Можно ли зажать сетевые насосы теплосети!?, регулирования расхода через сетевые насосы путем прижатия задвижек |
|
|
|
28.11.2021, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Twonk @ 28.11.2021, 10:50)  Скоро 2+2=4 доказать потребуете. Приведенная информация в пп. А), Б), В) обязана быть известной инженерам, занимающимся гидравликой Гуманитарии поди Цитата(CNFHSQ @ 28.11.2021, 15:21)  Гуманитарии поди  Количество воды протекающее через отопительный прибор должно быть одинаково при +8 и при -40 на этом и стоим при качественном регулировании.
|
|
|
|
|
28.11.2021, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
У нас все теплоисточники переведены на работу всех главных насосных групп по перепаду на выходе. У всех потребителей ,фактически, уже давно колличественно-качественное регулирование .
|
|
|
|
|
28.11.2021, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
"Расчёт производить , чтобы у самого дальнего потребителя обеспечивать перепад на вводе не менее 1 Бара." Вы о чем вообще,  прочитайте пост №1
|
|
|
|
|
29.11.2021, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2021, 16:09)  Именно такую небольшую котельную здесь и обсуждают.. Как раз в очень ограниченном количестве случаев располагаемый напор на нагрузке и меняется. Если играть с расходами, то никто не гарантирует, что все будет топиться. т.к. у нас, как правило регулирование качественное, на котельной. Небольшая заводская котельная без горячей воды? В цехах даже душевых нет? При качественном регулировании на котельной в 99% случаев расход может и должен изменяться. И работают тепловые сети с переменными расходами со 100% гарантией теплоснабжение обеспечивая. Естественно, что требуется хотя бы минимальная автоматизация потребителей. Но вроде как уже 21-й век идёт. Цитата(svoroponov @ 28.11.2021, 15:09)  У нас все теплоисточники переведены на работу всех главных насосных групп по перепаду на выходе. У всех потребителей ,фактически, уже давно колличественно-качественное регулирование . В нашем городе это уже лет 40 (как минимум) А последние лет эдак 25 большинство теплоисточников (особенно крупные) перепад в функции расхода поддерживают. Перепад при этом не плавающий постоянно, а заданный для определённых диапазонов расходов. Задаётся не автоматически, а по команде режимного диспетчера.
|
|
|
|
|
29.11.2021, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(A.R. @ 29.11.2021, 12:41)  Небольшая заводская котельная без горячей воды? В цехах даже душевых нет? При качественном регулировании на котельной в 99% случаев расход может и должен изменяться. И работают тепловые сети с переменными расходами со 100% гарантией теплоснабжение обеспечивая. Естественно, что требуется хотя бы минимальная автоматизация потребителей. Но вроде как уже 21-й век идёт. . "что будет при более низких температурах окружающего воздуха, когда температура в сети повысится, давление увеличится и нагрузка на насосы возрастет. Таки вот вопрос в чем – могу ли я безболезненно для сети и насосов поджать задвижки. Как это делают «настоящие» гидравлики – до/после насоса? Насколько критично, если общий расход теплоносителя через прикрытые задвижки немного снизится? Ну и наконец, могу ли я прикрытыми задвижками снизить давление в подачи и увеличить перепад?" Т.е спрашивают можно ли в мороз уменьшить циркуляцию. Нет нельзя. Причем горячая вода, если она и есть, то три регулировании воды циркуляцию можно увеличить, не уменьшать . Или как Вы пишете поддерживать автоматически, теми же частотниками.
|
|
|
|
|
30.11.2021, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(CNFHSQ @ 29.11.2021, 14:33)  "что будет при более низких температурах окружающего воздуха, когда температура в сети повысится, давление увеличится и нагрузка на насосы возрастет.
Таки вот вопрос в чем – могу ли я безболезненно для сети и насосов поджать задвижки. Как это делают «настоящие» гидравлики – до/после насоса? Насколько критично, если общий расход теплоносителя через прикрытые задвижки немного снизится? Ну и наконец, могу ли я прикрытыми задвижками снизить давление в подачи и увеличить перепад?" Т.е спрашивают можно ли в мороз уменьшить циркуляцию. Нет нельзя. Причем горячая вода, если она и есть, то три регулировании воды циркуляцию можно увеличить, не уменьшать . Или как Вы пишете поддерживать автоматически, теми же частотниками. Я с Вами по данному конкретному случаю и не спорю. Просто дискуссия плавно свернула на обсуждение общих принципов и я позволил себе несколько дополнений. А топикстартеру можно только искренне посочувствовать. Тут бы надо во всей системе целиком (от котельной до потребителей) разбираться и порядок наводить. Но для этого соответствующие знания и опыт требуются. Но он специалист в другой области...
|
|
|
|
|
1.12.2021, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Для поста 33. Написано , как делать при расчёте параметров теплоисточника для устойчивой работы сети от него и возможности по месту расчитывать и применять погодозависимую автоматику. Ето при замене насосов . А совет я уже дал выше - ревизия сети по распределению теплоносителя.Задвижки на выходе насосной группы , в данном случае ,не помогут.
Сообщение отредактировал svoroponov - 1.12.2021, 22:21
|
|
|
|
|
1.12.2021, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
В бытность оператором на квартальной котельной, напорными задвижками на сетевых насосах пользовались для ограничения ампеража на двигателях.
|
|
|
|
|
2.12.2021, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Галиев @ 1.12.2021, 21:33)  В бытность оператором на квартальной котельной, напорными задвижками на сетевых насосах пользовались для ограничения ампеража на двигателях. Этим Вы уменьшали перепад на выводе, уменьшался расход сетевой воды и ампераж. Но такой фокус проходит только с неавтоматизированными потребителями. После их автоматизации изменение перепадов на источнике приводит только к изменению положения регулирующих клапанов потребителей. Расход при этом не меняется (ну, если только не прижмёте настолько, что потребители совсем без перепадов останутся  ).
|
|
|
|
|
2.12.2021, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Мы этим контролировали нагрузку на эл.дв. насосов, а перепад и расход мы держали согласно приказа по котельной, меняя количество сетевых насосов и работая перемычками.
|
|
|
|
|
2.12.2021, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(Галиев @ 2.12.2021, 9:19)  Мы этим контролировали нагрузку на эл.дв. насосов, а перепад и расход мы держали согласно приказа по котельной, меняя количество сетевых насосов и работая перемычками. Нагрузку электродвигателя насоса невозможно изменить, не изменив перепад и(или) расход.
Сообщение отредактировал A.R. - 2.12.2021, 10:50
|
|
|
|
|
2.12.2021, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(A.R. @ 2.12.2021, 10:50)  Нагрузку электродвигателя насоса невозможно изменить, не изменив перепад и(или) расход. Снижают нагрузку на насос , а добавляют еще один в работу. Никогда сам так правда не делал. Хотя есть проекты с кучей насосов.
|
|
|
|
|
3.12.2021, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(CNFHSQ @ 2.12.2021, 20:47)  Снижают нагрузку на насос , а добавляют еще один в работу. Никогда сам так правда не делал. Хотя есть проекты с кучей насосов. Правильно. Включается дополнительный насос, уменьшается расход через работающие, их нагрузка падает. У нас во времена исторического материализма на одной районной котельной 9 небольших (по 400 м/ч) насосов было. И заодно напомню волшебную (и к сожалению малоизвестную) формулу расчёта мощности, потребляемой электродвигателем насоса.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
3.12.2021, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Цитата(A.R. @ 3.12.2021, 12:36)  И заодно напомню волшебную (и к сожалению малоизвестную) формулу расчёта мощности, потребляемой электродвигателем насоса. Пользуюсь N= Q*ro*g*H/КПД
|
|
|
|
|
3.12.2021, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(A.R. @ 3.12.2021, 10:36)  И заодно напомню волшебную (и к сожалению малоизвестную) формулу расчёта мощности, потребляемой электродвигателем насоса. для полноты можно еще кпд привода добавить и тогда и для двиглов вентиляторов удобно. главное не забыть в какой размерности вставлять циферки.есть просто еще несколько написаний этой формулы и там другие ед. измерения вставлять надо и тогда там еще эти 367 меняются на другую циферку. но это уже арифметика чисто, суть всё одно прежняя.
|
|
|
|
|
6.12.2021, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300

|
Цитата(инж323 @ 3.12.2021, 16:03)  для полноты можно еще кпд привода добавить и тогда и для двиглов вентиляторов удобно. главное не забыть в какой размерности вставлять циферки.есть просто еще несколько написаний этой формулы и там другие ед. измерения вставлять надо и тогда там еще эти 367 меняются на другую циферку. но это уже арифметика чисто, суть всё одно прежняя. Кстати про 367. Если кому любопытно, цифра сия появляется при приведении оригинальной формулы в системе СИ к инженерному виду. При преобразовании надо не забыть про удельный вес и про то, что в СИ давление в Паскалях.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|