СП 30.13330.2020 - давление, как бы это понять... |
|
|
|
1.2.2022, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677

|
Здравствуйте. С технологических норм вернулась к водоснабжению - и мягко говоря шокирована. СП 30.13330.2020 п 8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа). 20м вод ст!!!! И СП-то не из интернета скачала. Из системы Техэксперт. Значит не опечатка... Так и в Приложениях А убрали столбец про минимальное давление... Или опечатка у меня? У всех там написано - "см. приложение А" и в приложении в табличках давление указано? ...
|
|
|
|
|
1.2.2022, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
да теперь 20 м.в.ст. с современной сантехникой (тропические души, стиралки, посудомойки) в самый раз получается
|
|
|
|
|
1.2.2022, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
в редакции 2012 уже была эта цифра: СП30.13330.2012 п5.2.10 Гидростатическое давление...- по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа. данных нету в 99% случаев.
|
|
|
|
|
1.2.2022, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.12.2021
Пользователь №: 400264

|
Цитата(cpt @ 1.2.2022, 15:58)  да теперь 20 м.в.ст. с современной сантехникой (тропические души, стиралки, посудомойки) в самый раз получается Современной сантехнике таких бешеных напоров не требуется. А вот современным писакам СП и других норм стоило бы мозги поправить.
|
|
|
|
|
1.2.2022, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.12.2021
Пользователь №: 400264

|
Даже тропический душ требует на входе только 10 м. А во многих ли зданиях они ставятся, кроме жилья есть еще куча других зданий: административные, производственные и т.д. Где только в сортире умывальник и унитаз и нафига там такие бешеные напоры. Можно просто былотдополнить СНИповскую таблицу тропическим душем и все, но нет надо же деньги оправдать, взяли все переписали бездумно.
|
|
|
|
|
1.2.2022, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
минимум 10 метров требует такой душ, а многие и больше и при всех рассказа о экономии воды расходы сантехники для белых людей растут
зато в административных и производственных зданиях перепланировки с добавлением переносом су неизвестно кем и куда, а еще есть прекрасная вещь как апартаменты когда по документам живет 1 человек в 3 комнатах и с одним душем, но в апартаментах по странному стечению обстоятельств еще запасных стояка канализации да и административка разная бывает в москва-сити хватает офисов директоров со своим персональным собственным санузлом и душем (и почему бы ему не быть при этом еще и тропическим) и сделано это всё уже после покупки этажа, а не на стадии проектирования
или тема с бкфн в Москве по проекту офис, а по факту ресторан или кафе
Сообщение отредактировал cpt - 1.2.2022, 18:03
|
|
|
|
|
1.2.2022, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Пользователь2000 @ 1.2.2022, 17:36)  Современной сантехнике таких бешеных напоров не требуется. А вот современным писакам СП и других норм стоило бы мозги поправить. бешеный напор? о чем вы? вы видимо не жили в девятиэтажках с гарантированным и близком к нему постоянным напором 26м и без насосов, на последних этажах как раз близкое к 7,5м напора и остается. там каждый плюс минус метр перепада между хвс и гвс жутко ощущается в душе, настройка которого на одноруком невозможна, а с кранбуксами не керамическими (с керамическими тоже невозможно, особенно четверть-оборотными) происходит как максимальное открытие крана с меньшим давлением и подстройкой вторым краном. также от 10м, а вроде как от 15м, начинают более-менее адекватно работать аэраторы на смесителях. на менее 10м аэрируется верхняя часть только, что у смесителя, руки моются уже обычной струей. тропический душ фигня, там как раз не много напора надо, а вот какой-нибудь массажный режим на душе на малом давлении не работает, ему как раз свыше 20м надо ПС а что вам так это давление? энергозатраты на насосы вырастают на 10-15% от условных 10р на квартиру в месяц, зато снимаются многие вопросы.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.7.2008
Из: Самара
Пользователь №: 20677

|
Спасибо! Шокировал меня этот напор.. Привыкла к 2-3-5м по приложениям. А тут такое... Реально думала - опечатка. Надо попривыкнуть... Да, вы правы - в современных реалиях это снимет многие вопросы. С поправками на халатность - так 5-10м и выйдет.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.12.2021
Пользователь №: 400264

