Кратность в многоквартирном доме с газовыми котлами и плитами, СП 54.13330.2016 |
|
|
|
9.12.2021, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Здравствуйте! Нужна очень ваша помощь. Имеется многоквартирный жилой дом. В Каждой кухне установлен газовый котел с закрытой камерой сгорания и газ плита. Раньше по СНиП здания жилые многоквартирные мы брали 100м3/час + 1 кратный объем. По новому СП 54.13330.2016 есть пункт "Помещение с газоиспользующим оборудованием" 100м3/час, и есть пункт "Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт высотой менее 6 м". Причем норма для открытой камеры сгорания и закрытой одинаковые. Какую кратность правильно будет взять? По СП 54.13330.2016 как "Помещение с газоиспользующим оборудованием" - 100м3/час или как "Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт высотой менее 6 м" ( в моем случае с учетом установки плиты 200м3/час). Либо по старому снипу 100м3/час + 1 кратный объем. ?????
|
|
|
|
|
9.12.2021, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Помимо СП 54 сейчас действует СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" п.5,9
|
|
|
|
|
10.12.2021, 6:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
пукнт 5.9. относится к одноквартирным домам
|
|
|
|
|
10.12.2021, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Никто не проектировал?
|
|
|
|
|
10.12.2021, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата(lotus5 @ 10.12.2021, 9:11)  пукнт 5.9. относится к одноквартирным домам Ну блин, а дальше почитать СП не судьба чтоли? Многоквартирные жилые здания П. 5.21. "Вентиляцию помещения, предназначенного для установки газоиспользующего оборудования, следует выполнять в соответствии с 5.9."
|
|
|
|
|
10.12.2021, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681

|
Ну да, только если дальше читать:
п.7.3 Устройство вентиляционных и домовых систем одноквартирных и блокированных жилых домов следует предусматривать с учетом требований СП 55.13330; многоквартирных жилых зданий - с учетом требований СП 54.13330, а также с учетом с приложения Г.
Если учитывать требования СП 54.13330, то расчетный расход для кухонь с закрытой камерой сгорания и газовыми плитами будет 200м3/час. А если брать 3-х кратный объем, то 144м3/час.
Сообщение отредактировал lotus5 - 10.12.2021, 7:18
|
|
|
|
|
17.12.2021, 10:51
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.3.2010
Пользователь №: 48194

|
СП 54.13330.2016 (с Изменениями N 1, 2, 3). П.п. 9.2 Помещение с газоиспользующим оборудованием - 100 м3/ч. При установке газовой плиты (или газовых варочной панели и жарочного шкафа) воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч.
|
|
|
|
|
19.12.2021, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(lotus5 @ 9.12.2021, 16:00)  Здравствуйте! Нужна очень ваша помощь. Имеется многоквартирный жилой дом. В Каждой кухне установлен газовый котел с закрытой камерой сгорания и газ плита. Раньше по СНиП здания жилые многоквартирные мы брали 100м3/час + 1 кратный объем. По новому СП 54.13330.2016 есть пункт "Помещение с газоиспользующим оборудованием" 100м3/час, и есть пункт "Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт высотой менее 6 м". Причем норма для открытой камеры сгорания и закрытой одинаковые. Какую кратность правильно будет взять? По СП 54.13330.2016 как "Помещение с газоиспользующим оборудованием" - 100м3/час или как "Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт высотой менее 6 м" ( в моем случае с учетом установки плиты 200м3/час). Либо по старому снипу 100м3/час + 1 кратный объем. ?????  Пункт 9 СП 54 устанавливает требования к санитарно-эпидемиологическим условиям жилищ. О технической безопасности речь в этом разделе не идёт. В аннотации к таблице 9.1 указано о том, что все значения устанавливаются - в режиме обслуживания. Что такое "режим обслуживания"?, где его термин? Я понимаю под этим режимом - нахождение в помещение человека, в кухне - его нахождение за плитой При установке плиты +100 кубов требуется только в режиме её работы, это легко обеспечить механической вытяжкой. иное дело, что многие вытяжку ставят, но немногие это делают правильно, убивая естественную вентиляцию. решение - два канала. Как долго плита работает - максимум час, ну два в сутки, а то и меньше. Теперь о главном (не о президенте) - пункт 9.2 СП 54 теперь добровольного применения. А значит , уважаемые коллеги, по закону О техническом регулировании, у вас есть выбор - можете применять иной норматив - например СП 402.1325800.2018. Его статус = статусу СП 54. Там менее жесткое требование к воздухообмену - трехкратный (пункты 5.21 --> 5.9) Цитата(lotus5 @ 10.12.2021, 5:11)  пукнт 5.9. относится к одноквартирным домам Внимательно читали СП? пункт 5.21
|
|
|
|
|
19.12.2021, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(GASPAR @ 19.12.2021, 11:44)  Теперь о главном (не о президенте) - пункт 9.2 СП 54 теперь добровольного применения. А значит , уважаемые коллеги, по закону О техническом регулировании, у вас есть выбор - можете применять иной норматив - например СП 402.1325800.2018. Его статус = статусу СП 54. Там менее жесткое требование к воздухообмену - трехкратный (пункты 5.21 --> 5.9) К сожалению, ситуация иная. Согласно № 384-ФЗ: Цитата Статья 5 2. Безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством соблюдения требований настоящего Федерального закона и требований стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, или требований специальных технических условий.
Статья 6 7. Национальным органом Российской Федерации по стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона. Ни ФЗ, ни Перечень не допускают выполнение одного СП 402 и невыполнение другого СП 54 - для соответствия ФЗ надо выполнить указания всех СП Перечня по Приказу № 687. В проектировании принято неписанное правило - при наличии в 2-х нормативных документах разных требований по одному и тому же вопросу следует выполнять более жёсткие требования. Тогда менее жёсткие будут выполнены уже безусловно. При проектировании вентиляции по СП 402 будет выдано замечание о несоответствии проекта СП 54 с более жёсткими требованиями. И эксперт будет прав - выбор между СП не предусмотрен нормами. Тем более, что в СП 402 есть прямая ссылка на СП 54 при проектировании вентиляции: Цитата 7.3 Устройство вентиляционных и домовых систем одноквартирных и блокированных жилых домов следует предусматривать с учетом требований СП 55.13330; многоквартирных жилых зданий - с учетом требований СП 54.13330, а также с учетом с приложения Г. За эту несогласованность " благодарить" нужно наших нормотворцев - там правая рука не знает, что делает левая. А согласования между ведомствами и организациями, разрабатывающими нормы с параллельными вопросами, похоже, считаются ненужными.
|
|
|
|
|
19.12.2021, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ИОВ @ 19.12.2021, 13:45)  В проектировании принято неписанное правило - при наличии в 2-х нормативных документах разных требований по одному и тому же вопросу следует выполнять более жёсткие требования. Тогда менее жёсткие будут выполнены уже безусловно. ) Есть статья 16.1 закона "О техническом регулировании", которая чётко определяет возможность выбора. Правила негласные, о которых вы пишите были во времена, когда СНиП был по статусу недалеко от законодательного акта. Со своей стороны я бы с удовольствием усадил зимой в кухню (квартиру) , в которой нужно 200 кубов воздуха подать разработчика норм. За час сменить весь объем воздуха , подав с улицы столько же холодного и нагреть его? Идиоты. Может тогда пересмотрят бестолковую норму или хотя бы уточнят
Сообщение отредактировал GASPAR - 19.12.2021, 22:18
|
|
|
|
|
19.12.2021, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(GASPAR @ 19.12.2021, 22:16)  Есть статья 16.1 закона "О техническом регулировании", которая чётко определяет возможность выбора. Правила негласные, о которых вы пишите были во времена, когда СНиП был по статусу недалеко от законодательного акта. Вы имеете в виду ст. 16.1 № 184-ФЗ: Цитата 4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов. Все СП входят в перечень по п. 1 ст. 16.1 - т.е. статья не даёт возможности выбора между двумя СП из добровольного перечня, а указывает на совсем другие документы по стандартизации, перечисленные в ст. 14 № 162-ФЗ. Т.е. допускается применение документов по стандартизации, указанных в № 162-ФЗ с нормами их утверждения - см. в Главе 4 все статьи, кроме ст. 22 (она, как раз про СП). Так что, правила эти существуют именно сейчас, они очень даже гласные, описаны в № 184-ФЗ в общем и подробно в № 162-ФЗ.
|
|
|
|
|
19.12.2021, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ИОВ @ 19.12.2021, 22:02)  Вы имеете в виду ст. 16.1 № 184-ФЗ:
Все СП входят в перечень по п. 1 ст. 16.1 - т.е. статья не даёт возможности выбора между двумя СП из добровольного перечня, а указывает на совсем другие документы по стандартизации, перечисленные в ст. 14 № 162-ФЗ. Т.е. допускается применение документов по стандартизации, указанных в № 162-ФЗ с нормами их утверждения - см. в Главе 4 все статьи, кроме ст. 22 (она, как раз про СП). Так что, правила эти существуют именно сейчас, они очень даже гласные, описаны в № 184-ФЗ в общем и подробно в № 162-ФЗ. Понятие "и иные докуменрты" в части 4 статьи 16.1 как раз и допускает право выбора. Если заданием на проектирование установлено применение СП 402.1325800.2018 в части технических решений по вентиляции, то экспертиза не вправе требовать принять иной документ.
|
|
|
|
|
20.12.2021, 0:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(GASPAR @ 19.12.2021, 23:43)  Понятие "и иные документы" в части 4 статьи 16.1 как раз и допускает право выбора. Если заданием на проектирование установлено применение СП 402.1325800.2018 в части технических решений по вентиляции, то экспертиза не вправе требовать принять иной документ. Моё мнение с Вашим не совпадает. Экспертиза также читает в п. 4 ст. 16.1 то, что там написано - или документы по перечню добровольному (там ссылка на п. 1 ст. 16.1), или иные документы. А все СП входят в добровольный перечень и к иным документам не относятся. В Задании на проектирование либо пишут, либо просто подразумевают по умолчанию, что проект должен соответствовать действующим нормам. Выбора между 2-мя СП там тоже нет. В Задании можно указать документы типа ВСН, МГСН, ТСН и т.п., которые по № 162-ФЗ документами по стандартизации (нормами) не являются. Такие документы даже при указании в Задании м.б. применены только в частях, не противоречащих действующим нормам.
|
|
|
|
|
20.12.2021, 2:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(GASPAR @ 19.12.2021, 22:16)  Есть статья 16.1 закона "О техническом регулировании", которая чётко определяет возможность выбора. Правила негласные, о которых вы пишите были во времена, когда СНиП был по статусу недалеко от законодательного акта. Со своей стороны я бы с удовольствием усадил зимой в кухню (квартиру) , в которой нужно 200 кубов воздуха подать разработчика норм. За час сменить весь объем воздуха , подав с улицы столько же холодного и нагреть его? Идиоты. Может тогда пересмотрят бестолковую норму или хотя бы уточнят ну и чего сидеть возле одного окна, когда эти 200 кубов должны прийти через все окна квартиры суммой? и потом- а в расчете тепловом мощности СО не видели третью составляющую? которая как раз или Qинфильтрации или Qвент и берется большая величина из них. вот на отопление и навешивается дополнительная мощность на нагрев этого воздуха до Тв. Хотя некоторые закупоривают окна и СО перегревает их квартиры до 25 и выше даже и ходят в труселях и считают это нормой.Нет. норма, когда окна дают приток в квартиру в объеме вентвоздуха и СО обеспечивает +20 и воздух по всей квартире от окон пройдя по всем помещениям удалится в ВЕ и дымоход котла(если квартирный он), или только в ВЕ, если без всяких котлов.
|
|
|
|
|
20.12.2021, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(инж323 @ 20.12.2021, 1:00)  ну и чего сидеть возле одного окна, когда эти 200 кубов должны прийти через все окна квартиры суммой? и потом- а в расчете тепловом мощности СО не видели третью составляющую? которая как раз или Qинфильтрации или Qвент и берется большая величина из них. вот на отопление и навешивается дополнительная мощность на нагрев этого воздуха до Тв.
Хотя некоторые закупоривают окна и СО перегревает их квартиры до 25 и выше даже и ходят в труселях и считают это нормой.Нет. норма, когда окна дают приток в квартиру в объеме вентвоздуха и СО обеспечивает +20 и воздух по всей квартире от окон пройдя по всем помещениям удалится в ВЕ и дымоход котла(если квартирный он), или только в ВЕ, если без всяких котлов. ключевое слово "должны". И почему 200? Санузлы тоже вытяжкой не обделяются. Ещё минимум 25 кубов, а по факту при равных сечениях канаплов тянут на порядок значения выше. А нормотворцам таким - руки поотрубать. Когда нет понимания в чём отличие атмосферного котла от котла с закрытой камерой сгорания и назначают 100 куб воздухообмена вне зависимости от типа котла, это говорит о "высокой" квалификации индивидумов Цитата(ИОВ @ 19.12.2021, 23:31)  Экспертиза также читает в п. 4 ст. 16.1 то, что там написано - Смотря какая экспертиза. С теми с кем я общался считают иначе. Хотя должность"эксперт" давно уронили многие ниже плинтуса. Недавно проект получили в реализацию, газопровод высокого давления проложен в 2 метрах от гостиницы. Экспертизу прошел. Это я к уровню знаний отдельных экспертов.. Минстрой вон у себя на сайте не успевает публиковать списки аттестованных "экспертов" бездельников
Сообщение отредактировал GASPAR - 20.12.2021, 10:52
|
|
|
|
|
20.12.2021, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(GASPAR @ 20.12.2021, 10:52)  Смотря какая экспертиза. С теми с кем я общался считают иначе. Хотя должность"эксперт" давно уронили многие ниже плинтуса. Недавно проект получили в реализацию, газопровод высокого давления проложен в 2 метрах от гостиницы. Экспертизу прошел. Это я к уровню знаний отдельных экспертов.. Минстрой вон у себя на сайте не успевает публиковать списки аттестованных "экспертов" бездельников Так какая бы ни была Экспертиза - ведь если даже согласиться с Вашим мнением и смотреть в СП 402, то упираемся в уже процитированный выше пункт: Цитата 7.3 Устройство вентиляционных и домовых систем одноквартирных и блокированных жилых домов следует предусматривать с учетом требований СП 55.13330; многоквартирных жилых зданий - с учетом требований СП 54.13330, а также с учетом с приложения Г. Нет там никакого или/или - предлагается учитывать указания обоих СП. Т. е., практически, приходим всё к тому же - учитываем то и другое, для соблюдения обоих указаний вынуждены принять бОльшее значения. Кстати, при кухне метров 25 по площади бОльше уже будет 3-х-кратный воздухообмен. Не распространённый, но вполне возможный вариант. По поводу экспертов Вы однозначно правы - квалификация большинства очень невысока. Плохо также, что и разработчики/актуализаторы норм тоже с крайне низкой квалификацией. Мы тут недавно по темам ОВ обсуждали противоречия в СП 54 и СП 1, а также в СП 60 и СП 7. В результате имеем противоречие между требованиями № 384-ФЗ и требованиями № 123-ФЗ - при выполнении СП 54 обеспечивается безопасность здания общая, но не обеспечивается пожарная безопасность, то же сАмое и с СП 60/СП7. Тут даже опытному и квалифицированному эксперту впору зарыдать - как обеспечить соответствие проекта обоим ФЗ одновременно?
Сообщение отредактировал ИОВ - 20.12.2021, 14:19
|
|
|
|
|
20.12.2021, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ИОВ @ 20.12.2021, 13:14)  .... то упираемся в уже процитированный выше пункт: Цитата(lotus5 @ 10.12.2021, 6:15)  п.7.3 Устройство вентиляционных и домовых систем одноквартирных и блокированных жилых домов следует предусматривать с учетом требований СП 55.13330; многоквартирных жилых зданий - с учетом требований СП 54.13330, а также с учетом с приложения Г. Не соглашусь: Понятие "устройство" и "кратность" в вентиляции разные вещи. Автомобиль например тоже как то "устроен", а какую скорость он может развить - это из области "техническая характеристика"
Сообщение отредактировал GASPAR - 20.12.2021, 16:59
|
|
|
|
|
20.12.2021, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(GASPAR @ 20.12.2021, 10:52)  ключевое слово "должны". И почему 200? Санузлы тоже вытяжкой не обделяются. Ещё минимум 25 кубов, а по факту при равных сечениях канаплов тянут на порядок значения выше. А нормотворцам таким - руки поотрубать. Так вот в итоге то , сколько? с учетом с\у , кухни и котла( черт бы его побрал в квартире иметь)? И по кругу- вот вам Q вент и вы в этом уже проиграли все свои аргументы против. Вы ж грамотный дядька, даже при всех несогласиях с вами и с согласиями с вами, но ... батенька не кривите душой... вы ж не дурак весьма. к чему передергивания настолько пустопорожние? С вами даже спорить неприлично- потому как с многими вашими проблемами согласен и очень за и хорошо б вас услышали на первых рядах и вместе с тем, ну вы ж не перегибайте, не спекулируйте на текущей злободневности. Тем более , что от региона и эти проблемы злободневны не только для вашего региона. Поберегите руки, что пробовали сформулировать правильно и не совсем не получилось.
|
|
|
|
|
20.12.2021, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 20.12.2021, 18:42)  Так вот в итоге то , сколько? с учетом с\у , кухни и котла( черт бы его побрал в квартире иметь)? Интересно, что ТС не указал площадь квартир. Может, там и вообще обсуждать нЕчего. Настораживает, что тема по вентиляции квартиры открыта в подфоруме "Газоснабжение", а ТС указал вентрасходы только для кухни.
|
|
|
|
|
20.12.2021, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 20.12.2021, 19:43)  Интересно, что ТС не указал площадь квартир. Может, там и вообще обсуждать нЕчего. Настораживает, что тема по вентиляции квартиры открыта в подфоруме "Газоснабжение", а ТС указал вентрасходы только для кухни. проблемы нестыковоок меж разделами - очень давнвня в оВ и тГВ.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|