Коллеги, предлагаю обсуждать все непонятные вопросы гидравлики здесь
|
|
|
|
|
6.1.2022, 23:06
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
О чем ещё поговорить поздним зимним вечером, как не о гидравлике.
На новом объекте моими коллегами являются турки. Первым столкновением двух школ было заявление турка, что абсолютно любые насосы (я имею ввиду самые обычные и распространенные) любых марок предпочитают не подпор на всасе из водопроводной сети, а резервуар.
Объект жилой дом, подключение к городской сети с напором 25 метров.
Кто что скажет по этому поводу?
Сообщение отредактировал ViC - 6.1.2022, 23:12
|
|
|
|
|
6.1.2022, 23:47
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Хм хм, вообще прямо самовсас?
|
|
|
|
|
7.1.2022, 0:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И что , насосам не хватает 25 метров напора на всасе для обеспечения расходов на хоз-питьевое и пожаротушение? или сильно НС неохота делать?
Сообщение отредактировал инж323 - 7.1.2022, 0:12
|
|
|
|
|
7.1.2022, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539

|
Цитата(Ferdipendoz @ 6.1.2022, 23:47)  Хм хм, вообще прямо самовсас? При наличии накопительного бака на ХВС, в дело вступает СЭС. Им тогда подай или бак крашеный специальной краской или выкладывать его плиткой как бассейн. И бесполезно утверждать, что металл из того же железа что и подводящие трубы. Предписание в зубы и привет.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 0:45
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Ferdipendoz @ 6.1.2022, 23:00)  Коллеги, предлагаю обсуждать все непонятные вопросы гидравлики здесь Из последнего😀 При истечении жидкости из конца трубы, частенько образуется сжатое сечение. Те труба работает неполным сечением. Мне до конца не понятен этот эффект. Вот одно из обучающих видео по теме https://youtu.be/efiTXZEDfqw
|
|
|
|
|
7.1.2022, 1:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Banned @ 7.1.2022, 0:15)  При наличии накопительного бака на ХВС, в дело вступает СЭС. Им тогда подай или бак крашеный специальной краской или выкладывать его плиткой как бассейн. И бесполезно утверждать, что металл из того же железа что и подводящие трубы. Предписание в зубы и привет. и уже обсуждалось это. И бак Бафф делал по индпроекту и разборным до ширины 2.4 метра для доставки по авто дороге без сопровождения гайцев и все части что б смогли влезть в кратное шаландам и еще что б шаланда не засела из за своих габаритов на объекте.И окраска срецкраской в заводских условиях оказалась вобщем то самой простейшей, не вызвавшей доппроблем.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 8:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Цитата(ViC @ 7.1.2022, 0:06)  Первым столкновением двух школ было заявление турка, что абсолютно любые насосы (я имею ввиду самые обычные и распространенные) любых марок предпочитают не подпор на всасе из водопроводной сети, а резервуар.
Объект жилой дом, подключение к городской сети с напором 25 метров.
Кто что скажет по этому поводу? Тут дело не в турках и не в насосах, а в гидравлике всей сети до насоса. Есть установившиеся расходы и потери при которых напор на вводах близко расположенных зданий 25 м. Подключение еще одного здания с насосом приведет к увеличению расхода и, соответственно, потерь в сети. В результате у всех других абонентов напор на вводе понизится. Сейчас часто строят "свечки" среди существующих 5-этажек. Насосы "свечек" "высасывают" воду себе. В нашем доме так и было - после строительства 17-этажки во всем квартале воды на 5-х этажах не стало. Поэтому наш Водоканал в качестве обязательных ТУ предписывает для "высотных" зданий установку баков для разрыва струи перед насосами. В нашем квартале после "майдана" застройщика все-таки заставили поставить баки, которые и были в проекте, но на них решили сэкономить.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А наш МВК честно пересчитавает гидравлику НВК и пишет в ТУ честно 10 метров гарантированных и ни в одном здании и в 30-40-50 и выше нет никаких баков. и ни один пожнасос или хознасос не снизит давление в нарсети ниже гарантированного в ТУ-поскольку потери в ней уже посчитаны с учетом вновь подключаемого объекта и все перекладки необходимые тоже учтены в ТУ(не только в плане диаметров, но и просто возрастных трубопроводов).
А в Кургане поставив свечки среди 5-ти этажек не стали перекладывать нарсети, вот и все. И потому НС свечек опустила пьезометр и вода в пятиэтажках без НС осталась лишь на первых двух этажах. И Водоканал об этом знает и молчать будет и администрация тоже, но может молчать могут по разным причинам. очень разным.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 9:19)  А наш МВК честно пересчитавает гидравлику НВК и пишет в ТУ честно 10 метров гарантированных и ни в одном здании и в 30-40-50 и выше нет никаких баков. и ни один пожнасос или хознасос не снизит давление в нарсети ниже гарантированного в ТУ-поскольку потери в ней уже посчитаны с учетом вновь подключаемого объекта и все перекладки необходимые тоже учтены в ТУ(не только в плане диаметров, но и просто возрастных трубопроводов).
А в Кургане поставив свечки среди 5-ти этажек не стали перекладывать нарсети, вот и все. И потому НС свечек опустила пьезометр и вода в пятиэтажках без НС осталась лишь на первых двух этажах. И Водоканал об этом знает и молчать будет и администрация тоже, но может молчать могут по разным причинам. очень разным. Сравнили Москву и Курган, сэр.... В Кургане полностью изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Нормативный срок службы железобетонных труб составляет 20 лет, при этом большинство трубопроводов построены еще в 1970-1980-х годах. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Даже от водозабора в город идет одна нитка 1000 вместо двух, и на ней постоянно аварии. При этом администрация города никак не удосуживается даже рассмотреть Инвестиционную программу. Зато городом теперь руководят "кто ни попадя", всякие юристы и прочие "шер а ми", а не "оленеводы". Всех специалистов изгнали, чтобы не мешались. Выделяют "правильным" девелоперам любые "пятачки" в центре под высотную застройку. Уже и прокуратура такие решения опротестовывает, и даже сажали. Водоканал (теперь "Водный союз") не молчит, да и делает за свой счет много. Однако когда свечки вписывают в квартал, то иного решения кроме баков до насосов нет.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 11:14
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 1:11)  И что , насосам не хватает 25 метров напора на всасе для обеспечения расходов на хоз-питьевое и пожаротушение? или сильно НС неохота делать? Насосы ставить нужно, здание высотой 75 м. В сети, согласно ТУ, 25 метров. Скрипач, суть моего вопроса не в том, что пятиэтажкам воды не хватит. У меня даже не вопрос, а возмущение. Турецкий инженер заявил, что подпор из сети на всасе насоса плохо влияет на сам насос и вызывает кавитацию. Турецкий инженер заявляет, что только резервуары обеспечивают нормальную работу насоса и исключают кавитацию. Трудности перевода я не исключаю, конечно. Но, турок хотел "танк" перед "помпалар" и все тут.
Сообщение отредактировал ViC - 7.1.2022, 11:15
|
|
|
|
|
7.1.2022, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Марго, вот ведь женчина непонятливая. Бак- это оборудование заводской готовности и контракт, который откурирует этот турок так, как ему надо. А тебе он предложит его просто прорисовать в проекте и белее ни на что не надеятся. Более детально пояснить не позволят рамки правил форума. Назовем желание видеть этот бак неким застенчивым -  "человеческий фактор".
|
|
|
|
|
7.1.2022, 12:04
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 11:43)  Марго, вот ведь женчина непонятливая. Бак- это оборудование заводской готовности и контракт, который откурирует этот турок так, как ему надо. А тебе он предложит его просто прорисовать в проекте и белее ни на что не надеятся. Более детально пояснить не позволят рамки правил форума. Назовем желание видеть этот бак неким застенчивым -  "человеческий фактор". Пффф, как раз это мне и понятно Спасибо, Инж. Ты подтвердил мои мысли. Увы, к гидравлике сие недоразумение не имеет никакого отношения. Снимаю свой вопрос.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ViC @ 7.1.2022, 11:14)  ...турок хотел "танк" перед "помпалар" и все тут. Турки патриоты своей страны - радеют за финансовое благосостояние своей страны и фирм, производящих в ней оборудование. В 2005-2006 г.г. проектировали у нас в центре города 5-ти-этажный ТЦ. Заказчик наш российский был. Проект изначально был турецкий - Заказчик был довольно опытный и сообразил, что по оборудованию сплошное "разводилово", в итоге заказал ПД/РД нам. У нас всё было намного более рационально, компактно, дешевле. Мы и Экспертизу проходили и авторский надзор потом вели. А монтаж по контракту в основном за турками был - много чего мы услышали о "неправильном" русском проекте.  Наладчики были наши - сложностей при наладке и сдаче не было. ТЦ работает уже 15 лет, полёт нормальный.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ViC @ 7.1.2022, 12:04)  Пффф, как раз это мне и понятно Спасибо, Инж. Ты подтвердил мои мысли. Увы, к гидравлике сие недоразумение не имеет никакого отношения. Снимаю свой вопрос. А Серегин бак- совсем другое. у него воды не было, а не давления. и в обрез на хозпит, даже без пожрасхода.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 15:10
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Ferdipendoz @ 6.1.2022, 23:47)  Хм хм, вообще прямо самовсас? Вот ты что спросить то хотел? Какой самовсас? Давай начнём сначала, с азов. Что есть самовсасывающий насос и в чем его отличие? Дальше следующий вопрос. Что значит установка насоса под заливом. Потом мы плавно перейдём к вопросу о кавитационном запасе насоса и неплохо бы ручками посчитать по формуле, чтоб понять. Вопросы элементарные, но забытые со времен учёбы, увы. Потому что мы привыкли промто знать и делать как нужно. Вот такими вопросами меня постоянно атакуют с авторского надзора. Там много "умников", которые ищут любые косяки и радуются, когда находят. Письма пишут, а я им отвечаю, что плохо читаете, узко надо шире и на следующей странице )))
Сообщение отредактировал ViC - 7.1.2022, 15:11
|
|
|
|
|
7.1.2022, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Первым столкновением двух школ было заявление турка, что абсолютно любые насосы (я имею ввиду самые обычные и распространенные) любых марок предпочитают не подпор на всасе из водопроводной сети, а резервуар. Турок прав. Сеть + насос, это последовательная работа насосов, которая имеет целый ряд недостатков.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 17:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ViC @ 6.1.2022, 23:06)  столкновением двух школ Столкновение российской высшей школы с турецкой школой рабочей молодёжи?
|
|
|
|
|
7.1.2022, 18:15
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(MEX-74 @ 7.1.2022, 16:19)  Турок прав. Сеть + насос, это последовательная работа насосов, которая имеет целый ряд недостатков. Вам известно о канале Северский Донец-Донбасс? Там как раз применена последовательная работа насосных станций на закрытом участке канала. Пропускная способность от 25 до 43 м3 в секунду. И ничего, без резервуаров обходятся. .. уже лет 70
Сообщение отредактировал ViC - 7.1.2022, 18:17
|
|
|
|
|
7.1.2022, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ViC @ 7.1.2022, 18:15)  Вам известно о канале Северский Донец-Донбасс? Там как раз применена последовательная работа насосных станций на закрытом участке канала. Пропускная способность от 25 до 43 м3 в секунду. И ничего, без резервуаров обходятся. .. уже лет 70 Сп-2 и всякие Ямал- куда то там тоже на слуху и тоже последовательная работа агрегатов создающий давление. и среды даже очень разные. и Турецкий "поток" так же работает. но там просто другие турки и другие на них пиджаки с другими карманами.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.1.2022, 18:39
|
|
|
|
|
7.1.2022, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(ViC @ 7.1.2022, 20:15)  Вам известно о канале Северский Донец-Донбасс? Там как раз применена последовательная работа насосных станций на закрытом участке канала. Пропускная способность от 25 до 43 м3 в секунду. И ничего, без резервуаров обходятся. .. уже лет 70 Была такая приблуда в Армии, называлась ПМТ -200. Вроде как до сих пор на снабжении стоит. Полевой магистральный трубопровод 200мм. В комплекте порядка 200 км труб и полтора десятка передвижных насосных установоек ПНУ. Каждая рассчитана на подпор метров не то 10 не то 15 столба перекачиваемой жидкости. Если меньше - может нарваться на кавитацию (там это актуальнее, чем в водоснабжении: перекачиваются ЛВЖ с давлением насыщения паров на порядок меньшим, чем у воды). Чтобы создать эти полторы АТИ, между первой ПНУшкой и резервуарами с топливом ставят мотопомпу. И качают . В мои времена качали от Кушки до Шинданта и от Термеза до Баграма. Лет 7-8 качали минимум. Без промежуточных резервуаров.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Северный и Турецкий потоки - это всё же газ. А вот у Транснефти и Транснефтепродукта в трубах жидкость и перекачку ведут из насоса в насос. Правда, режимы там более стабильные, нежели в коммунальном хозяйстве. Все эти современные ВСТО и БТС так построены, старые Дружбы тоже так. Предыдущему оратору - ДНП нефти и бензина выше чем у воды. У нефти 66,7 кПа, у бенза 80 кПа, у воды 6.6 кПа. Именно этим обусловлена бОльшая способность этих сред к кавитации. Трубопроводы ПМТ и ПНУ разворачивают и эксплуатируют трубопроводные войска - задвижка в петлицах
Кстати, 14 января - день трубопроводных войск
|
|
|
|
|
7.1.2022, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Цитата(Twonk @ 7.1.2022, 19:41)  А вот у Транснефти и Транснефтепродукта в трубах жидкость и перекачку ведут из насоса в насос. Правда, режимы там более стабильные, нежели в коммунальном хозяйстве Вот в том-то и разница - в более стабильных режимах. Да там и не забалУешь. В тепловых сетях также устанавливаются насосные станции, работающие "из насоса в насос". Там постоянный по временам года расход. Назначение насосных в ТС поддержать требуемые гидравлические режимы, без них перепады в сетях даже отрицательные бывают. В водоснабжении другое дело. Расходы переменные, требуемые напоры в разноэтажной застройке разные. Не зря ведь насосные 1 и 2 подъема конструктивно разные, в т.ч. с резервуарами. Вообще-то в каждом городе есть Схема водоснабжения. Она увязана и со Схемой территориального планирования, и с Генпланом города, и с ПДП микрорайнов. Если есть микрорайон с высотками, то для этого микрорайона и предусмотрена общая повысительная насосная и никаких "подкачек" в зданиях уже не требуется. Вот только до реализации хороших Схем у нас дело не доходит. Все "девелоперы", как бы равные , но есть и "более равные", которым очередной текущий мэр разрешает строить, не глядя на всякие генпланы. И возникает масса проблем, не только с водой, но и с теплом и электроснабжением. И, даже если это новый микрорайон, "более равному" застройщику дозволяется сдавать дома без общих коммуникаций. Вот так и живем...
|
|
|
|
|
7.1.2022, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Melkiades @ 7.1.2022, 20:17)  Вот в том-то и разница - в более стабильных режимах. Да там и не забалУешь.
В тепловых сетях также устанавливаются насосные станции, работающие "из насоса в насос". Там постоянный по временам года расход. Назначение насосных в ТС поддержать требуемые гидравлические режимы, без них перепады в сетях даже отрицательные бывают.
Вот так и живем... Да да, в ТС постоянный по временам года расход, особенно в Кургане с открытой схемой теплоснабжения. Даже масса авторов писала -Вивальди. Гайдн, Чайковский, Пьяцолла, Глазунов(балет) и еще человек 5 и у всех времена года разные. еще Курехин отличился тем же. а вы- расход во все времена года одинаковый.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Цитата(Twonk @ 7.1.2022, 21:41)  Предыдущему оратору - ДНП нефти и бензина выше чем у воды. У нефти 66,7 кПа, у бенза 80 кПа, у воды 6.6 кПа. Именно этим обусловлена бОльшая способность этих сред к кавитации. Согласен, шклероз... НП вскипают раньше , и насос с низким коэффициентом быстроходности (колесо большого диаметра, но тонкое), больше подвержено кавитации. Цитата(Twonk @ 7.1.2022, 21:41)  Кстати, 14 января - день трубопроводных войск У нас на кафедре был цикл трубопроводчиков, но я ГСМщик, нам это всё давали для общего развития, хотя, трубу тоже считали. Но нас главное чему учили:"Сначала спиши, потом выпей!: В воде регулирующую ёмкость для того и считают, чтобы эти скачки расходов между НС первого подъёма и последующими компенсировать.
|
|
|
|
|
7.1.2022, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 898
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646

|
Хотел посчитать изменение уровня в проточном резервуаре при аэрации, но что-то формулы слишком «гидравлические», может быть есть какое-то короткое решение?
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 7.1.2022, 22:37
|
|
|
|
|
7.1.2022, 23:50
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Urchi_Purchi @ 7.1.2022, 22:36)  Хотел посчитать изменение уровня в проточном резервуаре при аэрации, но что-то формулы слишком «гидравлические», может быть есть какое-то короткое решение?  Мож замоделить газо-жидкостную среду? В декабре узнал, что оказывается на борту нашего компас3д стоит расчётчик компас флоу. Не терпится попробовать что нибудь запустить на нем.
Сообщение отредактировал speleos - 7.1.2022, 23:50
|
|
|
|
|
8.1.2022, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Цитата(инж323 @ 7.1.2022, 20:46)  Да да, в ТС постоянный по временам года расход, особенно в Кургане с открытой схемой теплоснабжения. В Кургане теперь три ТЭЦ и около 20 мелких котельных и нигде нет открытой системы теплоснабжения, сэр. Но Вам из столицы, конечно виднее как и чем народ в стране живет.
|
|
|
|
|
8.1.2022, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Melkiades @ 8.1.2022, 7:16)  В Кургане теперь три ТЭЦ и около 20 мелких котельных и нигде нет открытой системы теплоснабжения, сэр.
Но Вам из столицы, конечно виднее как и чем народ в стране живет. Значит наврала одна форумчанка Курганская. Хотите не замечу вашу не осведомленность? Я писал об открытой схеме теплоснабжения, а вы отчего про открытую систему возражаете? Расскажите уж как опупительный спец, что ж это такое - открытая система?
|
|
|
|
|
8.1.2022, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574

|
Цитата(инж323 @ 8.1.2022, 9:01)  Значит наврала одна форумчанка Курганская. Хотите не замечу вашу не осведомленность? Я писал об открытой схеме теплоснабжения, а вы отчего про открытую систему возражаете? Расскажите уж как опупительный спец, что ж это такое - открытая система? Что Вы, сэр, опупительные спецы только там, внутри МКАД. А у нас только так, что-то в углу нагажено. Тем более я - вообще тля, по сравнению. Мы термины не придумываем, мы их из норм берем. Вот СП 89 Цитата 3.7 система теплоснабжения открытая : Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети частично или полностью, отбирается из системы для нужд горячего водоснабжения потребителей.
3.8 система теплоснабжения закрытая : Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается. Вот закрытая система теплоснабжения и используется в нашем городе. С постоянным расчетным расходом зимой и с уменьшенным расходом в период отключения систем отопления. Если же Цитата Я писал об открытой схеме теплоснабжения то приведите нормативное определение "открытой схемы теплоснабжения". Вы же наверняка "основоположников" живьем видели, или хотя бы в одном метро с ними ездили, сэр. А то некоторые путают зависимые и независимые схемы присоединения потребителей с открытыми и закрытыми системами. Вот зависимой схеме у нас присоединено подавляющее большинство абонентов.
|
|
|
|