Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Можно ли зажать сетевые насосы теплосети!?, регулирования расхода через сетевые насосы путем прижатия задвижек
CNFHSQ
сообщение 28.11.2021, 15:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Twonk @ 28.11.2021, 10:50) *
Скоро 2+2=4 доказать потребуете. Приведенная информация в пп. А), Б), В) обязана быть известной инженерам, занимающимся гидравликой
Гуманитарии поди rolleyes.gif


Цитата(CNFHSQ @ 28.11.2021, 15:21) *
Гуманитарии поди rolleyes.gif

Количество воды протекающее через отопительный прибор должно быть одинаково при +8 и при -40 на этом и стоим при качественном регулировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.11.2021, 16:09
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



У нас все теплоисточники переведены на работу всех главных насосных групп по перепаду на выходе. У всех потребителей ,фактически, уже давно колличественно-качественное регулирование .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 28.11.2021, 17:00
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



"Расчёт производить , чтобы у самого дальнего потребителя обеспечивать перепад на вводе не менее 1 Бара." Вы о чем вообще, rolleyes.gif прочитайте пост №1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 29.11.2021, 12:41
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(CNFHSQ @ 27.11.2021, 16:09) *
Именно такую небольшую котельную здесь и обсуждают.. Как раз в очень ограниченном количестве случаев располагаемый напор на нагрузке и меняется. Если играть с расходами, то никто не гарантирует, что все будет топиться. т.к. у нас, как правило регулирование качественное, на котельной.

Небольшая заводская котельная без горячей воды?
В цехах даже душевых нет?
При качественном регулировании на котельной в 99% случаев расход может и должен изменяться.
И работают тепловые сети с переменными расходами со 100% гарантией теплоснабжение обеспечивая.
Естественно, что требуется хотя бы минимальная автоматизация потребителей.
Но вроде как уже 21-й век идёт. rolleyes.gif

Цитата(svoroponov @ 28.11.2021, 15:09) *
У нас все теплоисточники переведены на работу всех главных насосных групп по перепаду на выходе. У всех потребителей ,фактически, уже давно колличественно-качественное регулирование .

В нашем городе это уже лет 40 (как минимум)
А последние лет эдак 25 большинство теплоисточников (особенно крупные) перепад в функции расхода поддерживают.
Перепад при этом не плавающий постоянно, а заданный для определённых диапазонов расходов.
Задаётся не автоматически, а по команде режимного диспетчера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 29.11.2021, 15:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(A.R. @ 29.11.2021, 12:41) *
Небольшая заводская котельная без горячей воды?
В цехах даже душевых нет?
При качественном регулировании на котельной в 99% случаев расход может и должен изменяться.
И работают тепловые сети с переменными расходами со 100% гарантией теплоснабжение обеспечивая.
Естественно, что требуется хотя бы минимальная автоматизация потребителей.
Но вроде как уже 21-й век идёт. rolleyes.gif


.

"что будет при более низких температурах окружающего воздуха, когда температура в сети повысится, давление увеличится и нагрузка на насосы возрастет.

Таки вот вопрос в чем – могу ли я безболезненно для сети и насосов поджать задвижки. Как это делают «настоящие» гидравлики – до/после насоса? Насколько критично, если общий расход теплоносителя через прикрытые задвижки немного снизится? Ну и наконец, могу ли я прикрытыми задвижками снизить давление в подачи и увеличить перепад?" Т.е спрашивают можно ли в мороз уменьшить циркуляцию. Нет нельзя. Причем горячая вода, если она и есть, то три регулировании воды циркуляцию можно увеличить, не уменьшать . Или как Вы пишете поддерживать автоматически, теми же частотниками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 30.11.2021, 12:07
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(CNFHSQ @ 29.11.2021, 14:33) *
"что будет при более низких температурах окружающего воздуха, когда температура в сети повысится, давление увеличится и нагрузка на насосы возрастет.

Таки вот вопрос в чем – могу ли я безболезненно для сети и насосов поджать задвижки. Как это делают «настоящие» гидравлики – до/после насоса? Насколько критично, если общий расход теплоносителя через прикрытые задвижки немного снизится? Ну и наконец, могу ли я прикрытыми задвижками снизить давление в подачи и увеличить перепад?" Т.е спрашивают можно ли в мороз уменьшить циркуляцию. Нет нельзя. Причем горячая вода, если она и есть, то три регулировании воды циркуляцию можно увеличить, не уменьшать . Или как Вы пишете поддерживать автоматически, теми же частотниками.

Я с Вами по данному конкретному случаю и не спорю.
Просто дискуссия плавно свернула на обсуждение общих принципов и я позволил себе несколько дополнений.
А топикстартеру можно только искренне посочувствовать.
Тут бы надо во всей системе целиком (от котельной до потребителей) разбираться и порядок наводить.
Но для этого соответствующие знания и опыт требуются.
Но он специалист в другой области...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 1.12.2021, 22:20
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Для поста 33. Написано , как делать при расчёте параметров теплоисточника для устойчивой работы сети от него и возможности по месту расчитывать и применять погодозависимую автоматику. Ето при замене насосов .
А совет я уже дал выше - ревизия сети по распределению теплоносителя.Задвижки на выходе насосной группы , в данном случае ,не помогут.

Сообщение отредактировал svoroponov - 1.12.2021, 22:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.12.2021, 22:33
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



В бытность оператором на квартальной котельной, напорными задвижками на сетевых насосах пользовались для ограничения ампеража на двигателях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 2.12.2021, 9:53
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Галиев @ 1.12.2021, 21:33) *
В бытность оператором на квартальной котельной, напорными задвижками на сетевых насосах пользовались для ограничения ампеража на двигателях.

Этим Вы уменьшали перепад на выводе, уменьшался расход сетевой воды и ампераж.
Но такой фокус проходит только с неавтоматизированными потребителями.
После их автоматизации изменение перепадов на источнике приводит только к изменению положения регулирующих клапанов потребителей.
Расход при этом не меняется (ну, если только не прижмёте настолько, что потребители совсем без перепадов останутся smile.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.12.2021, 10:19
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Мы этим контролировали нагрузку на эл.дв. насосов, а перепад и расход мы держали согласно приказа по котельной, меняя количество сетевых насосов и работая перемычками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 2.12.2021, 10:50
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Галиев @ 2.12.2021, 9:19) *
Мы этим контролировали нагрузку на эл.дв. насосов, а перепад и расход мы держали согласно приказа по котельной, меняя количество сетевых насосов и работая перемычками.

Нагрузку электродвигателя насоса невозможно изменить, не изменив перепад и(или) расход.

Сообщение отредактировал A.R. - 2.12.2021, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 2.12.2021, 21:47
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 6413
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(A.R. @ 2.12.2021, 10:50) *
Нагрузку электродвигателя насоса невозможно изменить, не изменив перепад и(или) расход.

Снижают нагрузку на насос , а добавляют еще один в работу. Никогда сам так правда не делал. Хотя есть проекты с кучей насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 3.12.2021, 10:36
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(CNFHSQ @ 2.12.2021, 20:47) *
Снижают нагрузку на насос , а добавляют еще один в работу. Никогда сам так правда не делал. Хотя есть проекты с кучей насосов.

Правильно.
Включается дополнительный насос, уменьшается расход через работающие, их нагрузка падает.
У нас во времена исторического материализма на одной районной котельной 9 небольших (по 400 м/ч) насосов было.
И заодно напомню волшебную (и к сожалению малоизвестную) формулу расчёта мощности, потребляемой электродвигателем насоса.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 3.12.2021, 16:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(A.R. @ 3.12.2021, 12:36) *
И заодно напомню волшебную (и к сожалению малоизвестную) формулу расчёта мощности, потребляемой электродвигателем насоса.

Пользуюсь N= Q*ro*g*H/КПД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.12.2021, 17:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(A.R. @ 3.12.2021, 10:36) *
И заодно напомню волшебную (и к сожалению малоизвестную) формулу расчёта мощности, потребляемой электродвигателем насоса.

для полноты можно еще кпд привода добавить и тогда и для двиглов вентиляторов удобно. главное не забыть в какой размерности вставлять циферки.есть просто еще несколько написаний этой формулы и там другие ед. измерения вставлять надо и тогда там еще эти 367 меняются на другую циферку. но это уже арифметика чисто, суть всё одно прежняя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 6.12.2021, 14:17
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(инж323 @ 3.12.2021, 16:03) *
для полноты можно еще кпд привода добавить и тогда и для двиглов вентиляторов удобно. главное не забыть в какой размерности вставлять циферки.есть просто еще несколько написаний этой формулы и там другие ед. измерения вставлять надо и тогда там еще эти 367 меняются на другую циферку. но это уже арифметика чисто, суть всё одно прежняя.

Кстати про 367.
Если кому любопытно, цифра сия появляется при приведении оригинальной формулы в системе СИ к инженерному виду.
При преобразовании надо не забыть про удельный вес и про то, что в СИ давление в Паскалях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных