕ ТАК, сделали.
______
Что не отменяет НЕпригодности этих труб для наших тепловых сетей.


Добрый день.
А можно попросить поподробней про причины, почему они непригодны для наших тепловых сетей?
А то при реконструкции кварталов (и выносе сетей) прям никуда без них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 19.10.2021, 7:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Пластик на отоплении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 19.10.2021, 13:33
Сообщение #5


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(xeonis @ 18.10.2021, 13:18) *
Добрый день.
А можно попросить поподробней про причины, почему они непригодны для наших тепловых сетей?
А то при реконструкции кварталов (и выносе сетей) прям никуда без них.

Вы применяете эти трубы на систему отопления от ЦТП к домам, верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xeonis
сообщение 19.10.2021, 17:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 9.2.2011
Пользователь №: 93501



Цитата(nik4t @ 19.10.2021, 13:33) *
Вы применяете эти трубы на систему отопления от ЦТП к домам, верно?

Как правило.

Но есть пара объектов, когда зону для ТС вдоль дорог дают такую мизерную, да еще и с радиусом, что приходилось применять их.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.10.2021, 18:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



При подготовке конца трубы для подключения и вскрытии (подрезки) изоляции работая ,
сабельной пилой (или болгаркой ), монтажники повредили (надпил) саму трубу. Дальше (дело времени ) температурное расширение металла (нагрев-охлаждение) при эксплуатации довели надпил до трещины в этом месте . Это брак монтажников .
Ещё можно почитать
https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/2...amp;isAllowed=y

Сообщение отредактировал svoroponov - 19.10.2021, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.10.2021, 18:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ну и ещё.
Устройство неподвижных опор следует предусматривать в местах присоединения гибких трубопроводов КАСАФЛЕКС к стальным трубопроводам на вводах в здания со стороны стальных трубопроводов, чтобы стальные трубы и арматура не создавали дополнительных нагрузок на гибкие трубопроводы. Возможно причина и в этом , отсутствие жёстких опор рядом с местом стыка для стальных трубопроводов .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 19.10.2021, 20:52
Сообщение #9


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(svoroponov @ 19.10.2021, 19:56) *
Ну и ещё.
Устройство неподвижных опор следует предусматривать в местах присоединения гибких трубопроводов КАСАФЛЕКС к стальным трубопроводам на вводах в здания со стороны стальных трубопроводов, чтобы стальные трубы и арматура не создавали дополнительных нагрузок на гибкие трубопроводы. Возможно причина и в этом , отсутствие жёстких опор рядом с местом стыка для стальных трубопроводов .

Именно так.
А, ещё соблюдать соосность (параллельность) труб в месте соединения, чтобы не было «изламывающих» нагрузок на сварной шов.

Цитата(xeonis @ 19.10.2021, 18:24) *
Как правило.

Но есть пара объектов, когда зону для ТС вдоль дорог дают такую мизерную, да еще и с радиусом, что приходилось применять их.

Данная, гофрированная, труба имеет в разы большее гидравлическое сопротивление, а насосы в тепловом пункте как правило оставляют прежние, в итоге потери напора. Это, раз.
Два - эта труба собирает в своей гофре весь мусор и коррозионный шлам, что ещё более ухудшает гидравлику и способствует более быстрой коррозии.
____
И вообще, могу ошибаться, но если правильно помню, то изначально эти трубопроводы придумывались за границей как технологические на химических заводах, для транспортировки спецжидкостей. А, у нас их придумали массово применять в системе отопления (котороя намного грязнее, чем технологический процесс завода).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc