> Гидравлика, Наука имеет много гитик
инж323
сообщение 8.1.2022, 13:14
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Melkiades @ 8.1.2022, 9:23) *
Что Вы, сэр, опупительные спецы только там, внутри МКАД. А у нас только так, что-то в углу нагажено. Тем более я - вообще тля, по сравнению.

Мы термины не придумываем, мы их из норм берем. Вот СП 89



Вот закрытая система теплоснабжения и используется в нашем городе. С постоянным расчетным расходом зимой и с уменьшенным расходом в период отключения систем отопления.

Если же


то приведите нормативное определение "открытой схемы теплоснабжения". Вы же наверняка "основоположников" живьем видели, или хотя бы в одном метро с ними ездили, сэр.

А то некоторые путают зависимые и независимые схемы присоединения потребителей с открытыми и закрытыми системами. Вот зависимой схеме у нас присоединено подавляющее большинство абонентов.

Не приведу норматив. Только, что Ионин, что Братенков с Терлецкой, что Лейтман, да и Липовских не разделяли вашей уверенности в нормативе и все называли открытой схемой теплоснабжения или закрытой схемой теплоснабжения, но вместе с тем все уверенны были в изменениях расхода в ТС до в 1.5 -2 раза в течении суток, не считая летних расходов в ТС. Хотя последние двое еще и все тепловые пунктычащевсего называли ЦТП, что б не звучало в разговоре ИТП, для слышащих сразу ИТП, как "и ТП" еще. Колкина тоже систематически схемы говорила, а не системы, хоть у нас нет открытых схем теплоснабжения и нет зависимого подключения.
Но вам так нельзя. Вы четко по СП89 пока. И никогда не заглядывайте в распечатки УУТЭ, бабушка об этом предупреждала, что нельзя?
а насчет метро- да. был в прошлом году раз и еще как то на автобусе ехал. Тоже один раз. Бываю. В метро был 24.10.2021, а на автобусе ездил 09.04.2021. В этом году тоже буду. Узнал, что в автобусах ныне билетики не продают и уже пару лет как оказывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melkiades
сообщение 8.1.2022, 15:21
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574



Цитата(инж323 @ 8.1.2022, 14:14) *
Не приведу норматив.

Вот и не надо фантазировать.
Цитата
Но вам так нельзя. Вы четко по СП89 пока

Да, мы четко по СП. Потому что если в ПД, вопреки нормам, система теплоснабжения будет названа "схемой теплоснабжения" - мало не покажется.
"Но Вам - можно"(С)
Цитата
Только, что Ионин, что Братенков с Терлецкой, что Лейтман, да и Липовских не разделяли вашей уверенности в нормативе и все называли открытой схемой теплоснабжения или закрытой схемой теплоснабжения,

Вы "гражданин соврамши", сэр. Прилагаю скриншот из классического учебника Теплоснабжение Ионина. Там и Братенков с Терлецкой соавторы. А заодно скриншот из классического Соколова.

Цитата
но вместе с тем все уверенны были в изменениях расхода в ТС до в 1.5 -2 раза в течении суток, не считая летних расходов в ТС.


Ага, доказательство "все уверены были". Это что, из-за того, что "подданные принца датского" упорно добиваются, чтобы в России постепенно пробить замену всех систем с качественным регулированием на количественное?

Разумеется, в обратном трубопроводе расход чуть меньше за счет утечек. Но, так же, как и во времена Ионина не в 1.5_2 раза в течение суток. А по нормативам, указанным в СП 124. И рассчитывают расходы так, как указано в СП 124 - и для закрытых систем и для открытых систем. Т.е. расчетный для отопительного периода и для летнего периода.

Но на Ваш город СП не распространяются..

Цитата
Колкина тоже систематически схемы говорила, а не системы,
хоть у нас нет открытых схем теплоснабжения и нет зависимого подключения.

Это из серии "Слышал я вашего Карузо - картавит, шепелявит...Вы были на концерте???
- Нет, мне Рабинович по телефону напел"

Цитата
бабушка об этом предупреждала, что нельзя?

Бабушка предупреждала, что на форуме есть "знатоки лесостепей", на которых не стоит обижаться, жизнь у них тяжелая, иногда в автобусе приходится ездить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sys_ionin.png ( 48,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  sys_sokolov.png ( 21,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.1.2022, 16:38
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот вы четко по СП и ни влево ни вправо. А расход гуляет в 1.5-2 раза, не из за того, вами не угаданного и в закрытых схемах.
И вы себя с кем то путаете, вы не ваша бабушка. Мне, что надо позвонить по видео и записать кого то из разработчиков СНиПа из последующих СП? Бисер свой поешьте.

Цитата(Melkiades @ 7.1.2022, 10:52) *
Сравнили Москву и Курган, сэр....

В Кургане полностью изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей.

Так и куда вы с своей ... в калашный ряд? Приведите сети в порядок и узнаете , как работают нрмальные сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 8.1.2022, 18:32
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Блин, вот людям делать нечего, кроме как о терминах спорить. Причем без какой то цели.
Тем более, что если в нормативах указана система теплоснабжения, что мешает в разговорной речи сказать схема теплоснабжения потребителя зависимая по отоплению и открытая по гвс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 8.1.2022, 19:03
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Филипп, наверное, меньше всего думал, создавая тему, что здесь холивары устраивать начнут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.1.2022, 19:27
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(ViC @ 7.1.2022, 18:15) *
Вам известно о канале Северский Донец-Донбасс?
Там как раз применена последовательная работа насосных станций на закрытом участке канала. Пропускная способность от 25 до 43 м3 в секунду.
И ничего, без резервуаров обходятся. .. уже лет 70

Вы же не знаете какие ньюансы в эксплуатации там случаются, в любом случае там проще, т.к. система моделировалась как единое целое и работа ступеней синхронизирована.
Насосная станция высотного ж/д реально может выйти из строя, когда по закрытой трубе в нее прилетает из наружных сетей воздушная пробка на объемом на 1-2 м3. Откуда она появляется, другой вопрос, но ситуация была на моем опыте. Датчик сухого хода показывает давление и не срабатывает на отключение насоса, потому что воздух сжат, а насос дальше мотает потому, что после насоса давление не повышается и так до бесконечности пока насос не сгорит.
Разрыв струи после этого случая нам все равно не дали делать, т.е. бак мы не применяли, но зато поставили кучу всяких защит типа датчика протока жидкости, автоматических воздушников между насосами и водомерным узлом и т.п.
Другой момент, это напор сети, который по ТУ например 25м а в реальности на новом микрорайоне 50-60м бывает в разное время суток, и так случается, что напор наружной сети крутит крыльчатку на выключенном повысительном насосе, а потом он включается когда давление падает ниже уставок... При включении на двигателе возникает момент в то время когда крыльчатка крутится сама по себе, и на ней другой момент, это может вывести из строя.
Но Вы наверное правы, все это к теоретической гидравлике имеет мало отношения, поэтому турка в полном праве можете не слушать.
Кстати, у немцев есть другая фишка, они почему что гидропневмобаки ставят и до и после насоса.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.1.2022, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 8.1.2022, 20:03
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(MEX-74 @ 8.1.2022, 21:27) *
Кстати, у немцев есть другая фишка, они почему что гидропневмобаки ставят и до и после насоса.


Предполагаю, от гидроудара защищают. На всасе бачок небольшой для этого достаточен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.1.2022, 20:11
Сообщение #38


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Twonk @ 8.1.2022, 21:03) *
Филипп, наверное, меньше всего думал, создавая тему, что здесь холивары устраивать начнут

Действительно, не думал )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 8.1.2022, 20:19
Сообщение #39


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MEX-74 @ 8.1.2022, 23:27) *
Вы же не знаете какие ньюансы в эксплуатации там случаются, в любом случае там проще, т.к. система моделировалась как единое целое и работа ступеней синхронизирована.
Насосная станция высотного ж/д реально может выйти из строя, когда по закрытой трубе в нее прилетает из наружных сетей воздушная пробка на объемом на 1-2 м3. Откуда она появляется, другой вопрос, но ситуация была на моем опыте. Датчик сухого хода показывает давление и не срабатывает на отключение насоса, потому что воздух сжат, а насос дальше мотает потому, что после насоса давление не повышается и так до бесконечности пока насос не сгорит.
Разрыв струи после этого случая нам все равно не дали делать, т.е. бак мы не применяли, но зато поставили кучу всяких защит типа датчика протока жидкости, автоматических воздушников между насосами и водомерным узлом и т.п.
Другой момент, это напор сети, который по ТУ например 25м а в реальности на новом микрорайоне 50-60м бывает в разное время суток, и так случается, что напор наружной сети крутит крыльчатку на выключенном повысительном насосе, а потом он включается когда давление падает ниже уставок... При включении на двигателе возникает момент в то время когда крыльчатка крутится сама по себе, и на ней другой момент, это может вывести из строя.
Но Вы наверное правы, все это к теоретической гидравлике имеет мало отношения, поэтому турка в полном праве можете не слушать.
Кстати, у немцев есть другая фишка, они почему что гидропневмобаки ставят и до и после насоса.

сепараторы как раз для таких случаев и существуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 8.1.2022, 21:29
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
LordN

Сепараторы, который обычно ставят на сетях, работают как на выпуск так и на впуск воздуха. Если давление упадет в сети, то он воздух наоборот, засосет. Т.е. нет никакого гарантии, что гуляющие по трубе 300-500ке пузыри не попадут в жд где на вводе сразу насосная. Например бригада запланировала участок сети на ревизию и дезинфекцию, перекрыла, сбросила, потом снова заполнила.

Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.1.2022, 21:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.1.2022, 23:04
Сообщение #41


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3627
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



По уму на сетях вантузы должны быть для впуска и выпуска воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rting
сообщение 12.2.2022, 14:36
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2022
Пользователь №: 401750



Добрый день!
Есть центробежный насос Calpeda с входным патрубком 1_1/2.
В стандартном режиме при расходе 50 л/мин скорость на всасывающем патрубке 0,67 м/с. В режиме промывки фильтров (расход повышается до 180 л/мин) скорость становится 2,4 м/с. Промывка периодическая и по времени 30-60 сек. Длина трубопровода от емкости до насоса менее 400 мм. Вопрос - можно ли оставить Ду по патрубку насоса? В инструкции указано, что скорость не более 1,5 м/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 12.2.2022, 19:27
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



А сам насос-то сможет качать 180 л/мин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 12.2.2022, 19:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(Melkiades @ 8.1.2022, 15:21) *
Разумеется, в обратном трубопроводе расход чуть меньше за счет утечек. Но, так же, как и во времена Ионина не в 1.5_2 раза в течение суток. А по нормативам, указанным в СП 124. И рассчитывают расходы так, как указано в СП 124 - и для закрытых систем и для открытых систем. Т.е. расчетный для отопительного периода и для летнего периода.

Прикрепленный файл  Снимок.JPG ( 102,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rting
сообщение 12.2.2022, 20:42
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2022
Пользователь №: 401750



Цитата(Twonk @ 12.2.2022, 19:27) *
А сам насос-то сможет качать 180 л/мин?

Да, модель NM 25/20S/C
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.2.2022, 20:58
Сообщение #46


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rting @ 12.2.2022, 14:36) *
В инструкции указано, что скорость не более 1,5 м/с.

А можете процитировать это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.2.2022, 21:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33416
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(azmt @ 12.2.2022, 19:47) *
Прикрепленный файл  Снимок.JPG ( 102,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Увы, вы напрасно пытаетесь разьяснить этому оппоненту что либо. Он не понимает о чем пишет. Ему бабушка не успела рассказать. Хотя и пытается оспорить Александра Александровича не читая его и не слушав. И некоторые уловки в работе с изношенными сетями и далекими от расчетных эксплуатационными гидравлическими режимами считает правилом, не понимая их , что это исключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rting
сообщение 12.2.2022, 21:48
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2022
Пользователь №: 401750



Цитата(tiptop @ 12.2.2022, 20:58) *
А можете процитировать это?

Внутренний диаметр труб определяется в зависимости от предполагаемого расхода. Рассчитайте диаметр таким образом, чтобы скорость жидкости не превышала 1,5 м/с при всасывании и З м/с при подаче. В любом случае, диаметр труб не должен быть меньше диаметра патрубков насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.2.2022, 21:57
Сообщение #49


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rting @ 12.2.2022, 21:48) *
Внутренний диаметр труб определяется в зависимости от предполагаемого расхода. Рассчитайте диаметр таким образом, чтобы скорость жидкости не превышала 1,5 м/с при всасывании

А у Вашего насоса на входе будет избыточное давление?

Цитата(rting @ 12.2.2022, 14:36) *
трубопровода от емкости

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rting
сообщение 12.2.2022, 22:02
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2022
Пользователь №: 401750



Цитата(tiptop @ 12.2.2022, 21:57) *
А у Вашего насоса на входе будет избыточное давление?

Да, высота до 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.2.2022, 22:04
Сообщение #51


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rting @ 12.2.2022, 22:02) *
Да, высота до 1 м.

Думаю, что это не "всасывание".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rting
сообщение 12.2.2022, 22:24
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2022
Пользователь №: 401750



Цитата(tiptop @ 12.2.2022, 22:04) *
Думаю, что это не "всасывание".

Поясните, что имеете в виду? Давайте назовём входной трубопровод, а не всасывающий. Превышение скорости в описанном случае будет негативно влиять или длина трубопровода мала и можно пренебречь? (ну или так как будет превышение изредка и краткосрочно, это скажется негативно на насосе?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 12.2.2022, 22:41
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Может быть выполните расчет кавитационного запаса для режима 180 л/мин? Отсюда будет понятно, оставлять ли эту трубу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2022, 10:07
Сообщение #54


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Twonk @ 12.2.2022, 22:41) *
Может быть выполните расчет кавитационного запаса для режима 180 л/мин? Отсюда будет понятно, оставлять ли эту трубу

Абсолютно верно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rting
сообщение 13.2.2022, 18:10
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2022
Пользователь №: 401750



Цитата(Twonk @ 12.2.2022, 22:41) *
Может быть выполните расчет кавитационного запаса для режима 180 л/мин? Отсюда будет понятно, оставлять ли эту трубу

По расчету напор NPSHa = 10 м. А по графику из инструкции для этого расхода требуется 2,2. Получается тут диаметр трубы не влияет.

Напор считал в онлайн калькуляторе для открытой системы с подпором: = Атм.давл + Высота подпора - (давл насыщен. паров + потери на трение).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2022, 18:43
Сообщение #56


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Расчёт минимально допустимого давления жидкости на входе насоса из методички Grundfos:

Прикрепленный файл  Pvhoda.gif ( 20,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


Сообщение отредактировал tiptop - 13.2.2022, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rting
сообщение 13.2.2022, 20:16
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2022
Пользователь №: 401750



Цитата(tiptop @ 13.2.2022, 18:43) *
Расчёт минимально допустимого давления жидкости на входе насоса из методички Grundfos:

Прикрепленный файл  Pvhoda.gif ( 20,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Либо я что-то не понимаю либо формула странная. Может там скобки должны быть где-то? 1 bar x 10.2 = 102 м, которые нужно вычесть…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2022, 21:13
Сообщение #58


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rting @ 13.2.2022, 20:16) *
Либо я что-то не понимаю либо формула странная. Может там скобки должны быть где-то? 1 bar x 10.2 = 102 м

Это Вы считаете странно. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rting
сообщение 13.2.2022, 21:22
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.2.2022
Пользователь №: 401750



Цитата(tiptop @ 13.2.2022, 21:13) *
Это Вы считаете странно. smile.gif

Так серьезно, не понимаю.
Нвх = NPSH + Ннп + Н3 ф Рб * 10,2 = 2,2 + 0,1 + 0,5 - 10*10,2 = -99,2 м. Какая-то фигня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2022, 21:30
Сообщение #60


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




"Минус" будет, но не настолько большой. Проверьте ввод барометрического давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 14:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных