|
  |
Открытый расширит. бак, Нужен ли предохранит. клапан? |
|
|
Гость_rty_*
|
8.7.2005, 12:07
|
Guest Forum

|
Добрый день! Я не являюсь специалистом ОВ, поэтому прошу Вас сказать, нужен ли в системе с насосной циркуляцией предохранительный клапан на электрокотлах? В системе установлен открытый расширительный бак на всасе насоса. Всем спасибо!
|
|
|
|
|
8.7.2005, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103

|
Коротко: да, нужен
|
|
|
|
Гость_rty_*
|
9.7.2005, 6:22
|
Guest Forum

|
Объясните, пожалуйста, в чем смысл, если давление воды на выходе из насоса и на входе в котел КЭВ-100 не будет же никогда больше давления, допустимого для работы котла (насос К 8/18; 18м3/ч; 18 метров), а расширительный бак расположен на отм. 4.500? (По-моему будет около одного очка). Объясните, в чем я заблуждаюсь. Дело в том, что проектанты запроектировали без клапана, либо они ошиблись, либо инспектор технадзора просит у меня бабок. В чем дело?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
9.7.2005, 10:20
|
Guest Forum

|
Думаю, Вы правы. Принцип прост. Если объём, куда подаётся вода, не замкнут, то давление никогда не превысит напора столба жидкости в системе. К тому же, как я понимаю, сам насос у Вас центробежного типа. И значит давление в нём никогда не превысит максимально развиваемого. Он по своей конструкции не требует предохранительного клапана. Кстати, ток двигателя (и потребляемая мощность) максимален при минимальном давлении и максимальной производительности. Перегрева двигателя в Вашем случае не будет. Могут быть ограничения только по другим причинам, не связанным с насосом.
|
|
|
|
Гость_Гость_WAS_*
|
9.7.2005, 19:15
|
Guest Forum

|
Предохранительный клапан ставится непосредственно у котла всегда, если установлена котловая запорная арматура. В случае отсутствия такой арматуры и наличия открытого расширительного бака - клапан можно не ставить.
|
|
|
|
|
11.7.2005, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)
5.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу. 5.2.2. В качестве предохранительных устройств допускается применять: а) рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия; б) пружинные предохранительные клапаны прямого действия; в) выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы). 5.2.3. Предохранительные клапаны устанавливают на патрубках, непосредственно присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов. 5.2.7. На любых котлах (в том числе имеющих один предохранительный клапан) вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае между котлом и расширительным сосудом не должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана. 5.2.9. В случае включения котлов в систему отопления без расширительного сосуда заменять предохранительные клапаны на котлах обводами не разрешается.
ПБ 10-575-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ
6.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления в нем сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему. 6.2.7. Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 10 % расчетного (разрешенного).
|
|
|
|
|
20.7.2005, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Вся соль в том, что считается котлом, а что нет Так вот в большенстве случаев электрокотлы как к таковым не относятся поскольку их объем не превышает 25 литров, так что инспектор может быть не прав требуйте с него документ по которому он от Вас требует установку клапана Я в жилом многоэтажном доме согласовывал резервное отопление так вот там котлы прошли как электронагреватели воды
|
|
|
|
|
21.7.2005, 4:41
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Если "дядя Вася - сантехник" запорную арматуру случайно оставит в закрытом положении (а для котлов КЭВ-100 арматура должна стоять обязательно для возможности ремонта и профилактики, да и наверняка резервный котел тоже предусмотрен) и включит в работу котел, далее уйдет и забудет, тогда давление в котле может резко повыситься. В данном случае спасает только предохранительный клапан! Не просто так "придуманы" ПБ 10-575-03, упомянутые Bers.
|
|
|
|
|
21.7.2005, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
to mihanina Цитата Если "дядя Вася - сантехник" запорную арматуру случайно оставит в закрытом положении (а для котлов КЭВ-100 арматура должна стоять обязательно для возможности ремонта и профилактики, да и наверняка резервный котел тоже предусмотрен) и включит в работу котел, далее уйдет и забудет, тогда давление в котле может резко повыситься. Да ктож против норм, но ВЫ то их читайте КВЭ уж точно ну никак в ранг котлов не попадает К тому же если уже говорить о запорной арматуре то ставить отдельно на насос отдельно на котел смысла не вижу таким образом бак попадает в зону действия и котла и насоса
|
|
|
|
|
22.7.2005, 5:01
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Цитата(ТТГВ @ Jul 21 2005, 12:23 ) Да ктож против норм, но ВЫ то их читайте КВЭ уж точно ну никак в ранг котлов не попадает К тому же если уже говорить о запорной арматуре то ставить отдельно на насос отдельно на котел смысла не вижу таким образом бак попадает в зону действия и котла и насоса 1) Прошу простить, если я ошибаюсь, но по информации, имеющейся у меня: КЭВ-100 (а не КВЭ) - котел электродный водогрейный мощностью 100 кВт. Производитель "Братский котельный завод" (может и другое название, но из города Братска точно) Иркутской области. 2) Если не ставить арматуру, то как подключается к системе резервный насос и резервный котел? Обратным клапаном? 3) Бак открытого типа лучше всего поставить на всас насоса, что за "зону действия" Вы имеете в виду? С уважением!
|
|
|
|
Гость_rty_*
|
22.7.2005, 5:11
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты, всем спасибо! Но я смотрю и среди Вас тоже есть разные мнения. Цитата КЭВ-100 (а не КВЭ) - котел электродный водогрейный мощностью 100 кВт. Производитель "Братский котельный завод" (может и другое название, но из города Братска точно) Иркутской области. Так оно и есть. Тем не менее я пришел к выводу, что проще их поставить, поддерживаю mihanina, насчет "дяди Васи - сантехника". Для ТТГВ. Не пройдут они как нагреватели воды. Да и резерв есть: насос и котел. Да и проектировщики это все "обозвали" как электрокотельная. Еще раз всем спасибо!
|
|
|
|
|
22.7.2005, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
to mihanina, to rty
Сорине увидел мощности по всем пунктам согласен
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|