Добрый день!
Подскажите пожалуйста в каких случаях трубопроводы пожаротушения, прочего водоснабжения крепятся подвижными и жесткими опорами? Применяются ли вообще жесткие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Водяной
сообщение 11.10.2021, 10:52
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



https://dwg.ru/dnl/14026
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 11.10.2021, 11:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



не открывается. что это за формат?
я так понимаю там просто варианты опор и подвесок? мне бы понять где должна быть жесткая опора а где скользящая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.10.2021, 11:29
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(projects @ 11.10.2021, 11:16) *
не открывается. что это за формат?
я так понимаю там просто варианты опор и подвесок? мне бы понять где должна быть жесткая опора а где скользящая.

Справочник проектировщика Николаева п.10.3, общий принцип можно уловить
а можно программку в экселе скачать по расчету компенсации труб
ещё СП 40-102-2000, там методика есть, только коэффициенты для пластиковых труб, но по схемам можно уже принцип уловить

Сообщение отредактировал Водяной - 11.10.2021, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
projects
сообщение 11.10.2021, 11:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Цитата(Водяной @ 11.10.2021, 11:29) *
Справочник проектировщика Николаева п.10.3, общий принцип можно уловить
а можно программку в экселе скачать по расчету компенсации труб
ещё СП 40-102-2000, там методика есть, только коэффициенты для пластиковых труб, но по схемам можно уже принцип уловить

там речь про теплосети... хоз. противопожарную нужно ли вообще заморачиваться? нельзя сделать просто скользящие все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.10.2021, 12:53
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(projects @ 11.10.2021, 11:58) *
там речь про теплосети... хоз. противопожарную нужно ли вообще заморачиваться? нельзя сделать просто скользящие все?

объекты бывают разные, разного масштаба, вопрос некорректен
неподвижки нужны, когда длинные трассы, на малых удлинения некритичные, можно пренебрегать
в основной массе трассы все небольшие, большие в длинных пром цехах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных