> электрохимическая коррозия, проржавели и потекли полотенцесушители
Геодезист_
сообщение 29.1.2022, 20:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2022
Пользователь №: 401169



Здравствуйте!
Проржавели и потекли сразу 2 полотенцесушителя из нержавейки, по сварным швам;через 3 недели после установки.
Продавец полотенцесушителей бьет себя в грудь, говорит у нас блуждающие токи.
Частный одноэтажный дом 100м2, 2 санузла, батареи отопления - стальные. Заземление розеток сделано, работает хорошо(лампочка, соединенная по цепи фаза-земля горит хорошо). Заземление в санузлах не выполнялось.
Водопровод - от центральной стальной трубы идет ПНД труба, выходит на металлическую гребенку. Система водоснабжения внутри дома выполнена металлопластиковыми трубами рехау(фитинги всё-равно пластиковые). Давление воды достаточно большое - 5 атмосфер.
Отопление - одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, от бойлера закольцована горячая вода, постоянно работает циркуляционный насос, в контуре подключены полотенцесушители. Система отопления выполнена пластиковыми трубами рехау, горячая вода - металлопластиковые рехау(фитинги пластиковые).
Я замерял мультиметром постоянное напряжение относительно земли:
На водопроводной гребенке - 0! (думал может только по ней что-то могло забегать)
На выходах из котла, из бойлера - 0;
На полотенцесушителях, смесителях - 0,35 Вольта
На батареях отопления - 0,05 Вольт
Прошу специалистов дать свои рекомендации - требуется ли заземление - полотенцесушителей, батарей. Током ничего не бьется, главным образом интересует достаточны ли такие условия для протекания электрохимической коррозии.
И ещё, очень интересно, почему на батареях потенциал в 7 раз ниже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Геодезист_
сообщение 30.1.2022, 22:55
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2022
Пользователь №: 401169



Благодарю за интерес к теме, на других форумах сошлись на браке полотенцесушителя, вот окончательный диагноз, который я принял для себя:

На фото заводские швы не очень видны, но вряд ли они пройдут даже элементарный ВИК (подрезы, недостаточное усиление). Но изготовитель вправе ваять как хочет, не обращая внимания на ВИК.
Моё мнение: конструкция девайса выполнена не верно, тепловые расширения при нагреве-охлаждении рвут сварные стыки (желательно правда увидеть пациента полностью, но верхняя часть коллектора как бы намекает, что внизу аналогично). Низкое качество заводской сварки наложилось на конструктивный недостаток, в общем так совпало.

На первой картинке у вас сквозной свищ в сварном соединении, на второй сложно понять, может быть просто дефект покрытия (хромирование) и просто поверхностная коррозия. Сталь у вас "ржавейка", может быть с увеличенным содержанием хрома (советское народное название "хромка"). Тк термин "нержавейка" не официальный, маркетологи имеют право называть любую сталь нержавейкой, могут и белую латунь так обозвать. Советская посуда из "пищевой нержавейки" вообще не магнитится. Я ни разу не видел в продаже полотенцесушителя из нержавейки, вероятно декоративное наружное хромирование плохо ложится на неё.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20220127_162953.jpg ( 1,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  20220127_163016.jpg ( 1,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных