> ECL 310, Не стабилизируется регулятор температуры.
ПрактикЪ
сообщение 25.12.2021, 17:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352



День добрый, уважаемые!
Имеется ИТП. На 310 контроллер возложена функция управления теплоснабжением вентустановок и ГВС. Привод клапана температуры никак не может найти нужную точку и постоянно открывается (до уставки), после, начинает закрываться (почти до полного закрытия). На что обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 25.12.2021, 18:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



На настройки, естественно. Пропорциональный, интегральный, дифференциальный коэффициенты. Почитать о настройке ПИД регуляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.12.2021, 18:54
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




А я ещё когда-то уменьшал Kvs регулирующего клапана: Настройка регулятора ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.12.2021, 19:13
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(tiptop @ 25.12.2021, 22:54) *
А я ещё когда-то уменьшал Kvs регулирующего клапана: Настройка регулятора ГВС

+100500
начинать надо с этого.
ибо: если физика не может, то автоматике там делать нехрен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПрактикЪ
сообщение 25.12.2021, 19:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 4.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 352



Тоже склоняюсь к тому, что автоматика вторична. Будем настраивать перепад регулятором. Техники говорят, что были перепутаны подключения датчиков, т.е. датчик 1-го контура (обратка) и 2-го контура (подача) были подключены наоборот и температурный регулятор работал стабильно, без колебаний. Сам не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 25.12.2021, 20:36
Сообщение #6





Guest Forum






Проверить квс несложно, на клапане должен упасть весь наличный перепад в идеале или 30% и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.12.2021, 21:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(ПрактикЪ @ 25.12.2021, 19:43) *
Тоже склоняюсь к тому, что автоматика вторична. Будем настраивать перепад регулятором. Техники говорят, что были перепутаны подключения датчиков, т.е. датчик 1-го контура (обратка) и 2-го контура (подача) были подключены наоборот и температурный регулятор работал стабильно, без колебаний. Сам не видел.

Ну раз работал, значит может. Осталось только коэффициенты найти. Поставьте зону 100, интеграл 200, дифф 0 (если он есть), уже должно будет работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 3.1.2022, 8:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



О каком контуре речь? ГВС или отопление?

Просто везде время увеличиваешь,

Зона пропорц. 250K
Время интегрир. 300-600 s
Нейтральн. зона 2-3 К

Удобнее всего делать все это через ECL portal
Естественно время открытия клапана должно быть настроено

Увеличив время тем самым ты избавишься и от треска в трубах отопления при резком изменении температуры теплоносителя. (у нас в этом проблема была долго мучался)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных