> Давление воды в пятиэтажном доме
Shiling
сообщение 7.12.2021, 7:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Люди, всех приветствую.
Нужен совет по решению задачки:

Имеется жилая пятиэтажка . В доме ГВС от газовых колонок Водоснабжение от городских сетей ХВС.
В часы пиковой нагрузки давление в городе понижается до 30-35 м.в.ст.
Обеспечение водой квартир становится неудовлетворительным.
Расчетные данные по внутреннему водоснабжению.
Секундный расход 1.98 л/сек
Максимальный часовой 4.45 м3/ч
Средний часовой 1.5 м3/ч
Требуется стабилизировать параметры водоснабжения.
В городе водоснабжающей организацией не практикуется установка повысительных насосов в домах - во избежании просадки и так перегруженных сетей.

Предполагаю, что нужно установить регулирующий мембранный бак на 500 л и повысительный насос с расходом не больше среднего часового ( чтобы не влиять на городскую сеть в час-пик) и напором 10-15 м.в.ст.
для поддержания максимального напора в сети не более 45 м.в.ст.
Принципиальную схему прилагаю.
Что скажете о таком решении?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_установки_насоса.pdf ( 71,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2021, 11:40
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9518
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Shiling @ 7.12.2021, 8:38) *
Люди, всех приветствую.
Нужен совет по решению задачки:

Имеется жилая пятиэтажка . В доме ГВС от газовых колонок Водоснабжение от городских сетей ХВС.
В часы пиковой нагрузки давление в городе понижается до 30-35 м.в.ст.
Обеспечение водой квартир становится неудовлетворительным.
Расчетные данные по внутреннему водоснабжению.
Секундный расход 1.98 л/сек
Максимальный часовой 4.45 м3/ч
Средний часовой 1.5 м3/ч
Требуется стабилизировать параметры водоснабжения.
В городе водоснабжающей организацией не практикуется установка повысительных насосов в домах - во избежании просадки и так перегруженных сетей.

Предполагаю, что нужно установить регулирующий мембранный бак на 500 л и повысительный насос с расходом не больше среднего часового ( чтобы не влиять на городскую сеть в час-пик) и напором 10-15 м.в.ст.
для поддержания максимального напора в сети не более 45 м.в.ст.
Принципиальную схему прилагаю.
Что скажете о таком решении?

Можно так, а можно без насоса просто бак побольше..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных