Коллеги, такая штука
Есть 5 котлов которые работают в каскаде - 3 КСВ по 5МВт, 2 импортных по 1Мвт,
обвешаны датчиками, управление заведено на Sematic

2 малых котла уходят в аварию - срабатывает уставка температуры по обратке
Авария плавающая - отследить ее периодичность, систематичность не удалось.

Ситуация следующая: температура на улице около 0, в сети 50 градусов,4 очка.
котлы работают, температура задания в подачи в районе 70 градусов, клапаны отсекатели от каскада открыты
В один момент в течении минуты температура на одном котле по обратке повышается до 100 градусов, на другом до 136. Котел в котором обратка достигла 136 отключается по сигналу прессостата и термостата. При этом значение датчиков температуры в подаче остаются в пределах 70 градусов. Остальные котлы работают в норме.

Такая ситуация повторяется не часто, но где-то раз в неделю в две.
Что это может быть? голову сломали - устранить дефект не можем


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  котлы.png ( 8,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.11.2021, 7:37
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Циркуляция останавливается через малые котлы. А регулирование по подаче идет, а подача задавлена нормальной температурой с больших котлов. Собственного аварийного термостата у них, как я понимаю, нет.
Схему надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gadget74
сообщение 14.11.2021, 22:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.11.2021
Пользователь №: 398040



Цитата(Машинист @ 9.11.2021, 9:37) *
Циркуляция останавливается через малые котлы. А регулирование по подаче идет, а подача задавлена нормальной температурой с больших котлов. Собственного аварийного термостата у них, как я понимаю, нет.
Схему надо.


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных