Ferdipendoz
сообщение 6.1.2022, 23:00
Сообщение #1


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Коллеги, предлагаю обсуждать все непонятные вопросы гидравлики здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 6.1.2022, 23:06
Сообщение #2


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



О чем ещё поговорить поздним зимним вечером, как не о гидравлике.

На новом объекте моими коллегами являются турки.
Первым столкновением двух школ было заявление турка, что абсолютно любые насосы (я имею ввиду самые обычные и распространенные) любых марок предпочитают не подпор на всасе из водопроводной сети, а резервуар.

Объект жилой дом, подключение к городской сети с напором 25 метров.

Кто что скажет по этому поводу?

Сообщение отредактировал ViC - 6.1.2022, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.1.2022, 23:47
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Хм хм, вообще прямо самовсас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2022, 0:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И что , насосам не хватает 25 метров напора на всасе для обеспечения расходов на хоз-питьевое и пожаротушение? или сильно НС неохота делать?

Сообщение отредактировал инж323 - 7.1.2022, 0:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 7.1.2022, 0:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(Ferdipendoz @ 6.1.2022, 23:47) *
Хм хм, вообще прямо самовсас?

При наличии накопительного бака на ХВС, в дело вступает СЭС. Им тогда подай или бак крашеный специальной краской или выкладывать его плиткой как бассейн. И бесполезно утверждать, что металл из того же железа что и подводящие трубы. Предписание в зубы и привет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 7.1.2022, 0:45
Сообщение #6


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Ferdipendoz @ 6.1.2022, 23:00) *
Коллеги, предлагаю обсуждать все непонятные вопросы гидравлики здесь


Из последнего😀

При истечении жидкости из конца трубы, частенько образуется сжатое сечение. Те труба работает неполным сечением.
Мне до конца не понятен этот эффект.
Вот одно из обучающих видео по теме https://youtu.be/efiTXZEDfqw
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2022, 1:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Banned @ 7.1.2022, 0:15) *
При наличии накопительного бака на ХВС, в дело вступает СЭС. Им тогда подай или бак крашеный специальной краской или выкладывать его плиткой как бассейн. И бесполезно утверждать, что металл из того же железа что и подводящие трубы. Предписание в зубы и привет.

и уже обсуждалось это. И бак Бафф делал по индпроекту и разборным до ширины 2.4 метра для доставки по авто дороге без сопровождения гайцев и все части что б смогли влезть в кратное шаландам и еще что б шаланда не засела из за своих габаритов на объекте.И окраска срецкраской в заводских условиях оказалась вобщем то самой простейшей, не вызвавшей доппроблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 7.1.2022, 8:16
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(ViC @ 7.1.2022, 0:06) *
Первым столкновением двух школ было заявление турка, что абсолютно любые насосы (я имею ввиду самые обычные и распространенные) любых марок предпочитают не подпор на всасе из водопроводной сети, а резервуар.

Объект жилой дом, подключение к городской сети с напором 25 метров.

Кто что скажет по этому поводу?

Тут дело не в турках и не в насосах, а в гидравлике всей сети до насоса.
Есть установившиеся расходы и потери при которых напор на вводах близко расположенных зданий 25 м.

Подключение еще одного здания с насосом приведет к увеличению расхода и, соответственно, потерь в сети. В результате у всех других абонентов напор на вводе понизится.

Сейчас часто строят "свечки" среди существующих 5-этажек. Насосы "свечек" "высасывают" воду себе. В нашем доме так и было - после строительства 17-этажки во всем квартале воды на 5-х этажах не стало.

Поэтому наш Водоканал в качестве обязательных ТУ предписывает для "высотных" зданий установку баков для разрыва струи перед насосами.

В нашем квартале после "майдана" застройщика все-таки заставили поставить баки, которые и были в проекте, но на них решили сэкономить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2022, 9:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А наш МВК честно пересчитавает гидравлику НВК и пишет в ТУ честно 10 метров гарантированных и ни в одном здании и в 30-40-50 и выше нет никаких баков. и ни один пожнасос или хознасос не снизит давление в нарсети ниже гарантированного в ТУ-поскольку потери в ней уже посчитаны с учетом вновь подключаемого объекта и все перекладки необходимые тоже учтены в ТУ(не только в плане диаметров, но и просто возрастных трубопроводов).

А в Кургане поставив свечки среди 5-ти этажек не стали перекладывать нарсети, вот и все. И потому НС свечек опустила пьезометр и вода в пятиэтажках без НС осталась лишь на первых двух этажах. И Водоканал об этом знает и молчать будет и администрация тоже, но может молчать могут по разным причинам. очень разным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 7.1.2022, 10:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 9:19) *
А наш МВК честно пересчитавает гидравлику НВК и пишет в ТУ честно 10 метров гарантированных и ни в одном здании и в 30-40-50 и выше нет никаких баков. и ни один пожнасос или хознасос не снизит давление в нарсети ниже гарантированного в ТУ-поскольку потери в ней уже посчитаны с учетом вновь подключаемого объекта и все перекладки необходимые тоже учтены в ТУ(не только в плане диаметров, но и просто возрастных трубопроводов).

А в Кургане поставив свечки среди 5-ти этажек не стали перекладывать нарсети, вот и все. И потому НС свечек опустила пьезометр и вода в пятиэтажках без НС осталась лишь на первых двух этажах. И Водоканал об этом знает и молчать будет и администрация тоже, но может молчать могут по разным причинам. очень разным.


Сравнили Москву и Курган, сэр....

В Кургане полностью изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Нормативный срок службы железобетонных труб составляет 20 лет, при этом большинство трубопроводов построены еще в 1970-1980-х годах. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей.

Даже от водозабора в город идет одна нитка 1000 вместо двух, и на ней постоянно аварии. При этом администрация города никак не удосуживается даже рассмотреть Инвестиционную программу.

Зато городом теперь руководят "кто ни попадя", всякие юристы и прочие "шер а ми", а не "оленеводы". Всех специалистов изгнали, чтобы не мешались.

Выделяют "правильным" девелоперам любые "пятачки" в центре под высотную застройку. Уже и прокуратура такие решения опротестовывает, и даже сажали.

Водоканал (теперь "Водный союз") не молчит, да и делает за свой счет много.

Однако когда свечки вписывают в квартал, то иного решения кроме баков до насосов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.1.2022, 11:14
Сообщение #11


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 1:11) *
И что , насосам не хватает 25 метров напора на всасе для обеспечения расходов на хоз-питьевое и пожаротушение? или сильно НС неохота делать?

Насосы ставить нужно, здание высотой 75 м.
В сети, согласно ТУ, 25 метров.

Скрипач, суть моего вопроса не в том, что пятиэтажкам воды не хватит.

У меня даже не вопрос, а возмущение. Турецкий инженер заявил, что подпор из сети на всасе насоса плохо влияет на сам насос и вызывает кавитацию. Турецкий инженер заявляет, что только резервуары обеспечивают нормальную работу насоса и исключают кавитацию.

Трудности перевода я не исключаю, конечно.
Но, турок хотел "танк" перед "помпалар" и все тут.

Сообщение отредактировал ViC - 7.1.2022, 11:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2022, 11:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Марго, вот ведь женчина непонятливая. Бак- это оборудование заводской готовности и контракт, который откурирует этот турок так, как ему надо. А тебе он предложит его просто прорисовать в проекте и белее ни на что не надеятся.
Более детально пояснить не позволят рамки правил форума. Назовем желание видеть этот бак неким застенчивым - biggrin.gif "человеческий фактор".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.1.2022, 12:04
Сообщение #13


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 11:43) *
Марго, вот ведь женчина непонятливая. Бак- это оборудование заводской готовности и контракт, который откурирует этот турок так, как ему надо. А тебе он предложит его просто прорисовать в проекте и белее ни на что не надеятся.
Более детально пояснить не позволят рамки правил форума. Назовем желание видеть этот бак неким застенчивым - biggrin.gif "человеческий фактор".

Пффф, как раз это мне и понятно laugh.gif
Спасибо, Инж. Ты подтвердил мои мысли.
Увы, к гидравлике сие недоразумение не имеет никакого отношения. Снимаю свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.1.2022, 12:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ViC @ 7.1.2022, 11:14) *
...турок хотел "танк" перед "помпалар" и все тут.

Турки патриоты своей страны - радеют за финансовое благосостояние своей страны и фирм, производящих в ней оборудование.
В 2005-2006 г.г. проектировали у нас в центре города 5-ти-этажный ТЦ. Заказчик наш российский был. Проект изначально был турецкий - Заказчик был довольно опытный и сообразил, что по оборудованию сплошное "разводилово", в итоге заказал ПД/РД нам. У нас всё было намного более рационально, компактно, дешевле. Мы и Экспертизу проходили и авторский надзор потом вели. А монтаж по контракту в основном за турками был - много чего мы услышали о "неправильном" русском проекте. laugh.gif Наладчики были наши - сложностей при наладке и сдаче не было. ТЦ работает уже 15 лет, полёт нормальный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2022, 12:15
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ViC @ 7.1.2022, 12:04) *
Пффф, как раз это мне и понятно laugh.gif
Спасибо, Инж. Ты подтвердил мои мысли.
Увы, к гидравлике сие недоразумение не имеет никакого отношения. Снимаю свой вопрос.

А Серегин бак- совсем другое. у него воды не было, а не давления. и в обрез на хозпит, даже без пожрасхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.1.2022, 15:10
Сообщение #16


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 6.1.2022, 23:47) *
Хм хм, вообще прямо самовсас?

Вот ты что спросить то хотел? Какой самовсас?

Давай начнём сначала, с азов.

Что есть самовсасывающий насос и в чем его отличие?

Дальше следующий вопрос.
Что значит установка насоса под заливом.

Потом мы плавно перейдём к вопросу о кавитационном запасе насоса и неплохо бы ручками посчитать по формуле, чтоб понять.

Вопросы элементарные, но забытые со времен учёбы, увы. Потому что мы привыкли промто знать и делать как нужно.

Вот такими вопросами меня постоянно атакуют с авторского надзора. Там много "умников", которые ищут любые косяки и радуются, когда находят. Письма пишут, а я им отвечаю, что плохо читаете, узко надо шире и на следующей странице )))

Сообщение отредактировал ViC - 7.1.2022, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 7.1.2022, 15:19
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Первым столкновением двух школ было заявление турка, что абсолютно любые насосы (я имею ввиду самые обычные и распространенные) любых марок предпочитают не подпор на всасе из водопроводной сети, а резервуар.

Турок прав. Сеть + насос, это последовательная работа насосов, которая имеет целый ряд недостатков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.1.2022, 17:28
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ViC @ 6.1.2022, 23:06) *
столкновением двух школ

Столкновение российской высшей школы с турецкой школой рабочей молодёжи? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.1.2022, 18:15
Сообщение #19


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MEX-74 @ 7.1.2022, 16:19) *
Турок прав. Сеть + насос, это последовательная работа насосов, которая имеет целый ряд недостатков.

Вам известно о канале Северский Донец-Донбасс?
Там как раз применена последовательная работа насосных станций на закрытом участке канала. Пропускная способность от 25 до 43 м3 в секунду.
И ничего, без резервуаров обходятся. .. уже лет 70

Сообщение отредактировал ViC - 7.1.2022, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2022, 18:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(ViC @ 7.1.2022, 18:15) *
Вам известно о канале Северский Донец-Донбасс?
Там как раз применена последовательная работа насосных станций на закрытом участке канала. Пропускная способность от 25 до 43 м3 в секунду.
И ничего, без резервуаров обходятся. .. уже лет 70

Сп-2 и всякие Ямал- куда то там тоже на слуху и тоже последовательная работа агрегатов создающий давление. и среды даже очень разные. и Турецкий "поток" так же работает. но там просто другие турки и другие на них пиджаки с другими карманами.

Сообщение отредактировал инж323 - 7.1.2022, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 7.1.2022, 18:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(ViC @ 7.1.2022, 20:15) *
Вам известно о канале Северский Донец-Донбасс?
Там как раз применена последовательная работа насосных станций на закрытом участке канала. Пропускная способность от 25 до 43 м3 в секунду.
И ничего, без резервуаров обходятся. .. уже лет 70

Была такая приблуда в Армии, называлась ПМТ -200. Вроде как до сих пор на снабжении стоит. Полевой магистральный трубопровод 200мм. В комплекте порядка 200 км труб и полтора десятка передвижных насосных установоек ПНУ. Каждая рассчитана на подпор метров не то 10 не то 15 столба перекачиваемой жидкости. Если меньше - может нарваться на кавитацию (там это актуальнее, чем в водоснабжении: перекачиваются ЛВЖ с давлением насыщения паров на порядок меньшим, чем у воды). Чтобы создать эти полторы АТИ, между первой ПНУшкой и резервуарами с топливом ставят мотопомпу. И качают . В мои времена качали от Кушки до Шинданта и от Термеза до Баграма. Лет 7-8 качали минимум. Без промежуточных резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 7.1.2022, 19:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Северный и Турецкий потоки - это всё же газ. А вот у Транснефти и Транснефтепродукта в трубах жидкость и перекачку ведут из насоса в насос. Правда, режимы там более стабильные, нежели в коммунальном хозяйстве. Все эти современные ВСТО и БТС так построены, старые Дружбы тоже так.
Предыдущему оратору - ДНП нефти и бензина выше чем у воды. У нефти 66,7 кПа, у бенза 80 кПа, у воды 6.6 кПа. Именно этим обусловлена бОльшая способность этих сред к кавитации.
Трубопроводы ПМТ и ПНУ разворачивают и эксплуатируют трубопроводные войска - задвижка в петлицах

Кстати, 14 января - день трубопроводных войск
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 7.1.2022, 20:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(Twonk @ 7.1.2022, 19:41) *
А вот у Транснефти и Транснефтепродукта в трубах жидкость и перекачку ведут из насоса в насос. Правда, режимы там более стабильные, нежели в коммунальном хозяйстве


Вот в том-то и разница - в более стабильных режимах. Да там и не забалУешь.

В тепловых сетях также устанавливаются насосные станции, работающие "из насоса в насос". Там постоянный по временам года расход. Назначение насосных в ТС поддержать требуемые гидравлические режимы, без них перепады в сетях даже отрицательные бывают.

В водоснабжении другое дело. Расходы переменные, требуемые напоры в разноэтажной застройке разные. Не зря ведь насосные 1 и 2 подъема конструктивно разные, в т.ч. с резервуарами.

Вообще-то в каждом городе есть Схема водоснабжения. Она увязана и со Схемой территориального планирования, и с Генпланом города, и с ПДП микрорайнов. Если есть микрорайон с высотками, то для этого микрорайона и предусмотрена общая повысительная насосная и никаких "подкачек" в зданиях уже не требуется.

Вот только до реализации хороших Схем у нас дело не доходит. Все "девелоперы", как бы равные , но есть и "более равные", которым очередной текущий мэр разрешает строить, не глядя на всякие генпланы. И возникает масса проблем, не только с водой, но и с теплом и электроснабжением.

И, даже если это новый микрорайон, "более равному" застройщику дозволяется сдавать дома без общих коммуникаций.

Вот так и живем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.1.2022, 20:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Melkiades @ 7.1.2022, 20:17) *
Вот в том-то и разница - в более стабильных режимах. Да там и не забалУешь.

В тепловых сетях также устанавливаются насосные станции, работающие "из насоса в насос". Там постоянный по временам года расход. Назначение насосных в ТС поддержать требуемые гидравлические режимы, без них перепады в сетях даже отрицательные бывают.


Вот так и живем...

Да да, в ТС постоянный по временам года расход, особенно в Кургане с открытой схемой теплоснабжения. Даже масса авторов писала -Вивальди. Гайдн, Чайковский, Пьяцолла, Глазунов(балет) и еще человек 5 и у всех времена года разные. еще Курехин отличился тем же. а вы- расход во все времена года одинаковый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 7.1.2022, 20:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Twonk @ 7.1.2022, 21:41) *
Предыдущему оратору - ДНП нефти и бензина выше чем у воды. У нефти 66,7 кПа, у бенза 80 кПа, у воды 6.6 кПа. Именно этим обусловлена бОльшая способность этих сред к кавитации.


Согласен, шклероз... НП вскипают раньше , и насос с низким коэффициентом быстроходности (колесо большого диаметра, но тонкое), больше подвержено кавитации.

Цитата(Twonk @ 7.1.2022, 21:41) *
Кстати, 14 января - день трубопроводных войск

У нас на кафедре был цикл трубопроводчиков, но я ГСМщик, нам это всё давали для общего развития, хотя, трубу тоже считали. Но нас главное чему учили:"Сначала спиши, потом выпей!:

В воде регулирующую ёмкость для того и считают, чтобы эти скачки расходов между НС первого подъёма и последующими компенсировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 7.1.2022, 22:36
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Хотел посчитать изменение уровня в проточном резервуаре при аэрации, но что-то формулы слишком «гидравлические», может быть есть какое-то короткое решение?

Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 7.1.2022, 22:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 7.1.2022, 23:50
Сообщение #27


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Urchi_Purchi @ 7.1.2022, 22:36) *
Хотел посчитать изменение уровня в проточном резервуаре при аэрации, но что-то формулы слишком «гидравлические», может быть есть какое-то короткое решение?

laugh.gif laugh.gif Мож замоделить газо-жидкостную среду?
В декабре узнал, что оказывается на борту нашего компас3д стоит расчётчик компас флоу. Не терпится попробовать что нибудь запустить на нем.

Сообщение отредактировал speleos - 7.1.2022, 23:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 8.1.2022, 7:16
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 20:46) *
Да да, в ТС постоянный по временам года расход, особенно в Кургане с открытой схемой теплоснабжения.


В Кургане теперь три ТЭЦ и около 20 мелких котельных и нигде нет открытой системы теплоснабжения, сэр.

Но Вам из столицы, конечно виднее как и чем народ в стране живет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.1.2022, 8:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Melkiades @ 8.1.2022, 7:16) *
В Кургане теперь три ТЭЦ и около 20 мелких котельных и нигде нет открытой системы теплоснабжения, сэр.

Но Вам из столицы, конечно виднее как и чем народ в стране живет.

Значит наврала одна форумчанка Курганская. Хотите не замечу вашу не осведомленность? Я писал об открытой схеме теплоснабжения, а вы отчего про открытую систему возражаете? Расскажите уж как опупительный спец, что ж это такое - открытая система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 8.1.2022, 9:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(инж323 @ 8.1.2022, 9:01) *
Значит наврала одна форумчанка Курганская. Хотите не замечу вашу не осведомленность? Я писал об открытой схеме теплоснабжения, а вы отчего про открытую систему возражаете? Расскажите уж как опупительный спец, что ж это такое - открытая система?


Что Вы, сэр, опупительные спецы только там, внутри МКАД. А у нас только так, что-то в углу нагажено. Тем более я - вообще тля, по сравнению.

Мы термины не придумываем, мы их из норм берем. Вот СП 89

Цитата
3.7 система теплоснабжения открытая : Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети частично или полностью, отбирается из системы для нужд горячего водоснабжения потребителей.

3.8 система теплоснабжения закрытая : Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается.


Вот закрытая система теплоснабжения и используется в нашем городе. С постоянным расчетным расходом зимой и с уменьшенным расходом в период отключения систем отопления.

Если же
Цитата
Я писал об открытой схеме теплоснабжения


то приведите нормативное определение "открытой схемы теплоснабжения". Вы же наверняка "основоположников" живьем видели, или хотя бы в одном метро с ними ездили, сэр.

А то некоторые путают зависимые и независимые схемы присоединения потребителей с открытыми и закрытыми системами. Вот зависимой схеме у нас присоединено подавляющее большинство абонентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных