Добрый день коллеги, Вопрос возник по расчету воздухообмена на основании EN 15251. Кто пользовался данным нормативным документом, просьба помочь в расчете воздухообмена для торговых площадей. Площадь помещения - 3048 м2; Количество людей - 508; Руководствуясь формулой qtot=n·qp+A·qB и таблицей B.2 имеем следующее: Type of building or space - Depsrtmen store; Category - II; qp=1,5 л/с; qB=2,1 л/с;
qtot=508х1,5+3048х2,1=7162,8 л/с / 25786,08 м3/час. Если перевести это в расход на человека то получим 50 м3/час при норме ранее 20 м3/час. Если принять во внимание что указанные qp=1,5 л/с и qB=2,1 л/с взяты исходя из 7 м2 то не нужно ли 3048,2/7=435,46 и посчитать следующим образом:qtot=508х1,5+435,46х2,1=1676,46 л/с / 6 035 м3/час. Если перевести это в расход на человека то получим 11,8 м3/час при норме ранее 20 м3/час. Или может достаточно взять например 3,6 л/с умножить на площадь 3048 и получить 39 502,08 м3/час что вообще не реальная цифра. Кто сталкивался с расчетами по EN помогите пожалуйста найти истину.
|