Добрый день! Имеется частный бассейн с панорамным остеклением и витражами во всю стену. Площадь помещения бассейна 120 м2, зеркала воды 46 м2.
Рассчитал теплопритоки от солнечной радиации в онлайн программе на сайте bioair.ru. Минимальные теплопритоки получились 17кВт - это если применить солнцезащитные устройства. Без них выше 30 кВт.
Меня пугают даже цифра в 17 кВт, не говоря о 30 кВт. Как следствие - высокий расход воздуха 3500 м3/ч. Адекватные ли это цифры?
Был ли у кого нибудь опыт проектирования подобных бассейнов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 91,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 2.12.2021, 19:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



С ТАКИМ остеклением цифры адекватны. Даже если вспомнить обычную теплицу летом с похожей светопрозрачной площадью..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.12.2021, 0:16
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ваш объект что в африке что вы бассейн с витражным остеклением на охлаждение считаете

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 3.12.2021, 0:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.12.2021, 0:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для такого басейна 3500 м3/час это немного. Обычно дополнительное отопление решается вентиляцией. Внутренняя температура воздуха в басейне 29-30*С, так что теплоизбытки вполне можно снять наружным воздухом летом. А зимой солнце снимет часть нагрузки с отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8