Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Помогите посчитать водозамен
Darud
сообщение 18.11.2021, 13:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2021
Пользователь №: 398540



Добрый день!
Прошу помощи в расчёте водозамена в бассейне.
Дано.
Бассейн 20м3, глубина 1м.
Ежедневно в бассейн добавляется 1м3 проточной воды (50л/чел)
Промывка фильтров происходит 1 раз в 4 дня. На промывку фильтра уходит 0,5 м3 воды.
Через сколько дней вода в бассейне будет полностью заменена?
Можно хотя бы формулу попросить sad.gif((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 18.11.2021, 18:29
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ГОСТы пробовали читать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darud
сообщение 18.11.2021, 18:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2021
Пользователь №: 398540



Цитата(nick2 @ 18.11.2021, 18:29) *
ГОСТы пробовали читать?


Спроси у гугла, учи матчасть. Это понятно. Можно конкретно тыкнуть куда смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.11.2021, 18:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



20 м3:13/сут= ? сут
Посчитайте сами: у моего калькулятора села батарейка

Сообщение отредактировал Skorpion - 18.11.2021, 18:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darud
сообщение 18.11.2021, 18:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2021
Пользователь №: 398540



Цитата(Skorpion @ 18.11.2021, 18:43) *
20 м3:13/сут= ? сут
Посчитайте сами: у моего калькулятора села батарейка



Там вопрос с подвохом, а подвоха я не понимаю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.11.2021, 19:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



20 м3:1 м3/сут= 20 сут
Ответ: 20 суток.

Сообщение отредактировал Skorpion - 18.11.2021, 20:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.11.2021, 20:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Skorpion @ 18.11.2021, 19:53) *
20 м3:1 м3/сут= 20 сут
Ответ: 20 суток.

Сообщение 6 не читайте

Сообщение отредактировал Skorpion - 18.11.2021, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darud
сообщение 18.11.2021, 20:58
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2021
Пользователь №: 398540



Цитата(Skorpion @ 18.11.2021, 19:53) *
20 м3:1 м3/сут= 20 сут
Ответ: 20 суток.


Это я посчитал, но 20,5 суток ответ не верный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.11.2021, 21:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Darud @ 18.11.2021, 20:58) *
Это я посчитал, но 20,5 суток ответ не верный.
А откуда взято 20,5 суток?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 18.11.2021, 21:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Математически: Полностью - за бесконечное время. С точки зрения прикладного инженерного расчета речь может идти о достижении требуемой концентрации веществ, но тогда нужно знать интенсивность их поступления и выведения.
Для чего нужно решение указанной задачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.11.2021, 21:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Twonk @ 18.11.2021, 21:20) *
Математически: Полностью - за бесконечное время. С точки зрения прикладного инженерного расчета речь может идти о достижении требуемой концентрации веществ, но тогда нужно знать интенсивность их поступления и выведения.
Для чего нужно решение указанной задачи?
Кто-нить что-нить понял? Похоже, что сей господин заблудился, попал не в ту тему spam.gif spam.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 18.11.2021, 21:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Проясню свой пост. С точки зрения кинетики концентрации веществ такой бассейн представляет собой реактор идеального смешения. В таких устройствах концентрация какого-либо вещества асимптотически приближается к нулю. То есть молекулы первоначальной воды будут заменяться молекулами свежей воды, постепенно разбавляясь. Но никогда полностью молекулы исходной воды не будут выведены полностью.
Поэтому я и уточнил, что подразумевал топикстартер под термином "полностью"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Darud
сообщение 18.11.2021, 22:12
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.11.2021
Пользователь №: 398540



Цитата(Twonk @ 18.11.2021, 21:58) *
Проясню свой пост. С точки зрения кинетики концентрации веществ такой бассейн представляет собой реактор идеального смешения. В таких устройствах концентрация какого-либо вещества асимптотически приближается к нулю. То есть молекулы первоначальной воды будут заменяться молекулами свежей воды, постепенно разбавляясь. Но никогда полностью молекулы исходной воды не будут выведены полностью.
Поэтому я и уточнил, что подразумевал топикстартер под термином "полностью"



Ну если кратко, то мой ответ-никогда не заменится вода. Хоть слей 10м3, долей. Вода не будет новая. Потом слей сразу еще 10м3 и долей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 18.11.2021, 22:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Никогда полностью. Я к этому и вел. Так какая практическая необходимость в задаче? Или только для теоретизирования в рамках академического курса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 21.11.2021, 12:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



И сколько фильтров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 23.11.2021, 14:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1269
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Давайте пойдём от противного:
зачем вам расчёт полной водозамены?
Сколько видела ТХ бассейнов - нету там такого требования. есть 50л/чел. Есть % пополнения от объёма бассейна.
Опять же, у Вас есть циркуляция с очисткой, помимо добавляемой воды.
А слив бассейна есть? Сейчас с полной циркуляцией и слив-то этих 50 литров не предусматривают. Последний раз, когда выясняли, ТХ сказал что это пережиток от старых систем фильтрации, а сейчас эти 50л/чел в сутки они и не сливают в канализацию уже.

Сообщение отредактировал Рыж - 23.11.2021, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим
сообщение 23.11.2021, 23:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545



Человек, наверное, хотел узнать время полного водообмена в чаше бассейна (при оборотной циркуляции), а не замены воды в бассейне...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных