В российских СП(ранее СП5,ныне СП 485) вообще нет указаний о том,как определять геометрическую форму минимальной орошаемой площади. В каком-то зарубежном нормативе (точно уже не помню) описан случай, подобный вашему- одновременная работа спринклеров в коридоре и помещениях, в этот коридор выходящих. Помню,там в расчёт принималось ограниченное количество спринклеров в коридоре,то ли 3 то ли 4. У меня был похожий случай, когда в подобной ситуации я для простоты принимал в расчёт только коридорные спринклеры. И в результате на нижнем этаже зоны, вблизи СПЖ этажа, на площади 60 м2 по расчёту получался значительно больший расход,чем нормативные 10 л/с. Помогло то, что по ТУ Мосводоканала воды было достаточно, и по кривой насоса всё проходило.
|