Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Открытый расширит. бак, Нужен ли предохранит. клапан?
Гость_rty_*
сообщение 8.7.2005, 12:07
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Я не являюсь специалистом ОВ, поэтому прошу Вас сказать, нужен ли в системе с насосной циркуляцией предохранительный клапан на электрокотлах? В системе установлен открытый расширительный бак на всасе насоса. Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 8.7.2005, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Коротко:
да, нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rty_*
сообщение 9.7.2005, 6:22
Сообщение #3





Guest Forum






Объясните, пожалуйста, в чем смысл, если давление воды на выходе из насоса и на входе в котел КЭВ-100 не будет же никогда больше давления, допустимого для работы котла (насос К 8/18; 18м3/ч; 18 метров), а расширительный бак расположен на отм. 4.500? (По-моему будет около одного очка).
Объясните, в чем я заблуждаюсь.
Дело в том, что проектанты запроектировали без клапана, либо они ошиблись, либо инспектор технадзора просит у меня бабок.
В чем дело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 9.7.2005, 10:20
Сообщение #4





Guest Forum






Думаю, Вы правы. Принцип прост. Если объём, куда подаётся вода, не замкнут, то давление никогда не превысит напора столба жидкости в системе. К тому же, как я понимаю, сам насос у Вас центробежного типа. И значит давление в нём никогда не превысит максимально развиваемого. Он по своей конструкции не требует предохранительного клапана. Кстати, ток двигателя (и потребляемая мощность) максимален при минимальном давлении и максимальной производительности. Перегрева двигателя в Вашем случае не будет.
Могут быть ограничения только по другим причинам, не связанным с насосом. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_WAS_*
сообщение 9.7.2005, 19:15
Сообщение #5





Guest Forum






Предохранительный клапан ставится непосредственно у котла всегда, если установлена котловая запорная арматура.
В случае отсутствия такой арматуры и наличия открытого расширительного бака - клапан можно не ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 11.7.2005, 1:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 °С)

5.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.
5.2.2. В качестве предохранительных устройств допускается применять:
а) рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия;
б) пружинные предохранительные клапаны прямого действия;
в) выкидные предохранительные устройства (гидрозатворы).
5.2.3. Предохранительные клапаны устанавливают на патрубках, непосредственно присоединенных к котлу или трубопроводу без промежуточных запорных органов.
5.2.7. На любых котлах (в том числе имеющих один предохранительный клапан) вместо одного предохранительного клапана допускается устанавливать обвод с обратным клапаном, пропускающим воду из котла в обход запорного устройства на выходе горячей воды. В этом случае между котлом и расширительным сосудом не должно быть другой запорной арматуры, кроме указанного обратного клапана.
5.2.9. В случае включения котлов в систему отопления без расширительного сосуда заменять предохранительные клапаны на котлах обводами не разрешается.

ПБ 10-575-03
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОТЛОВ И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНЫХ

6.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления в нем сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу или утилизационную систему.
6.2.7. Предохранительные клапаны должны защищать котлы от превышения в них давления более чем на 10 % расчетного (разрешенного).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 20.7.2005, 10:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Вся соль в том, что считается котлом, а что нет
Так вот в большенстве случаев электрокотлы как к таковым не относятся
поскольку их объем не превышает 25 литров, так что инспектор может быть не прав
требуйте с него документ по которому он от Вас требует установку клапана
Я в жилом многоэтажном доме согласовывал резервное отопление
так вот там котлы прошли как электронагреватели воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 21.7.2005, 4:41
Сообщение #8


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Если "дядя Вася - сантехник" запорную арматуру случайно оставит в закрытом положении (а для котлов КЭВ-100 арматура должна стоять обязательно для возможности ремонта и профилактики, да и наверняка резервный котел тоже предусмотрен) и включит в работу котел, далее уйдет и забудет, тогда давление в котле может резко повыситься.
В данном случае спасает только предохранительный клапан!
Не просто так "придуманы" ПБ 10-575-03, упомянутые Bers.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 21.7.2005, 11:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to mihanina
Цитата
Если "дядя Вася - сантехник" запорную арматуру случайно оставит в закрытом положении (а для котлов КЭВ-100 арматура должна стоять обязательно для возможности ремонта и профилактики, да и наверняка резервный котел тоже предусмотрен) и включит в работу котел, далее уйдет и забудет, тогда давление в котле может резко повыситься.

Да ктож против норм, но ВЫ то их читайте КВЭ уж точно ну никак в ранг котлов не попадает
К тому же если уже говорить о запорной арматуре то ставить отдельно на насос отдельно на котел смысла не вижу таким образом бак попадает в зону действия и котла и насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 22.7.2005, 5:01
Сообщение #10


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата(ТТГВ @ Jul 21 2005, 12:23 )
Да ктож против норм, но ВЫ то их читайте КВЭ уж точно ну никак в ранг котлов не попадает
К тому же если уже говорить о запорной арматуре то ставить отдельно на насос отдельно на котел смысла не вижу таким образом бак попадает в зону действия и котла и насоса

1) Прошу простить, если я ошибаюсь, но по информации, имеющейся у меня: КЭВ-100 (а не КВЭ) - котел электродный водогрейный мощностью 100 кВт. Производитель "Братский котельный завод" (может и другое название, но из города Братска точно) Иркутской области.
2) Если не ставить арматуру, то как подключается к системе резервный насос и резервный котел? Обратным клапаном? biggrin.gif
3) Бак открытого типа лучше всего поставить на всас насоса, что за "зону действия" Вы имеете в виду?
С уважением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rty_*
сообщение 22.7.2005, 5:11
Сообщение #11





Guest Forum






Уважаемые специалисты, всем спасибо!
Но я смотрю и среди Вас тоже есть разные мнения.
Цитата
КЭВ-100 (а не КВЭ) - котел электродный водогрейный мощностью 100 кВт. Производитель "Братский котельный завод" (может и другое название, но из города Братска точно) Иркутской области.

Так оно и есть.

Тем не менее я пришел к выводу, что проще их поставить, поддерживаю mihanina, насчет "дяди Васи - сантехника".

Для ТТГВ. Не пройдут они как нагреватели воды. Да и резерв есть: насос и котел. Да и проектировщики это все "обозвали" как электрокотельная.

Еще раз всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 22.7.2005, 11:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to mihanina, to rty

Сорине увидел мощности по всем пунктам согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных