Здравствуйте, после монтажа и настройки автоматики, на базе обновленного контроллера uPC3 от VTS. Подключили водоснабжение к вентиляционной установке, после включения вентиляции, контроллер uPC3 выдал ошибку A247 Аварийный сигнал нагревающего устройства, с начала решили что авария по канальному датчику температуры, поскольку температура в канале была 57 градусов по Цельсию, позже выяснили что авария из за превышения температуры, по датчику температуры обратной воды, а она по умолчанию 80 градусов, а на подаче у нас 100-110, кто сталкивался с этим и знает в каком параметре, можно изменить это значение, перечитал всю документацию но там нет описания, по моему вопросу. Трёхходовой кран и привод, смесительного узла, настроены правильно, это 1 машина из 9, так себя ведёт.
Сообщение отредактировал bagammo - 30.12.2021, 0:14
|