> Выпуски в пониженных точках ремонтного участка, Здравствуйте.
Екатерина_9999
сообщение 24.1.2022, 19:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 384118



Здравствуйте. Получено замечание от экспертизы по п.11.14 СП31: «Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов». Что это значит и как это выполнить? Как определить ремонтные участки? Как организовать эти выпуски?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 24.1.2022, 21:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Философские вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2022, 20:06
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Екатерина_9999 @ 24.1.2022, 19:32) *
Здравствуйте. Получено замечание от экспертизы по п.11.14 СП31: «Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов». Что это значит и как это выполнить? Как определить ремонтные участки? Как организовать эти выпуски?

В СП31 не написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 27.1.2022, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837




Цитата(Екатерина_9999 @ 24.1.2022, 19:32) *
Здравствуйте. Получено замечание от экспертизы по п.11.14 СП31: «Выпуски следует предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды от промывки трубопроводов». Что это значит и как это выполнить? Как определить ремонтные участки? Как организовать эти выпуски?

Вы привели цитату из п.11.14 СП31. Покажите, пожалуйста, точную формулировку замечания эксперта. Может быть, в ней кроются некоторые нюансы? rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 27.1.2022, 12:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вы просто где то пропустили спускные вентили для удаления воды из трубопроводов , необходимых для спуска воды при ремонтных работах или авариях. Просто откройте Справочник проектировщика систем отопления , там всё описано и внимательно пройдитесь по своему проекту.
Можно ещё посмотреть старые пректы ,как там это сделано . Особенно это хорошо видно в старых (70---90 годов постройки )проектах многоквартирных домов , где есть блок-секции.

Сообщение отредактировал svoroponov - 27.1.2022, 13:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.1.2022, 13:37
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(svoroponov @ 27.1.2022, 14:50) *
Вы просто где то пропустили спускные вентили для удаления воды из трубопроводов , необходимых для спуска воды при ремонтных работах или авариях. Просто откройте Справочник проектировщика систем отопления , там всё описано и внимательно пройдитесь по своему проекту.
Можно ещё посмотреть старые пректы ,как там это сделано . Особенно это хорошо видно в старых (70---90 годов постройки )проектах многоквартирных домов , где есть блок-секции.

Тут вроде про наружные сети спрашивали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 27.1.2022, 13:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Как участки определяются, сколько их (через какое кол-во км) и зачем они - всё это написано в 31СП. Делаете колодец (камеру), в которой врезка тройника и будет выпуском. На это ответвление ставить задвижку и выводите водопровод, например, рядом в мокрый колодец. Можно прописать, что из него уже будет откачиваться. Иногда, вроде, можно и на грунт. Уже забываю некоторые момЭнты, надо СП почитать)
В экспертизе прокатывало, по факту их и не делали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 27.1.2022, 13:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Значит запрос не верно сформулирован. Там не указано что это касается теплотрасс. А по теплотрассам есть свои справочники и требования проектирования. Поддерживаю сообщение 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Автокадов
сообщение 27.1.2022, 14:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 9.4.2020
Из: Белгород
Пользователь №: 375476



Там не указано, что это касается теплотрасс, потому что это их и не касается. Мы ведь в ветке "Сантехника, водоснабжение, канализация", а 31СП - это наружное водоснабжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных