Гость_fobuss_*
сообщение 20.2.2007, 23:15
Сообщение #1





Guest Forum






Столкнулся с такой проблемой: имеется жилой дом, квартира на 4 этаже и нет возможности на фасаде разместить наружные блоки, подскажите есть ли оборудование канального типа способное прокачать 11 этажей, примерно 35м вверх для установки наружных блоков на крыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
AAANTOXA
сообщение 20.2.2007, 23:32
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



VRVII (по разнице высот между нар и внутр блоком ограничение 50 м.)
у аналогов тоже самое наверное (МЕ и тд)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.2.2007, 23:45
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Только примерно 4 петли понадобится, чтобы компрессор без масла не оставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 21.2.2007, 0:10
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Тогда уж VRV III/ второй они вроде сняли с производства
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.2.2007, 6:52
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(fobuss @ Feb 21 2007, 02:15 )
....примерно 35м вверх для установки наружных блоков на крыше.

любой полупром серии Mr.Slim от МЕ позволяет разнести блоки на 40..50м и по вертикали и по горизонтали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 21.2.2007, 8:58
Сообщение #6


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



VRV-III, если не изменяет память, 90м перепад держит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whip
сообщение 21.2.2007, 9:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 30.7.2004
Пользователь №: 95



Цитата(e.o.l. @ Feb 21 2007, 08:58 )
VRV-III, если не изменяет память, 90м перепад держит

Брехня!!! У них в инжиниринге указано 50 м!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fobuss_*
сообщение 21.2.2007, 14:43
Сообщение #8





Guest Forum






Есть ли смысл устанавливать VRV-III на 2 канальных блока по 10кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fobuss_*
сообщение 22.2.2007, 0:24
Сообщение #9





Guest Forum






и ещё как насчёт системы VRF Fujitsu Airstage серии S..там вроде разнос по высоте 50м...и цена приемлема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных