Добрый день. Проконсультируйте по поводу тепловой завесы У1 (электрическая). Водяную не получиться сделать.
Проблема такая, два грузовых лифта, при -10 лифты встают и не работают. Каждый день в лифты грузят продукцию по 5, 6 часов.
Решили сделать тамбур, чтобы в зимний период постояно была темпретаруа +5. При погрузке продукции ворота у тамбура будут открыты 5,6 часов.
Для отсечки воздуха расчитал завесу шиберного типа.
Расчет приложил. По расчету получается:
расход воздуха= 16386 м3/ч
температура подачи из завесы +36
Теплопроизводительность 180.6 кВт.
Отправил на подбор завесы. Прислали завему меньшей произодительности и комментарий:
В запросе указаны очень большие мощности. Мы можем подобрать завесу с хорошим воздушным потоком, которая будет работать на шибер (отсечку) холодного воздуха. А использование нагрева в завесах шиберующего типа нагрев применять необязательно, но мы все равно добавим нагрева для комфортного использования.Правильно ли я понимаю, что завеса должна быть подобрано по памраметрам. Или на практике завесу можно брать меньшей производительности ?
Прикрепленные файлы
Расчет.pdf ( 284,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46