Добрый день, может кто подсказать, ECL Comfort 300 отсутствует чип карта. Вопрос: какие ограничения по эксплуатации в процессе могут возникнуть, какой у неё функционал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Robot3000
сообщение 17.1.2022, 11:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.9.2013
Пользователь №: 206995



Чип карты на 300 - это как ключи на 310. Без них работать вообще не будет.

"Управляющие карты C60, C62 предназначены для обеспечения работы электронных регуляторов ECL Comfort 300 в
двух технологических системах водяного
отопления, проиллюстрированных на нижеприведенных рисунках. Регулятор с
картой С60, C62 поддерживает температуру теплоносителя, поступающего в две
обоcобленные системы отопления в зависимости от температуры наружного
воздуха и в соответствии с установленным для каждой системы своим температурным графиком.
Регулятор, настроенный на работу с картой, кроме функций регулирования, позволяет:
• осуществлять регулирование с коррекцией по температуре воздуха в помещении (при установке комнатного датчика);
• обеспечивать недопустимость превышения заданного температурным графиком значения температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть;
• программировать снижение температуры воздуха в помещении по часам суток и дням недели;
• производить форсированный натоп помещений после периода снижения температуры внутреннего воздуха;
• автоматически отключать системы отопления на летний период при переходе
температуры наружного воздуха определенной границы;
• периодически включать электроприводы насосов и регулирующих клапанов
во время летнего отключения систем
отопления;
• ащищать системы отопления от замораживания.
С помощью карты возможна настройка
ряда параметров регулирования"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Klempner Evgenii
сообщение 30.1.2022, 18:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2022
Пользователь №: 400659



Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных