Уважаемые специалисты. Ситуация в следующем. Есть насосная станция с пожарными насосами. ( Не заглубленная). Вода забирается из подземных резервуаров. Хочу принять пожарную насосную станцию. Но здесь требуется какая то вакуумная установка для залива насосов. Подскажите какое оборудование принять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 13.12.2021, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Никакое... это усложняет систему и создает очень высокий риск не подачи ОТВ.
см.
СП 485, п.6.10.20-6.10.21.
СП 8, п.7.4.
СП 31, п.10.4. Внимание на примечание в этом пункте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 13.12.2021, 11:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Дело в том что заказчик говорит что видел такую насосную в подобной организации и хочет сделать как у них
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 13.12.2021, 11:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(@elena@ @ 13.12.2021, 11:35) *
Дело в том что заказчик говорит что видел такую насосную в подобной организации и хочет сделать как у них


какого года насосная, что была за экспертиза, пускай отвезет Вас туда...сами посмотрите

P/S//
Нам однажды также заливали... есть на куча заводов с кустами скважин без 2-х и 3-х поясов ЗСО и все работает... не поленились, нашли контакты, связались с тех. специалистами... все у них есть и 2-е и 3-и пояса...

Звон он такой... не всегда ясно откуда он...

Сообщение отредактировал otdel.ito - 13.12.2021, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.12.2021, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(@elena@ @ 13.12.2021, 11:35) *
Дело в том что заказчик говорит что видел такую насосную в подобной организации и хочет сделать как у них

А может быть в данном случае подойдёт установка полупогружных насосов по аналогии с указаниями NFPA-20? В РФ Такие насосы делает Щёлковский завод.
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@elena@
сообщение 13.12.2021, 14:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19714



Bts , спасибо за рекомендацию буду смотреть. Сегодня связывалась со специалистами grundfoss, они тоже говорят не могут помочь(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 1:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных