Чип карты на 300 - это как ключи на 310. Без них работать вообще не будет.
"Управляющие карты C60, C62 предназначены для обеспечения работы электронных регуляторов ECL Comfort 300 в двух технологических системах водяного отопления, проиллюстрированных на нижеприведенных рисунках. Регулятор с картой С60, C62 поддерживает температуру теплоносителя, поступающего в две обоcобленные системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и в соответствии с установленным для каждой системы своим температурным графиком. Регулятор, настроенный на работу с картой, кроме функций регулирования, позволяет: • осуществлять регулирование с коррекцией по температуре воздуха в помещении (при установке комнатного датчика); • обеспечивать недопустимость превышения заданного температурным графиком значения температуры теплоносителя, возвращаемого в теплосеть; • программировать снижение температуры воздуха в помещении по часам суток и дням недели; • производить форсированный натоп помещений после периода снижения температуры внутреннего воздуха; • автоматически отключать системы отопления на летний период при переходе температуры наружного воздуха определенной границы; • периодически включать электроприводы насосов и регулирующих клапанов во время летнего отключения систем отопления; • ащищать системы отопления от замораживания. С помощью карты возможна настройка ряда параметров регулирования"
|