накс |
|
|
|
4.12.2021, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
Добрый день, должна ли организация выполняющая работы исключительно на новом строительстве сетей газопотребления низкого давления иметь всякую хрень от НАКСа типа аттестации специалистов, оборудования и технологий сварки? И как доказать ГРО , что этого всего быть не должно?
Сообщение отредактировал vfrc301175 - 4.12.2021, 13:35
|
|
|
|
|
5.12.2021, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027

|
Если Ваш объект не является ОПО (опасный производственный объект) и не подведомствен Ростехнадзору, то никто не может требовать от ВАс разных аттестаций НАКС, Давно-давно представитель Госгортехнадзора (Ростехнадзора) возглавлял "Национальный аттестационный комитет по сварке" (НАКС) и отвечал за его работу. А теперь это - СРО "Ассоциация НАКС" никому не подконтрольная (кроме законадательства о СРО). Но привычка "дружить" с Ростехнадзором осталась. Делайте выводы сами.
|
|
|
|
|
5.12.2021, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
"3.13. Акт визуального и измерительного контроля качества сварных соединений. 3.14. Паспорта и, в необходимых случаях, сертификаты (или их заверенные копии) на применяемые материалы и изделия (арматуру, гибкую подводку и т. д., кроме газового оборудования). 3.15. Заверенные копии свидетельств об аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки. 3.16. Заверенные копии протоколов аттестации и удостоверений специалистов, ответственных за строительство объекта (протоколов аттестации по основам промышленной безопасности руководителей и специалистов, осуществляющих строительство; протоколов аттестации и удостоверений специалистов сварочного производства I – III уровня; протоколов аттестации и удостоверений специалистов по контролю качества сварных соединений неразрушающими видами контроля и механическими испытаниями, других аттестационных документов в случае выполнения работ, сопутствующих работам по строительству объекта газификации)." Такие бумаги требует ГРО в составе ИТД, как все таки доказывать, их мои доводы не устраивают, нет ли у кого бумаги Ростеха какой нибудь по этому поводу
|
|
|
|
|
5.12.2021, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1045
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Эти требования выставлены в составе документации на закупку или уже на стадии приемки работ? Вообще требования об аттестации сварочного производства содержатся во всяких НТД по сетям газораспределения. Недавно в соседней ветке тоже сообщали, что для сосудов НАКС требуют. Я показал ФНИП, где наличие аттестации обязательно, топикстартер ответил что аттестация не равно НАКС. В Ваших цитатах я не увидел требование о НАКС. У нас вообще сварщиков кроме НАКС, аттестует кто-нибудь?
«ГОСТ Р 58095.4-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация»
4.6 Газоиспользующее оборудование, технические устройства, трубы и материалы, используемые в процессе эксплуатации сетей газопотребления, должны соответствовать установленным нормативным требованиям и решениям, определенным в проектной документации. Средства измерений, применяемые в процессе эксплуатации сетей газопотребления, содержат в исправном состоянии в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, а также осуществляют их своевременную поверку в порядке, установленном законодательством об обеспечении единства измерений [5] и порядком [6] . Сварочные работы выполняют с применением сварочных материалов, оборудования и технологий, аттестованных в аттестационных центрах, аккредитованных в установленном порядке. К выполнению сварочных работ допускают сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных в установленном порядке. Эксплуатацию электрооборудования (в том числе во взрывозащищенном исполнении) осуществляют в соответствии с документацией предприятия-изготовителя, правилами [7] и [8] .
Кстати, есть ответ РТН по этому поводу (ОПО/не ОПО): Ростехнадзор разъясняет: Обязательность аттестации сварки Вопрос:
Прошу Вашего разъяснения о правомерности требований газораспределительной организацией к сварщику 5-го разряда прохождение аттестации по системе НАКС, при монтаже газопроводов низкого давления к отдельно строящим одноквартирным жилым домам?
Тогда как по единому классификатору специальностей (ЕТКС) к характеристикам работ электрогазосварщика 5-го разряда относится - сварка трубопроводной арматуры, барабаны котлов с рабочем давлением свыше 4,0 МПа, а также наружных и внутренних газопроводов низкого давления.
В связи с вступлением в силу с 01.09.2016г. Федерального Закона № 170-ФЗ об исключении из реестра ОПО сетей газораспределения и сетей газопотребления низкого давления, прошу Вас указать ссылку на нормативный документ порядке предоставления услуг населению по монтажу и пуску сетей газопотребления организациями, не являющими газораспределительными.
Ответ: Специалистами межрегионального отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности, за объектами газораспеределения и газопотребления подготовлен ответ по данному вопросу.
Согласно п.п. 1.2, 1.3, 4.1 Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ПБ 03-273-99, утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 30.10.1998 № 63, аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства проводится в целях установления достаточности их теоретической и практической подготовки, проверки их знаний и навыков и предоставления права сварщикам и специалистам сварочного производства выполнять работы на объектах, подконтрольных Ростехнадзору. Система аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (САСв) - комплекс требований, определяющих правила и процедуру аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства занятых на работах по изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту оборудования и объектов, надзор за которыми осуществляет Ростехнадзор. НАКС является организационно-структурной частью САСв. Сварщики подлежат аттестации на право выполнения сварочных работ конкретными видами при работах на объектах, подконтрольных Ростехнадзору.
В соответствии с п. 4 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 № 870 - требования настоящего технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых домов.
На основании вышеизложенного территориальное управление Ростехнадзора не контролирует проведение сварочных работ и допуск к сварочным работам сварщиков на сети газопотребления жилых домов. Газораспределительные организации в своей работе руководствуются » ГОСТ Р 54961-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация». Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к эксплуатации сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях, на предприятиях и в котельных, составу и оформлению эксплуатационной документации в процессе их эксплуатации. В п. 4.6 указанного ГОСТа изложены требования по сварочным работам - сварочные работы должны выполняться с применением сварочных материалов, оборудования и технологий, аттестованных в аттестационных центрах - специализированных организациях, аккредитованных в установленном порядке Национальным аттестационным комитетом по сварочному производству (НАКС).
|
|
|
|
|
6.12.2021, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 381253

|
На стадии приемки, это требование ГРО к составу ИТД на объект газопотребления. Требования то содержаться во многих местах но они касаются эксплуатации, как например ГОСТ 58095.4. с одной стороны с другой давление до 0,005 не есть ОПО, контроль за ними не поручался Ростеху, в соответствии с положением о нем, а требования ПБ 03-273-99 относятся исключительно к ОПО. Да и в целом, прихожу в НАКС, пишу аттестуйте специалиста, они мне перечень "Перечень групп технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки (наплавки)" я им говорю, меня здесь нет, по хорошему они мне отвечают у нас нет РД на Вашу аттестацию , вы не подлежите. Требовать официальную бумагу от ГРО и в ответ писать все выше сказанное?
|
|
|
|
|
  |