|
Цитата(cpt @ 1.2.2022, 18:01)  минимум 10 метров требует такой душ, а многие и больше и при всех рассказа о экономии воды расходы сантехники для белых людей растут
зато в административных и производственных зданиях перепланировки с добавлением переносом су неизвестно кем и куда, а еще есть прекрасная вещь как апартаменты когда по документам живет 1 человек в 3 комнатах и с одним душем, но в апартаментах по странному стечению обстоятельств еще запасных стояка канализации да и административка разная бывает в москва-сити хватает офисов директоров со своим персональным собственным санузлом и душем (и почему бы ему не быть при этом еще и тропическим) и сделано это всё уже после покупки этажа, а не на стадии проектирования
или тема с бкфн в Москве по проекту офис, а по факту ресторан или кафе А если по проекту у вас офис а заказчик общественный туалет потом там забабахает, вы тоже сразу это будете учитывать и закладывать соответствующие диаметры труб и все остальное.))) То что заказчики делают подвох это их проблемы и ответственность.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата(Пользователь2000 @ 2.2.2022, 19:04)  А если по проекту у вас офис а заказчик общественный туалет потом там забабахает, вы тоже сразу это будете учитывать и закладывать соответствующие диаметры труб и все остальное.))) То что заказчики делают подвох это их проблемы и ответственность. Если заказчик приходит за новыми проектами, а не уходит к другому проектировщику буду.
|
|
|
|
|
3.2.2022, 2:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1352
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Для санитарных приборов для нормальной работы есть таблицы номинальных напоров и соответствующим им расходов . Вот на них и надо ориентироваться. Много лет считали и всё работало без проблем.Если практикой расчёт отработан ,то зачем менять?
Сообщение отредактировал svoroponov - 3.2.2022, 2:22
|
|
|
|
|
3.2.2022, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(svoroponov @ 3.2.2022, 2:12)  Для санитарных приборов для нормальной работы есть таблицы номинальных напоров и соответствующим им расходов . Вот на них и надо ориентироваться. Много лет считали и всё работало без проблем.Если практикой расчёт отработан ,то зачем менять? так данные то по гостовским смесителям, а их даже если и закупают-ставят, то 99% жильцов новых домов их тут же выкидывает и ставит импортные. и часть людей сталкивается с проблемами из-за недостаточного для новых смесителей напоров (по крайней мере по расчету новые смесители уже не подходят).
|
|
|
|
|
3.2.2022, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1352
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Современные таблицы уже составлены из данных на современную водоразборную арматуры. Так что я как проектировщик эти данные уже давно использую для обеспечения гарантированного напора перед приборами , для того чтобы любая водоразборная арматура нормально работала. Пользуюсь не старыми справочниками а рекомендациями фирм и таблицами , её производящих и широко представленных в России в том числе . По скольку на западе работает (в Европе) определённый стандарт и он же, при локализации западных производств оборудования фактически пришёл в Россию.
А по поводу не верных расчётов из-за которых смесители не работают нормально, это к малоопытным проектировщикам , а так же заказчикам строительства кто хочет экономить на нём , а так же владельцев недвижемости которые отдают на откуп не грамотным сантехникам выполнение разводки по квартире . Насмотрелся в достаточной мере .
Сообщение отредактировал svoroponov - 3.2.2022, 22:22
|
|
|
|
|
5.2.2022, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723

|
Столкнулся с этой нормой ели честно совсем недавно, обычно 6м на излив последнего прибора брали и проходили экспертизу. Теперь же, допустим, старые добрые ТУ Мосводоканала, в которых 99% случаев написано 10м гарантированного напора в точке подключения, и если мне надо просто КПП какое-нибудь с 1 раковиной и унитазом подключить, то для выполнения этого норматива по СП мне надо уже городить повысительный насос на вводе, получается?
|
|
|
|
|
5.2.2022, 23:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33279
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(IVAN_VAS @ 5.2.2022, 21:55)  Столкнулся с этой нормой ели честно совсем недавно, обычно 6м на излив последнего прибора брали и проходили экспертизу. Теперь же, допустим, старые добрые ТУ Мосводоканала, в которых 99% случаев написано 10м гарантированного напора в точке подключения, и если мне надо просто КПП какое-нибудь с 1 раковиной и унитазом подключить, то для выполнения этого норматива по СП мне надо уже городить повысительный насос на вводе, получается? КПП является одним из зданий абонента и НС ставиться на объект, на всего абонента с его полным расходом в т.ч. пожарным. Не выходит на КПП насосная, она на весь объект. да и с НС тоже- что такое дельта в 0.2-.0.5 л\сек для абонента при пожрасходе требующемся на вводе в цифрах под сотни литров в секунду? даже и с хоз-пит насосами вы точно в рабточку не попадете подбирая насосы на расходы всего абонента. Это если еще и водомер на ВУ сможет ловить ваши лишние 0.2 л\с и циферка эта не попадет в диапазон ниже чувствительности прибора учета. "Старушки" на квартирных счетчика полванны могут накапать себе за пару ночей и квартирный счетчик не уловит этот расход.
|
|
|
|
|
8.2.2022, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1352
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Да ,у квартирных счётчиков 3 диапазона работы: до пороговый - это когда вода через него начинает проходить , вертушка начинает вращаться ,но исполнительный механизм не работает и показания не изменяются. От порогового до номинального - это когда счётный механизм начинает учитывать расход но с погрешностью плюс минус 5 процентов. И номинальный режим , основной режим с погрешностью плюс минус 2.5 процента. Обычно это указывают в паспортах , есть это и в нормативных документах по допуску таких счётчиков на рынок стран. При максимальном номинальном режиме измеряется и сопротивление или точнее падение давления на водомере для расчётов, этот расход обычно указывается на корпусе водомера.
|
|
|
|
|
  |