Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Carell и BYAIR, Инерция системы
12foxx2003
сообщение 17.11.2021, 22:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131309



Всем добра. Имеются несколько приточек от 5 до 20 тыс. кубиков. 2 штуки по 20 тыс. и 1 - 15 тыс. с охлаждением, то есть к большим подцеплен чиллер на гликоле. Контроллеры Carell CPco mini. Установки метров по 6-8 длиной (важно). Регулировка ведется по температуре канала. Работают в круглосуточном режиме.
Столкнулся со сработкой термостата от замораживания при около-нулевых наружных температурах (-5 - 0 гр.). Канальные датчики температуры установлены непосредственно за установкой в воздуховоде. При меньших температурах все замечательно, то есть при -6 - 35 на режим выходит на ура.
До подключения чиллера (и до заполнения гликолем воздухоохладителей) все было ОК (прошлая зима). Нынче жесть, зима слишком мягко началась: ночью под -20, днем - 3, и так уже неделю. Воду держат 80 стабильно, попросил... Давление 4. Ночь работаем, днем пытаемся из аварии выйти. Сработки именно на установках, где охладители стоят. Были пару сработок на одной 10 тыс.установке (тоже достаточно длинной), где нет охладителя, сразу подумал на инерцию, перенес датчик канала на секцию вентилятора, все стало замечательно. На меньших установках (тоже без охладителей) все хорошо, они просто малогабаритнее гораздо.
Состав больших получается такой: Клапан - фильтр грубой очистки - нагреватель водяной - термостат от замораживания - охладитель гликолевый - вентилятор - шумоглушитель - фильтр тонкой очистки - бактерицидка - канальный датчик.
Сегодня заметил вот что: при предварительном прогреве нагревателя перед запуском греется параллельно и охладитель (расстояние между тем и тем - около 30см), то есть он выступает в качестве пассивного обогревателя. Настройками ПИ ничего не добился (по ВСЯКОМУ извращался). Нагреватели не засорены и не завоздушены.
Отсюда пару вопросов:
1) Как снизить инерцию системы без слива гликоля?
2) Датчики температуры NTC 10кОм, можно ли подключить два датчика по 5 кОм последовательно (например: нагреватель водяной - термостат - датчик 1 (5кОм) - охладитель - вентилятор - глушитель - фильтр т.о. - бактерицидка - датчик 2 (5кОм)?
3) Насколько поможет, если я перемещу канальный датчик (10 кОм) в вентиляторную секцию (так как материал шумоглушителя типа минваты, теплоемкость приличная)?

P.s. Зима в том году реально морозная была -35 две недели стояло.
P.p.s Как вообще такие вопросы решаются, т.е. установки с подогревом и олаждением (хотя бы приблизительно)?

Сообщение отредактировал 12foxx2003 - 17.11.2021, 22:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 18.11.2021, 9:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Проверьте 2 основных момента:
1.На какой позиции работает клапан - если все норм то должен около 50%, если меньше 10% значит у вас либо маленький расход воздуха либо большой воды, либо клапан переразмерян, либо тепловой график не соблюдается. Если же клапан все время держится на 100% значит тупо не хватает тепла.
2. Не дует ли что то на термостат охлаждая его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных