ДЕ-25-14ГМ0 (режимная карта), Режимная карта для котлоагрегата |
|
|
|
1.2.2022, 22:18
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.7.2021
Пользователь №: 394129

|
Всем здравствуйте! Помогите с решением моего вопроса. Есть котлоагрегат ДЕ-25-14ГМ0 под управлением контроллера Siemens, работает в атематическом режиме, вчера т.е. 01.02.2022 сделали новую режимную карту но вот "оказия" в ней 4 (четыре) точки (под точками подразумеваю нагрузку в %), а для контроллера нужно 10 (десять) точек, можно ли как-то рассчитать промежуточные точки?
РК.jpg ( 91,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Спасибо всем.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 6:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Southern @ 1.2.2022, 22:18)  работает в атематическом режиме Это как-то связано с Atemi? Цитата(Southern @ 1.2.2022, 22:18)  в ней 4 (четыре) точки (под точками подразумеваю нагрузку в %), а для контроллера нужно 10 (десять) точек, можно ли как-то рассчитать промежуточные точки? Можно. Путём интерполяции.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 7:41
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.7.2021
Пользователь №: 394129

|
Доброе утро, прошу прощения, "в автоматическом" режиме Цитата(tiptop @ 2.2.2022, 6:30)  Это как-то связано с Atemi? Можно. Путём интерполяции. Можете чуть более подробно про данный метод? Может быть есть какие-то таблицы (если бы в эксель, очень здорово), какие то программы для расчёта. Спасибо Вам tiptop за ответ и помощь.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 8:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Да, для начала лучше в Эксэле подобрать аппроксимирующую функцию для четырёх известных точек. Цитата(tiptop @ 2.2.2022, 6:30)  Это как-то связано с Atemi?  Нашёл! Цитата ATEMA представляет собой структуру из трех владельцев, двух агентов по продажам и трех сотрудников офиса. Сорри, опрос по контроллерам - "не моя" тема.
|
|
|
|
|
2.2.2022, 8:31
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.7.2021
Пользователь №: 394129

|
[quote name='tiptop' date='2.2.2022, 8:23' post='1580244'] Да, для начала лучше в Эксэле подобрать аппроксимирующую функцию для четырёх известных точек.
В этом у меня возникнет проблема т.к. я понимаю там есть несколько видов регрессий? А тут я полный "ноль". Что выбрать, куда и что подставить.
Спасибо
|
|
|
|
|
2.2.2022, 9:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Southern @ 2.2.2022, 8:31)  В этом у меня возникнет проблема т.к. я понимаю там есть несколько видов регрессий? Об этом ничего не знаю, в регрессиях не разбираюсь. Я просто "вставляю точечную диаграмму" и "добавляю линию тренда".
|
|
|
|
|
2.2.2022, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743

|
Нехитрые выкладки позволяют установить, что по сравнению с прежней картой каждое соответствующее давлению газа давление воздуха надо теперь повысить на 10%. Вообще логичней было эти четыре точки при новой наладке брать при давлениях газа, соответствующим каким-либо четырём точкам старой карты, тогда всё было бы гораздо очевидней. Каковы причины, надо ли на самом деле повышать давление воздуха и стоит ли доверять новой наладке - это другой вопрос, уж вам решать. Грубо чисто для понимания расход газа и соответственно нагрузка пропорциональны квадратному корню от давления газа.
|
|
|
|
|
4.2.2022, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Странные режимные карты, и на карты не похожи. А сводные таблицы есть? Иногда, в связи с пожеланиями эксплуатации делали столько точек сколько просили. тем более есть точки в контроллере. Какие то халявщики. Деньги получили , а там хоть трава не расти. На глаз настроить можно, но проверять горение все равно надо.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 4.2.2022, 11:26
|
|
|
|
|
15.2.2022, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 25.1.2011
Пользователь №: 91044

|
Цитата(CNFHSQ @ 4.2.2022, 11:15)  Странные режимные карты, и на карты не похожи...... Иногда, в связи с пожеланиями эксплуатации делали столько точек сколько просили. тем более есть точки в контроллере. Какие то халявщики. Деньги получили , а там хоть трава не расти. К сожалению уровень специалистов скатывается к "менеджеру среднего звена". Нет души и стремления сделать "как надо", а делают на "Итак сойдет". О чем можно говорить если человек делающий наладку такому котлу не знает что такое в Excel сделать самому расчет и построить графики, подобрать аппроксимирующую кривую по имеющимся точкам. А еще лучше "прогнать" котел по всему диапазону. Кстати, на его картинках точки от 4 и до 1й могут лечь как угодно... но скорее всего по воздуху может быть большой избыток на минимальных нагрузках. ( если конечно нет частотников на вентиляторе и дымососе). Печально это все...
|
|
|
|
|
21.3.2022, 14:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210902

|
По старым настройкам: Давл возд = Давл газа х 0,1331, по новой РК: Давл возд = Давл газа х 0,1394.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|