Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> п. 4.20 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", Помогите понять канцлерит
SUSUL
сообщение 20.11.2021, 12:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76665



Прилетело замечание по пункту п. 4.20 , котрое звучит так "Необходимо предусмотреть удаление воздуха из реконструируемых помещений способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах"
Вот мне аж жутко интеерсно стало, что имеет в виду писатель этого пункт в данном СП?!
потмоу как на это замечание можно натянуть такие условия, что застаить рабочих ходить в противогазах, подключенных к вытяжной системе вентиляции=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.11.2021, 17:13
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если Вы не понимаете, что схема циркуляции воздуха это то, с чего следует начинать проектирование, то почитайте Староверова, что ли... Может быть поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.11.2021, 13:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(SUSUL @ 20.11.2021, 14:52) *
Прилетело замечание по пункту п. 4.20 , котрое звучит так "Необходимо предусмотреть удаление воздуха из реконструируемых помещений способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах"
Вот мне аж жутко интеерсно стало, что имеет в виду писатель этого пункт в данном СП?!
потмоу как на это замечание можно натянуть такие условия, что застаить рабочих ходить в противогазах, подключенных к вытяжной системе вентиляции=)

Вам нужна притяжная и вытяжная вентиляция, наддув притяжной вентиляции обеспечить со стороны окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUSUL
сообщение 21.11.2021, 13:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76665



Как интересно, может вы мне расскажете, как знание циркуляции воздуха позволяет исключить то самое не попадпние воздуха в зону дыхзания?
А то я как то при проектировании вытяжных шкафов считаю ПДК рабочей зоны с учетом эффективности вытяжных шкафов, а нужно то только "исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах" и всё! нет необходимости в избыточном воздухообемен в химических люаораториях, ведь возхдух не будет попадпть в зонц дыхания рабочей зоны=) А если он не попадает то и ПДК рабочей зоны считать не нужно!
Может подскажете какаое решение позволяет полностью исключить попадание отработаного воздуха в зону дыхания рабочей зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2021, 15:25
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Перечитайте свой пост. Может быть придёт понимание. Хотя бы того, что шкаф ЧАСТЬ схемы циркуляции в помещении.
И не спешите давить на клавиши, слишком много ошибок от наплыва эмоций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.11.2021, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Зольников Михаил @ 21.11.2021, 13:48) *
Вам нужна притяжная и вытяжная вентиляция, наддув притяжной вентиляции обеспечить со стороны окон.

Это ж на каком языке ответ? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 23.11.2021, 14:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(ИОВ @ 21.11.2021, 18:57) *
Это ж на каком языке ответ? wink.gif

Притяжная вентиляция осуществляет в помещение поддув, а вытяжная - выдув.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.11.2021, 15:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Зольников Михаил @ 23.11.2021, 14:47) *
Притяжная вентиляция осуществляет в помещение поддув, а вытяжная - выдув.

newconfus.gif
Вопрос был:
Цитата(ИОВ @ 21.11.2021, 16:57) *
Это ж на каком языке ответ? wink.gif

Перевод с самопридуманного детского на околоинженерный язык не интересовал. В инженерной среде на таких языках не общаются.
Есть ГОСТ 22270-2018
Цитата
2.12.3 вытяжная общеобменная вентиляция (general purpose exhaust ventilation): Вентиляция, осуществляющая регулируемое удаление воздуха из всего объема обслуживаемого помещения.
2.12.4 местная вентиляция (local ventilation): Вентиляция, осуществляемая вытяжной или приточной механической системой, предотвращающая или снижающая распространение вредных веществ по объему обслуживаемого помещения или рабочей зоны.
2.12.6 приточная местная вентиляция (local supply ventilation): Вентиляция механическая, предназначенная для подачи воздуха на определенный участок рабочей зоны либо на определенное рабочее место.
2.12.7 приточная общеобменная вентиляция (general purpose supply ventilation): Вентиляция механическая, предназначенная для подачи воздуха в обслуживаемое помещение или рабочую зону.

Во всех действующих ФЗ и СП, а также справочниках, Рекомендациях, СанПинах и т.п., вентиляция именуется приточной, а не притяжной. Соответственно осуществляются подача и удаление воздуха, а не поддув и выдув.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUSUL
сообщение 23.11.2021, 22:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 17.10.2010
Пользователь №: 76665



Цитата(Skaramush @ 21.11.2021, 15:25) *
Перечитайте свой пост. Может быть придёт понимание. Хотя бы того, что шкаф ЧАСТЬ схемы циркуляции в помещении.
И не спешите давить на клавиши, слишком много ошибок от наплыва эмоций.


Хе, вы так и не ответили как сделать так, чтоб из шакфа не выходил отработаный воздух=)
Ведь даже самый эффективный местный отсос обеспечивает нам всего 90% эффективности удаления загрязнения. А чначит часть попадает в помещение и в зону дыхания!
Вот были бы у нас все потоки красивые и ламинарные... Отсюда дует, сюда уходит... никто своими граблями не машет, завихрения не образует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.11.2021, 23:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SUSUL @ 23.11.2021, 22:43) *
Хе, вы так и не ответили как сделать так, чтоб из шакфа не выходил отработаный воздух=)
Ведь даже самый эффективный местный отсос обеспечивает нам всего 90% эффективности удаления загрязнения. А чначит часть попадает в помещение и в зону дыхания!
Вот были бы у нас все потоки красивые и ламинарные... Отсюда дует, сюда уходит... никто своими граблями не машет, завихрения не образует...

Вы цитировали полученное замечание:
Цитата(SUSUL @ 20.11.2021, 12:52) *
Прилетело замечание по пункту п. 4.20 , котрое звучит так "Необходимо предусмотреть удаление воздуха из реконструируемых помещений способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах"
Вот мне аж жутко интеерсно стало, что имеет в виду писатель этого пункт в данном СП?!
потмоу как на это замечание можно натянуть такие условия, что застаить рабочих ходить в противогазах, подключенных к вытяжной системе вентиляции=)

Писатель этого пункта понимает, что часть вредностей не улавливается МО и не требует 100% удаления вредностей местными отсосами. Там речь о размещении приточных и вытяжных проёмов общеобменной вентиляции относительно размещения рабочих мест и оборудования с МО.
Довольно странно, что Вы этого не понимаете. Вы не привели план/эскиз помещения с нанесёнными вентсистемами, оборудованием, рабочими местами - поэтому невозможно дать конкретные советы. Потому Вам пока просто напомнили о циркуляции воздуха в помещении при работе проектируемых вентсистем. Направление движения воздушных масс зависит от Ваших проектных решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.11.2021, 17:11
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(SUSUL @ 23.11.2021, 23:43) *
А чначит часть попадает в помещение

Да.
Цитата(SUSUL @ 23.11.2021, 23:43) *
и в зону дыхания!

Нет. Вот для это Вам и работать.
Не хотелось бы прийти к выводу, что Вы из тех проектёров, кто количество (объёмы) на помещение обеспечил, а дальше хоть трава не расти. Вы хоть в курсе, о каком абзаце из справочника под редакцией Староверова я Вам рекомендовал вспомнить, если читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных