Газовый клапан в котельной |
|
|
|
4.11.2021, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769

|
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, у нас котельная работает на газовом топливе, в котельной находятся операторы.Но вот проблема при моргушках или кратковременной посадки света у нас закрывается входной основной газовый электромагнитный клапан, операторы нажимают на кнопку взводят его.Сам клапан подключен к газоанализатору хоббит.Если загазованность он тоже закрывает газовый клапан.Так вот моргушки частые и происходит остановка котельной.Я вот думаю что бы кратковременный посадки и моргушки не досаждали хочу поставить ИБП On-line типа для клапана.Как считаете это целесообразно?И еще вариант пока не знаю как реализовать с помощью электролитических конденсаторов что бы поставить на 24в реле и при моргушки они какое то время еще были вкл то есть конденсатор их держал вкл а потом уже обычный ибп переключит свой выход и запитает клапан то есть что бы времени у обычного ибп хватило на переключения.
|
|
|
|
|
4.11.2021, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
ИБП Line-Interactive переключается на АКБ в пределах 4 мс, думаю достаточно будет для клапана. А клапан вообще 220В ? если 24В то есть БП с функцией UPS на DIN рейку, будет достаточно даже самого маленького АКБ для защиты от скачков напряжения.
Сообщение отредактировал manjey73 - 4.11.2021, 13:30
|
|
|
|
|
4.11.2021, 13:37
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.3.2010
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48861

|
Были у меня такие проблемы... По порядку: - если клапан полноценный электромагнитный (типа ВН или Madas), который сам взводится при подаче напряжения - то получаете работу как того требуют нормативы: при отключении электропитания - отключается газ, при включении питания и отсутствии аварий - газ подаётся. (но это видимо не Ваш случай) - если клапан с "собачкой" (маленький электромагнит держит защёлку) типа КПЭГ, который после падения нужно взводить руками (а котельная безоператорная и этих рук нет) . Тут нужно чётко понимать, что при моргании света горелки должны отключиться (если у Вас современные моноблочные горелки или ГМГ с электромагнитными клапанами и нормальной котловой автоматикой типа "Агава" - то так и произойдёт). Если же у Вас старые горелки и древняя автоматика, или вообще нет электроклапанов на горелках (да, это нарушение требований безопасности и очень опасно - однако, до сих пор имеет место быть) - тогда я бы категорически не рекомендовал что-либо изобретать с входным газовым клапаном! - если клапан с "собачкой" и современные горелки, которые нормально отработают отключение электроэнергии - в такой ситуации, да, приходилось ставить ИБП ~220В (с точки зрения норм тут можно по разному расценить такое решение, но в реальности так делали много раз). Ставили обычно On-line ИБП по нескольким соображениям: 1) у них нет момента переключения (клапан не упадёт точно) 2) у них как правило "чистый синус" (ну или хотя бы многоступенчатый). У дешёвых компьютерных на выходе меандр (в спектре много высокочастотных гармоник, на которых сердечник катушки может входить в насыщение) - катушка клапана будет греться сильнее чем на сетевом напряжении и теоретически может сгореть. (такая возможность - это умозрительно, насколько опасность этого реальна - не знаю) 3) их общая схемотехника надёжнее чем у дешёвых компьютерных ИБП - живут они дольше и аккумуляторы в них живут дольше. П.С. Была котельная, на которой делали диспетчеризацию. Денег там вообще не было, а перебои с напряжением случались часто: Систему контроля загазованности САКЗ-МК (БСУ и датчик загазованности) запитали через обычный компьютерный бесперебойник . Система контроля загазованности работала, клапан не падал при кратковременном обесточивании. (но от ИБП питался не сам клапан, а блок БСУ, в котором импульсный блок питания) П.С. С какого-то момента в БСУ САКЗ сделали DIP-переключатель, который определяет что блок будет делать при пропадании питания: отключать клапан или не отключать  )). С этого момента затеи с установкой ИБП больше не нужны.
|
|
|
|
|
4.11.2021, 14:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(westwind @ 4.11.2021, 13:37)  в спектре много высокочастотных гармоник, на которых сердечник катушки может входить в насыщение Это из-за чего? У "высокочастотных гармоник" амплитуда в десятки или сотни раз выше чем у первой гармоники?
|
|
|
|
|
4.11.2021, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(tiptop @ 4.11.2021, 13:29)  Это из-за чего? У "высокочастотных гармоник" амплитуда в десятки или сотни раз выше чем у первой гармоники? Скорее всего Если первую считать 50гц Хотя реально первая "высоко частотная" рабочая импульсного преобразования кГц К примеру у частотника первая 2кГц-10кГц
|
|
|
|
|
4.11.2021, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Это вообще никакие не гармоники, а несущая ШИМ. И потери они могут увеличивать за счёт скин-эффекта в проводниках и токов Фуко в магнитопроводе. Всё-таки железо сердечника не рассчитано на такие частоты. Но всё это ерунда. У меня уже с десяток клапанов на объектах с некачественным электроснабжением, в основном ВН, работают от онлайн-интерактивных бесперебойников годы, ничего ещё не перегрелось и не сгорело. Но мы всегда клапан подключаем через реле времени на пару секунд. Просадки отрабатываются, а при более длительных отключениях газ отсекается. Таковы требования правил.
|
|
|
|
|
5.11.2021, 9:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 4.11.2021, 21:55)  Но мы всегда клапан подключаем через реле времени на пару секунд. Просадки отрабатываются, а при более длительных отключениях газ отсекается. Таковы требования правил. А что за "правила"? При появлении электричества он сам открывается?
Сообщение отредактировал tiptop - 5.11.2021, 9:26
|
|
|
|
|
5.11.2021, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Не знаю, что за правила, не интересуюсь. Наша газовая служба сдаёт объекты инспектору, они и потребовали отсечки клапана при отключении электроснабжения. Они и настаивали, чтобы подача газа возобновлялась только ответственным за объект лицом. 2 секунды - компромисс, вообще в режимных картах указывается немедленное прекращение подачи газа при отсутствии электропитания.
|
|
|
|
|
5.11.2021, 12:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 5.11.2021, 11:30)  в режимных картах указывается немедленное прекращение подачи газа при отсутствии электропитания. Это в рампе горелки. А чтобы не заморозить котельную и теплосеть, "несамовзводящийся" клапан на вводе зачастую запитывают от бесперебойника вместе с сигнализаторами загазованности и пожарной сигнализацией. Ну, и ещё из-за того, что раньше СТГ ложно показывали загазованность при подаче питания. Но пропадание электричества желательно "растянуть", например, на минуту, чтобы уменьшить вероятность сбоев в электронике.
|
|
|
|
|
5.11.2021, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Естественно, СТГ запитан от бесперебойника, как и реле давления минимум-максимум газа и вся релейка управления клапаном. Пожарка и диспетчеризация имеют собственное бесперебойное питание. А реле времени рвёт только клапан.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 5.11.2021, 12:36
|
|
|
|
|
7.11.2021, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769

|
Цитата(westwind @ 4.11.2021, 13:37)  Были у меня такие проблемы... По порядку: - если клапан полноценный электромагнитный (типа ВН или Madas), который сам взводится при подаче напряжения - то получаете работу как того требуют нормативы: при отключении электропитания - отключается газ, при включении питания и отсутствии аварий - газ подаётся. (но это видимо не Ваш случай) - если клапан с "собачкой" (маленький электромагнит держит защёлку) типа КПЭГ, который после падения нужно взводить руками (а котельная безоператорная и этих рук нет) . Тут нужно чётко понимать, что при моргании света горелки должны отключиться (если у Вас современные моноблочные горелки или ГМГ с электромагнитными клапанами и нормальной котловой автоматикой типа "Агава" - то так и произойдёт). Если же у Вас старые горелки и древняя автоматика, или вообще нет электроклапанов на горелках (да, это нарушение требований безопасности и очень опасно - однако, до сих пор имеет место быть) - тогда я бы категорически не рекомендовал что-либо изобретать с входным газовым клапаном! - если клапан с "собачкой" и современные горелки, которые нормально отработают отключение электроэнергии - в такой ситуации, да, приходилось ставить ИБП ~220В (с точки зрения норм тут можно по разному расценить такое решение, но в реальности так делали много раз). Ставили обычно On-line ИБП по нескольким соображениям: 1) у них нет момента переключения (клапан не упадёт точно) 2) у них как правило "чистый синус" (ну или хотя бы многоступенчатый). У дешёвых компьютерных на выходе меандр (в спектре много высокочастотных гармоник, на которых сердечник катушки может входить в насыщение) - катушка клапана будет греться сильнее чем на сетевом напряжении и теоретически может сгореть. (такая возможность - это умозрительно, насколько опасность этого реальна - не знаю) 3) их общая схемотехника надёжнее чем у дешёвых компьютерных ИБП - живут они дольше и аккумуляторы в них живут дольше. П.С. Была котельная, на которой делали диспетчеризацию. Денег там вообще не было, а перебои с напряжением случались часто: Систему контроля загазованности САКЗ-МК (БСУ и датчик загазованности) запитали через обычный компьютерный бесперебойник . Система контроля загазованности работала, клапан не падал при кратковременном обесточивании. (но от ИБП питался не сам клапан, а блок БСУ, в котором импульсный блок питания) П.С. С какого-то момента в БСУ САКЗ сделали DIP-переключатель, который определяет что блок будет делать при пропадании питания: отключать клапан или не отключать  )). С этого момента затеи с установкой ИБП больше не нужны. Добрый день.Спасибо за ответ, у меня сейчас и стоит ибп от компьютера но при кратковременной просадки его реле не успевают переключиться.Основной газовой клапан в котельной закрывается и и после этого тухнут все котлы в котельной.Клапан обычный 220в 150w .Вот и думаю об On-line ИБП Цитата(Kotlovoy @ 5.11.2021, 11:30)  Не знаю, что за правила, не интересуюсь. Наша газовая служба сдаёт объекты инспектору, они и потребовали отсечки клапана при отключении электроснабжения. Они и настаивали, чтобы подача газа возобновлялась только ответственным за объект лицом. 2 секунды - компромисс, вообще в режимных картах указывается немедленное прекращение подачи газа при отсутствии электропитания. Добрый день.Спасибо за ответ.Не подскажите какие доками регламентируется отсечка основного газового клапана на вводе в котельную что бы он сам закрывался при пропадание питания?Я хочу сделать что бы основной газовый клапан на вводе в котельную при маргушка не отключался , а то из за этого все котлы тухнут.У каждого котла свой основной газовый клапан который в случае аварийного аварии прекращает подачу газа к горелкам.
|
|
|
|
|
9.11.2021, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 20.3.2010
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48861

|
Уже не по теме, но чтобы внести ясность про гармоники, "которых нет" или "которые 2-4 кГц", или которые не гармоники, а несущая частота... а так же про "токи Фуко" и "скин-эффекты", в комментариях: - недорогие компьютерные ИБП на выходе имеют сигнал близкий к меандру: тоесть прямоугольные импульсы с частотой 50Гц.
ups_current_bad.gif ( 12,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1Имеем 50Гц - основной тон и далее весь спектр. А вот так выглядит ИБП с "хорошим" синусом:
ups_good.gif ( 11,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 0Электротехническая сталь в магнитопроводе рассчитана на 50Гц, на высоких частотах она не успевает перемагничиваться - по этому индуктивность катушки со стальным замкнутым сердечником на частотах более 1Кгц на порядок ниже , а токи же пропорционально возрастают. Если взять катушку, которая намотана на ЗАМКНУТОМ магнитопроводе "впритык", то есть работает близко к насыщению сердечника, при подаче сигнала как на картинке - токи потребления возрастут в разы. В ситуации клапана, магнитопровод имеет воздушный зазор, что снижает магнитную восприимчивость, но сильно уменьшает её зависимость от частоты. Вообщем, в реальности, слишком много неизвестных, но увеличение тока и как следствие, температуры катушки - весьма реальное явление. А вот насколько оно проявиться в каждом конкретном случае - предсказать сложно. В общем случае, если нужно гарантировать работу, бы не стал питать соленойды от компьютерного ИБП.
|
|
|
|
|
9.11.2021, 15:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(westwind @ 9.11.2021, 13:03)  чтобы внести ясность про Чтобы "внести ясность", нужно хотя бы иметь соответствующее образование.
|
|
|
|
|
9.11.2021, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(westwind @ 9.11.2021, 13:03)  чтобы внести ясность Для большей ясности - это начинка электромагнита газового клапана:
|
|
|
|
|
  |