Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дроссельная шайба на вводе и сопло элеватора
EdwardKaznin
сообщение 29.10.2021, 9:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 24.12.2019
Пользователь №: 370773



Добрый день, уважаемые специалисты АВОК!
Столкнулся с проблемой при согласовании ИТП в ТСО.
При двухступенчатой смешанной схеме ТСО требует установить шайбу на вводе в тепловой пункт для ограничения расхода. Но в системе присутствует существующий элеватор с соплом, потери на котором неизвестны. По расчету СП минимальный напор перед элеватором составляет 27 м.
Подскажите пожалуйста можно увязать пьезометрический график в таком случае?
Во вложении схема и пьезометр.

Вот такие замечания от ТСО
1. Отсутствует ограничение максимального расхода на вводе при подключении теплообменников ГВС по смешанной схеме, что противоречит СП 41-101-95.
2. Дать пояснения с расчетами, как и чем обеспечивается перепад давления перед элеватором достаточный для поддержания постоянства расхода в системе отопления. В схеме не обеспечен перепад перед элеватором достаточный для поддержания постоянства расхода в системе отопления.

Сообщение отредактировал EdwardKaznin - 29.10.2021, 9:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пьезометр.pdf ( 27,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Прикрепленный файл  Схема.pdf ( 62,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 4.11.2021, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



А вообще расчёт общей шайбы на ввод ИТП не ваша задача , если вы не сотрудник теплоснабжающей организации . Вам надо просто указать её на схеме с пояснением : Шайба , диаметр отверстия *......, мм , определяется расчётом. Значение отверстия можете получить от теплоснабжающей организации. Или их слесаря её ставят а инспектор проверяет и пломбирует. Балансир из-за высокой температуры на вводе , ставить нельзя.

По схеме : Перед элеватором необходимо расчитать и установить регулятор перепада давления. Оптимальная регулировка перепада перед элеватором 1.2 (до 1.5) Бар , это после регулятора перепада давления
Параметры элеватора : изготовитель и габариты по справочникам. Диаметр сопла просто измерить штангенциркулем.При необходимости - пересчитать, в интернете много примеров .
Исходя из нагрузки на ГВС расчитать расход теплоносителя и расчитать падение давления через теплообменник и клапан при полностью открытом клапане регулировки при прохождении расчётного расхода . Расчитать разницу между имеющимся заданным перепадом давления на общем вводе и потерями на теплообменнике (и его арматуре) и клапане . Разницу в перепадах давления дросселировать шайбой.Зная расход и дросселируемое давление расчитать отверстие. Не забудьте указать эту шайбу на схеме .
Это как надо.
Можно и проще. Вся арматура ИТП и клапан ГВС полностью открыты .По теплосчётчику задвижкой плавно уменьшаете расход до значения равного суммарному расходу теплоносителя на отопление и ГВС. Перед уменьшением и после уменьшения до заданного расчётного значения по манометрам ( лучше с диапазоном 0-4 или 0-6 Бар ) вычисляете перепады давления. Разница между ними и есть тот перепад , на который надо расчитать отверстие в шайбу на ввод на его погашение. По скольку у вас пятиэтажка , то исходя из вашей схемы общую шайбу можно ставить и на общую обратку . Это из практики .

Сообщение отредактировал svoroponov - 4.11.2021, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных